今天,我们将讨论医院内外其他排水系统的设计,以及排水技术的发展和问题。 室内排水系统和附件 除了前面提到的特殊排水系统外,还可以根据规格设计室内排水系统。经常设计医院管道和排水系统的工程师经常忽略以下问题: 首先,医院排水管道的设计略大于计算值。通常需要扩大1号。由于医院人员复杂,用水频率高,下水道堵塞的概率比其他类型的建筑要高得多。按常规设计设计的排水系统将给医院带来大量的疏浚和维护工作量。 其次,不是所有的供水点都应设置在渗漏附近,通常不形成的水流面积应设置得少,清洁区域不允许设置渗漏,季节性排水场所可设计密封渗漏,并尽可能设计独立的排水管道。不能使用自成一体的水封,应采用直通水封,形成水封。 三是医院科室多,功能要求不同。净化手术室、清洁仓库、放射科检查室、厨房加工室、电器室及床头等许多地方不准通过排水管道。这需要与其他专业人员协调,调整卫生洁具、落水板和其他措施的位置,以避免敏感区域。 第四,医院的地下空间通常布
屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
我公司是煤矿,每天从矿井中排出有400多吨水左右,水直接排入小河沟,但外排水中盐含量在15000~27500ml/L左右,还有其他金属离子(钾、钠、镍、镉、锌、汞、铜等)石油等。附近村民及环保部门要求进行水处理,每天排入河沟的水必须达到农田用水排放标准。寻了多家单位,不是运行成本高,就是设计方案处理不完善。求大家指点方案。可与我联系。zjq8066@163.com 0832-8856819 13909051771
请问各位同行,关于墙外排水形式(就像香港陶大花园那样的墙外排水)在内地的分布地区情况是怎么样的?内地南方的哪些地方是这种做法的?
图纸简介: 外排水暗沟及排水暗沟与暗管连接井大样图、以及排水暗沟结构图 投稿网友: gooddayliufei 上传时间: 2013-07-26
我公司外排水是送到化工区污水处理厂集中处理,接管标准是小于800。我公司处理后的水cod在600左右,达到了接管标准了啊。但是最近污水处理厂的人一直说我们的水泡沫比较多,可是我们自己的外排池里基本上没有泡沫。另外,我们的生活污水有时候也到外排池,会不会因为生活污水中洗涤剂较多导致的啊?请问各位大神有没有碰到类似的情况啊?
请问普通外外排水怎样布置雨水管,大概多少米一根,怎样确定雨水立管管径管径?谢谢
请问各位专家、高手: 如果一个大型的长房内同时做了内排水和外排水,都为重力流设计,能否将内排水的立管和外排水的立管通过埋地横管串起来,然后排到室外沉沙池呢?如果可以的话,是否应该在埋地横管上加清扫口?多长距离加一个呢?规范上也没有提及这种情况,所以现在不敢擅自使用这种方法,希望各位帮帮忙,非常感谢!
一小厂,生产废水及RO浓水混合,碱性,主要成分为氯化钠,浓度在5%左右。要求去除盐分,去除率期望在90%以上,COD之类不做要求,但尽量少引入其他污染物,甚至可能需要外加碳源,能不能用活性污泥法?求各位前辈高手指点。PS:生产原水为井水或地表水
问一下大家,在什么条文上有大于5万平米的小区必需上中水系统。还有中水与给水和排水的间距该如何 确定。中水当自来水考虑对吗。
《屋面工程技术规范》GB50345-2004 中规定屋面天沟纵坡不应小于1%《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 中规定屋面天沟纵坡不宜小于0.3%到底以哪个规范为准,很多审图的要求1%,可是在有规范明文规定可以放宽的情况下,不是应该放宽吗?在压型钢板的建筑图集中又有规定钢天沟纵坡宜0.5%在《现行建筑设计规范图说》-屋面工程防水构造设计图说中还有规定:卷才防水1%,自防水0.3%,块料防水0.5%个人觉得后两个文件虽然不是规范,但规定合理很多,想想混凝土天沟小于1%的坡度根本控制不了,很容易积水。钢天沟阻力小,天沟漏不漏水取决于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能够控制,焊接不好的化就算5%的纵坡一样漏水。不知大家的想法怎样,有谁能找出支持0.5%和0.3%纵坡的规范依据。
关于室外排水官网的一些问题~不知道是不是发到这边来我在做室外排水施工时遇到一个情况,雨污混流,主排水管由南向北排水,坡度不大1.2‰,我想问的是,主干管南端会存大概多高的水?干管总长200M,南端有一检查井A,旁边两栋楼由支管进化粪池a、b,再由a、b进入检查井A,如果a、b的出水管距离主干管底部15cm,能否顺畅排水,此段污水管管径500MM
发一张图,大家一起看一下我觉得屋面的排水为檐沟排水.大家认为呢?还有,请教个问题,设计屋面排水时采用无沟排水还是檐沟排水还是天沟排水的设计依据是什么呢?我们经常听说大屋面排水,尤其是大的厂房最好使用虹吸排水,那么这里的"大面积屋面"具体是"大"到一个什么样的程度呢?谢谢大家
个人看法,将来的墙排模式一定会综合中国国情,各个企业提供不同档次的产品,所以,惯性思维上的墙排=很贵,应该重新看待 开发商,有的开发商就不点名了,一个洗手间的管件管材费用,给总包的要求是60元,业内朋友就可以了解,实际总包只会购买40元的pvc产品,还得做进降板层,回填的工艺,图中有详细解释 试问,按照如此要求的降板式同层排水做法,一个合格的洗手间,造价会便宜?现在什么贵?人工! 毛坯交付,立管以及多通布置到位即可。 所以,不管是设计,还是施工,监管,都应该重视这个问题!因为做不好,就会臭,会漏,要修起来就得砸! 不降板同层排水的确是个新的系统产品,但是CJJ232-2016建筑同层排水工程技术规程 ,以及12S306住宅卫生间同层排水系统安装 , 14S307住宅厨、卫给水排水管道安装,这两本国标图集中,对我们的不降板同层排水核心配件都有所提及。 放心上图,放心推荐给甲方。又节约成本,又提升品质,何乐不为? 本人Q105073745 微 wre
室外排水设计规范GB50014-2006附条文说明
建筑的檐沟做在墙体以内了,雨水用87型雨水斗能不能做成外排水,管子下来用个弯头出去做成外排水?
对于洗衣房到底需要好大的流量,对应好大的给水管呢?还有排水管呢?规范只提出公式,可是对于没有布置的一般洗衣房,怎样估计呢?
一个120米X39米商场的3楼.现在要改做80个宾馆客房, 目前只有个管道井.要求做同层排水方式, 即所有管道都不能穿过楼板,只能接入两个管道井,问怎么设计???