现在做设计都得做出空调冷凝水管道系统,可是并没看到过相关的规范和规定,好象大家做的时候都很随便,凭经验,原来怎样做就怎样做……不知有没有如何做的相关规定?
我刚入行几天,是个新手。在设计空调水、冷凝水管道时遇到了难题,不知道该采用什么规格的管,另外还有管径之间怎么变换。例如:DN20的管变径为DN25的。这里面有什么计算方式吗?希望能教教我……多谢拉
当前,高层建筑越来越多,对于南方空调的设置必不可少,这就涉及如何设置空调冷凝水管的问题。对于空调室外机空调板为重叠式时,又如何处理? 1、空调冷凝水管的接口是采用三通加弯头、只加斜三通,还是在板上设地漏更好? 2、对于空调板为重叠式,是在每层板上均设排水接口,还是仅在本楼层最低空调板出设接口? 请个位大师探讨!
我一般是设De50立管,距楼面1。9m处设一个斜三通(适用挂机),空调板上再设一个地漏。立管下端接至散水,最上端就是一个斜三通,也不需通气帽
1、一个30多平方的客厅和一个20多平方的卧室,空调室外机必须放在一个室外空调板上,且不能垂直上下放。问,空调板自少要多长?2、高层空调冷凝水管用DN32或DN40的排水管是否需要用伸缩节,我发现市场上好像没有这么小的伸缩节!谢谢解答!
如果住宅客厅空调立式机的冷凝水管排至阳台雨水的地漏,可行否?现在唯一不敢把握的就是水量的多少,及阳台地漏周围是不是经常是湿的!!请教了!!谢谢!!!!
28层高层塔式住宅,一层10户,外墙保温为3cm聚氨酯现场发泡,外墙干挂大理石,其中6处空调外机位下方为600mm宽梁,这6处冷凝水立管只能贴外墙敷设。设计的方案是冷凝水立管设在外墙干挂石材的的龙骨里面,我觉得不大妥当,怕将来冷凝水管维修麻烦,贴外墙大理石敷设吧,又影响建筑外立面的效果,矛盾中……不知道大家有什么好的建议
我是做一个别墅项目,每户有一个中央集中空调,要有组织的排放冷凝水,我觉得是否可以将空调冷凝水管接到一层地面上面,散排,因为我的别墅区是建在地下车库上面的,我觉得一直将立管落下去,不如就散排,反正道路上面还有雨水沟不知道大家有什么意见没有?(希望大家都说说)
空调机位靠近雨水管位置,不知可否不单设冷凝水管而直接排入雨水管或是上部设冷凝水管,到底层时排入雨水管?下大雨的时候会不会发生雨水从管道中涌出的现象?
中央空调冷凝水管设计安装
我在做一栋住宅时21层一层商铺,2-21塔楼(住宅)。为了充分利用商铺空间6米高(小业主将来决定改为2层)决定将各排水管沿墙或柱转入一层地面埋地排出 不做转换层, 覆土只有600,我起点埋深300 为了不让很多管子交叉从而加深起它管子埋深,我在一层屋面将空调冷凝水接入雨水立管在转入地面。这样可以吗?
小弟我做这行不久,最近碰上这样一件事: 有处空调设备漏水,检查机组没有出现渗漏的痕迹。但据空调房间楼下的用户反映:天花板上有大片水迹。经进一步检查,发现冷凝水管上附有很多水滴,而旁边进水管上却没有。空调设备为10匹左右,最近一直处于除湿(即制冷状态),冷凝水管采用PPR进水管,管径32,当时因管路不长,而且楼下的天花板上面有中央空调送风所以未作保温。进水管为铝塑管。 冬天为了防冻要保温,但夏天排水管里面只是一点冷凝水难道也会影响到管壁?我不明白,难道这么厚的管壁也会凝水吗?