首页 课程 资料 论坛
  • 音乐厅空调自控系统设计

    2.1 简单系统原则 确定音乐厅空调自控系统的解决方案,首先要面对繁多的系统变量。例如:如何补偿音乐厅听众人数的变化和不同演出要求下的灯光负荷变化(即热湿负荷的变 化)对空调系统风量和冷量的影响;如何减小空调系统运行时噪音对现场演出的影响;厅内大量温湿度传感器对测量可信度及装饰效果的影响;为了节能而减小新风 量对厅内空气环境的影响;作为一个巨大的热惯性系统,以数小时计的时间常数对自控调节时效性的影响等等。其中引入了控制论中的简单系统原则--即系统越简 单,变量越少,则整个系统越稳定,过渡期也越短。厮自控系统实施方案,应该尽量简化系统变量,减少控制环节,找出一个切实可行的自控解决方案。

  • 关于洁净空调自控系统问题

    我做了一个洁净空调自控系统,主要产品都是藿里威尔的,运行了一年多,现在出现了问题,当送风几在工作模式下时,会突然出现大面积的停机象限,控制面板上工作模式指示灯也同时熄灭.请高手指教 谢谢,急需高手帮助

  • 中央空调自控系统设计【PDF】

    中央空调自控系统设计【PDF】

    中央空调自控系统设计

  • 中央空调自控系统设计part3

    中央空调自控系统设计part3

    中央空调自控系统设计 part3

  • 楼宇空调自控系统控制原理

    楼宇自动控制系统如何对设备实现自动控制?

  • 一、二次回风空调系统自控

    小弟是学暖通空调的,我新接一个工程甲方要求画空调自控图,我第一次做空调自控图纸实在是不知空调的各种参数该如何控制?我也了解了一些空调自控程序如串级控制、分程控制、前馈-反馈控制等可是好象这些于实际工程还差的太远!!!现在小弟急需与实际工程有关的信息如探头的型号的选择是电流还是电压讯号?区别在哪?该如何选择这两种探头?探头的设置?控制器的选择及设置?执行机构的选择? 在这小弟先谢谢各位了!!!!!! 急急急。。。。。。。

  • 冰蓄冷空调自控系统基本功能

    2005年1月19日 冰蓄冷空调由于自身的特点而对自控系统有一定的依赖,而这种依赖就决定了自控系统的基本功能。就一般情况而言,冰蓄冷空调对自控系统有如下四个方面的基本要求: 1、工况切换和设备起停控制。冰蓄冷空调是在同一管道系统上通过对水泵和阀门等设备的不同组合而得到不同的工况的,而不同的工况组合又体现出不同的运行策略。因此,选择冰蓄冷空调只是为降低运行费用在设备上提供了可能,而真正实现降低运行费用还需将系统中所有设备有机地结合起来,并使操作者方便快捷地在各工况之间切换。 就具体的工程而言,不同的工况对参与运行的水泵以及阀门的开启和关闭都有不同的规定,与此同时,对各设备的启动顺序和设备启动的时间间隔都有具体的要求。这就要求自控系统能为工况的切换提供方便、安全的操作手段。理想情况下,操作者希望通过鼠标在屏幕上的点击或通过菜单的选择就能切换工况。但是自控系统在提供操作方便的同时又要能够防止人员的误操作,所以建议把工况切换和系统启动分为两步操作,即切换工况只是为系统启动做好了工况的选择,而并不是在切换工况后直接启动系统。

  • 中央空调系统的局部调节和自控系统

    中央空调系统的局部调节和自控系统

  • 说说冰蓄冷空调自控系统的基本功能

    转载:冰蓄冷空调由于自身的特点而对自控系统有一定的依赖,而这种依赖就决定了自控系统的基本功能。就一般情况而言,冰蓄冷空调对自控系统有如下四个方面的基本要求:1、工况切换和设备起停控制。  • 《空调制冷自控系统运行与管理》

    《空调制冷自控系统运行与管理》

    上传《空调制冷自控系统运行与管理》PDG版,分3卷,PART1

  • 中央空调系统的局部调节和自控系统.pdf

    中央空调系统的局部调节和自控系统.pdf

  • 空调设备楼宇自控系统设计的若干问题

    1 楼宇自控系统设计 楼宇自控系统是建筑设备自动化控制系统的简称。建筑设备主要是指为建筑服务的、那些提供人们基本生存环境(风、水、电)所需的大量机电设备,如暖通空调设备、照明设备、变配电设备以及给排水设备等,通过实现建筑设备自动化控制,以达到合理利用设备,节省能源、节省人力,确保设备安全运行之目的。 前些年人们提到楼宇自控系统,主要所指仅仅是建筑物内暖通空调设备的自动化控制系统,近年来已含盖了建筑中的所有可控的机电设备,并成为“智能建筑”不可缺的基本环节。楼宇自控系统的发展也是经历了从无到有,从低级到高级这一过程,实际上就是一个工业自动化控制系统发展的缩影。随着信息技术、网络技术、计算机技术、通信技术、显示技术、半导体集成技术、控制技术、表面安装技术及其他高新科学技术的发展,楼宇自控系统也将得到长足的发展,可以预见: 1)集散控制系统是现阶段楼宇自控系统的主流; 2)现场总线技术是集散控制系统发展方向; 3)VLAN、TCP/IP等

  • 空调自控系统图风机水泵BAS

    图纸简介: 空调自控系统图全套风机、水泵、空气调节冷冻、冷却、热交换 投稿网友: nly19761999 上传时间: 2013-10-30

  • 某中心楼宇自控系统方案

    本系统是为某中心实现智能化楼宇管理而设计的一个集散控制系统,该系统能使管理者在中央控制室内就可实现对整座建筑内机电设备的监控和相应的各种现代化管理。

  • 楼宇自控系统及联动设计

    楼宇自控系统及联动设计在智能建筑设计中, 对于建筑内的各智能化系统设置的设计中,目前存在着几种做法。一种方式是认为应将各子系统进行集成, 即将我们通常所称之为3A的系统进行集成, 这种做法, 在前几年中势头较大。一谈到智能建筑, 就要进行如此的集成, 否则就认为不称其为智能建筑, 经过近两年的大量工程实践, 在这方面又开始有点降温。另一种方式是建筑内的各子系统都相对独立, 各子系统在处理自身系统的工作外, 与其它各子系统没有系统上的物理联系。这种做法, 各子系统工作状态好坏, 完全是该子系统自身的状况所决定,不受其它子系统影响。还有一种方式, 则是有选择性地将某些平时工作上有联系的子系统之间,产生一种联动关系, 也不妨称之为有关子系统的小集成。 在智能建筑的系统集成方面, 有着不同的做法, 这完全是正常的现象。纵观我国智能建筑的发展, 真正在建筑界广泛进行规划和设计也只有几年的时间, 也就是从九十年代初, 我国基本建设发展的高峰期间, 在智能系统方面才逐渐被广大业主、房地产开发商以及设计人员理解、认识和接受, 并开始着手进行设计和实施。但作为智能建筑

  • 关于楼宇自控系统的几点说明

    楼宇自控系统是什么? 楼宇自控系统(Building Automation System,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分。它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。