首页 课程 资料 论坛
  • 关于全新风系统的洁净空调

    洁净空调风量冷量都很大,在全新风系统中,既要保证洁净度,又在保证较大的冷负荷.较大的冷负荷可以选用大功率的全新风机组;但是要控制好洁净度,过滤系统要求很高,因为新风所含的粉尘大得惊人,是非全新风洁净空调中回风的几十到几百万倍,大家对这种问题怎么处理?有没有一种专门预处理新风的过滤器(或过滤系统),可以有效地降低新风的含尘量?

  • 潍坊全新风系统机组空调

    潍坊全新风系统机组空调一方面可以确保新风,又避免采暖期间新风量过大造成的能源浪费,同时可以避免业主过分的节约,比如说夜间开空调,把窗户所有都密闭,导致新风量不够带来的危害。新风净化空气机组的传输方式采用置换式,而非空调气体的内循环原理和新旧气体混合的不健康做法,户外的新鲜空气通过负压方式会自动吸入室内,通过安装在卧室、室厅或起居室窗户上的新风口进入室内时,会自动除尘和过滤。同时,再由对应的室内管路与数个功能房间内的排风口相连,形成的循环系统将带走室内废气,集中在排风口“呼出”,而排出的废气不再做循环使用,新旧风形良好的循环。更多产品信息请关注山东广大工程设备有限公司小编。

  • 数据中心全新风空调系统设计

    收录于话题 随着大数据时代的到来,数据中心的发展越来越迅速,而数据中心节能方面的探索也越来越多。关于间接蒸发冷却制冷以及带自由冷却模块风冷直膨空调的发展也很成熟。介绍了一些全新风空调节能系统的设计思路及适用性。 将室外的新风

  • 关于全新风空调系统的几点疑问(急求帮助)

    目前在做一个全新风的中央空调系统,有几点不明白,希望各位同行不吝赐教:1.我以前都是根据风量乘以室内外焓差来计算新风冷负荷的,但是现在冷量要同时负担室内的围护结构冷负荷,还是这样计算吗?!2.我在节能规范上看到要尽量加大温差节能,于是夏季送风温差确定为8度,但是设计手册上说冬季送风温差可以大于夏季的,不知道要取多少合适?3.在计算系统加湿量时候,看到有的用室内外参数含湿量差,有的用送风状态点和加湿前空气的含湿量差,到底哪个对呢?而且有的说是用夏季的参数来计算冬季的加湿量,这样我觉得不对吧!如果我用的全新风系统,那么是不是用的送风状态点和室外空气状态点含湿量差来计算?!由于第一次接触这种系统,所以很多问题可能比较弱智了,还是希望各位大虾能够赐教,先在此谢过了!

  • 全新风系统的负荷怎么计算?

    南方有个工程,工艺对风量有要求,32万风量,全新风。室内设计温度28度正负2度,相对湿度65%,室外干球计算温度35度、湿球28.3度,请问新风负荷怎么计算。室外焓差我查焓湿图是91.7kj/kg,现在室内余热提不出来,就计算32万新风量的新风负荷,不知道怎么计算?是取室内设计状态点的焓值还是取送风状态点的焓值? 这个工程用的是组合式空调,有表冷段,我看书上表冷段都是冷却干燥,但是我看很多书上表冷后的空气终状态相对湿度都是95%,这是为什么,不可能表冷后湿度这么高啊,湿度应该降低才对。我认为表冷段的负荷应该是新风负荷减去加湿段的负荷吧,所以空调新风负荷应该取送风状态点的焓值,然后经过加湿段,由该段承担湿负荷。工艺提不出室内余热余湿,也就没有热湿比线,也就无法确定送风状态点,不知道这种全新风情况下的负荷怎么计算,望高手指导交流,谢谢。[ 本帖最后由 hwkkz 于 2009-5-9 17:05 编辑 ]

  • 全新风空调系统的节能与净化设备问题

    全新风空调系统的节能与净化设备问题.pdf

  • 全新风系统的负荷如何计算?

  • 全新风空调系统控制感应探头的安装位置

    请问各位大侠 全新风空调系统控制感应探头的安装位置,应该是在哪里比较好。我们公司现在的安装位置都是在送风管道上。请问合理吗?

  • 空调机组全新风/排风监控仿真系统

    空调机组全新风/排风系统比新风机组系统增加了回风系统和排风系统,其目的是为节约能源,净化室内空气,并可与消防系统联合排烟。 为了节约能源,空调机组全新风/排风系统增加了回风系统,因此就要增加新风、回风空气的温度、湿度检测点,由于新风与回风混合处空气温度、湿度不均匀,因 此在空气混合处不加温度、湿度测试点。为了与消防系统配合,在火灾情况下能够自动排烟,同时在无火灾正常情况下为净化空气,增加空气流通,也需要排风,因 此又增加了排风系统,其监控功能如下: (1)送风温度监控:由送风通道的温度传感器T实测送风温度,信号送入DDC中,与送风温度设定值进行比较,采取PID控制,由DDC发出指令控制加热器 (或表冷器)上的电动调节阀TV1(或TV2)的阀门开度,用以调节热水(或冷水)流量,使送风温度控制在设定的范围内,使室内的温度保持相对恒定。 (2)送风湿度监控:由送风通道的湿度传感器H实测送风通道的湿度信号,送入DDC中与湿度设定值进行比较,由DDC输出信号,控制冷水阀TV1(或蒸汽 阀TV3)的开度。比如,夏季环境温度高、湿度大,可以通过开大表冷器上的冷水阀门进

  • 洁净室全新风空调如何算冷量?

    我公司经常做万级的洁净室,而且经常需要全新风全排,我不知道怎么算冷量,所以想请教各位大侠,如:一个200平方的洁净室,换气次数为15次,吊顶为2.6m,地点广州,需要选多大冷量的全新风洁净空调?

  • 全新风系统如何弄,来帮忙一下

    有一个车间改造项目,车间面积只有90m3,内有设备排气,排气量12000m3/h,排出的为废气,不可作为回风用,拟采用全新风系统,新风量为12000m3/h室内设计参数要求为:温度24+-2℃,湿度50+-10%室外空气状态点为:干球温度34.6℃,湿球温度28.2℃(上海地区参数)室内冷负荷为25kw(不含新风冷负荷),室内散湿量按5人计算,查设计手册每人散湿量为219g/h。按照以上参数设计全新风空调箱,制冷量,制热量,加湿量,如何计算?焓湿图上过程如何表示呢?

  • 全新风系统空气处理方式

    全新风系统,对湿度要求不高,空气处理过程采用哪种方式节能?1.室外状态直接处理到机器露点,露点直接送风2.室外状态直接处理到O点(温度比室内点低6度左右)送风3.其他方式··········

  • 全新风节能型屋顶空调机

    全新风节能型屋顶空调机参数性能表

  • 直流空调系统(全新风)极端天气下是否能处理室内负荷

    请教一下,某项目属于危险品库房,有温度要求,控制在28以下。湿度无具体要求。采用全新风直流空调系统。计算根据室内负荷及送风温差得出送风量。新风空调箱的总负荷采用室内负荷加新风负荷来确定。但如果在极端天气下比如38度以上,相对湿度70%时。如果仍然处理到o点,计算下来自身的新风冷负荷已经超过了空调箱处理的冷量。这样空调箱无法再负担室内负荷。是否存在上述的情况,如果真是如此直流系统如何在炎热的天气下正常保证室内温度的?做过直流系统的大侠请给予帮助。多谢

  • 净化空调系统的新风处理

    从净化工程空调系统的分类组成,通过数据对新风净化处理不良的危害性进行论述,指出新风净化处理的重要性、必要性,提出新风净化处理的具体措施及推广意义。

  • 机房空调新风系统如何设计?

    已知机房面积S,设备总用电功率P,机房温湿度要求为21-25度,40-70%,春秋季节引新风到机房(利用新风降温、湿)。问:如何计算机房所需冷负荷?新风量?如湿度不够,如何计算加湿量?请高手相助!有详细计算资料最好了!

  • 一个全新风空调系统,该如何求风量和负荷呢,一起谈论一下

    RT,我现在有一个工程,差不多860平方米,吊顶高度5.5米,采用全新风空调系统,温度控制在25℃以下(要求室外环境温度在35度也要达到标准)。 我是这样算的,一般来说全新风的风量根据换气次数来选空调就行了,不用加上室内负荷级其它发热物体。因为毕竟是全新风,全送全排室内负荷没有参与其中。一般来说,我选了8次换气次数,风量为37840,然后在焓湿图上查出35度与25度焓差为35,所以总冷量为1.2*37840*35/3600=451KW,这样在选空调,对么?欢迎大家一起讨论

  • 风冷式分体空调能处理全新风吗?

    风冷分体式空调,压缩机定频,制冷时,蒸发器侧为全新风,即室内机与室外机所处环境温度相同,这种空调能制冷吗?会有什么故障?

  • 风冷全新风空调机的设计探讨.rar

    风冷全新风空调机的设计探讨.rar

点击加载更多

全新风空调系统

全新风空调系统专题,为您提供全新风空调系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与全新风空调系统 相关的专业交流讨论,更多全新风空调系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

空调自控系统

排水天沟