论文《药厂洁净空调系统的控制》
洁净空调系统的应用及设计
这是厂房净化工程施工经验的总结,要保证洁净空调系统施工的成功,应抓住以下原则:1.严格把好材料采购关,把好工序无尘检查关。2.建立各项制度,保证洁净空调施工。3.加强施工人员的技术及素质教育。4.备足备全各种工具器具。
一、普通用房的空调系统设置
随着洁净室的应用,洁净空调的使用已越来越广泛,洁净度的等级也在提高。不少洁净空调通过精心设计、认真施工,获得了成功,但也有的洁净空调系统设计施工完成后因达不到洁净度要求而降级使用,甚至报废改作一般空调。洁净空调系统的技术要求、施工质量要求高,投资大,一旦失败,无论从财力、物力、人力上讲都会造成浪费,因此要搞好洁净空调系统,除完美的设计图纸以外,还要求高质量高水平的施工。本文通过洁净空调工程的施工,将一些体会介绍给大家,供作交流。 1、制作风管的材料是确保空调洁净度的基本条件 材料选用。洁净空调
网友通过洁净空调工程的施工,将一些体会介绍给大家,供作交流。
我做了一个洁净空调自控系统,主要产品都是藿里威尔的,运行了一年多,现在出现了问题,当送风几在工作模式下时,会突然出现大面积的停机象限,控制面板上工作模式指示灯也同时熄灭.请高手指教 谢谢,急需高手帮助
近年来,洁净空调的使用在科研、医疗、高科技产品生产、实验室以及电子产品、精密仪器生产领域已越来越广泛。随着洁净空调使用范围的不断扩大,洁净度的等级也在提高。1 制作风管的材料是确保空调洁净度的基本条件 材料选用。洁净空调系统风管一般采用镀锌钢板加工。镀锌钢板应选用优质板,镀锌层标准宜>314g/m2,且应镀层均匀,无起壳,无氧化。吊架、加固框、连接螺栓、华司、风管法兰、铆钉均应采用镀锌件,法兰垫料应采用有弹性、不产尘、有一定强度的软橡胶或者乳胶海绵,风管的外保温可采用容重32K以上难燃PE板,以专用胶粘贴,不得使用玻璃棉等纤维制品。 材料采购 材料采
洁净空调风量冷量都很大,在全新风系统中,既要保证洁净度,又在保证较大的冷负荷.较大的冷负荷可以选用大功率的全新风机组;但是要控制好洁净度,过滤系统要求很高,因为新风所含的粉尘大得惊人,是非全新风洁净空调中回风的几十到几百万倍,大家对这种问题怎么处理?有没有一种专门预处理新风的过滤器(或过滤系统),可以有效地降低新风的含尘量?
请大家说一下自己在设计中保证洁净区正压及空调系统停止运行时防倒灌的做法.我所采用的措施:1排风管路设中效过滤器2洁净区相对一般区保持正压3新风管上设电动密闭阀,空调系统停运时关闭4洁净区与非洁净区之间的风口设阻尼层
:本文针对对洁净空调能量回收系统的两种方式,即转轮式与管式回收换热进行了系统研究,分别阐述了两种系统的工作原理及其节能效果,并对两种换热方式的节能效果进行了比较,阐明了两种热回收装置所适宜的建筑类型及气象特点,为今后洁净空调能量回收系统的设备选择提供依据。
分析了净化工程中洁净空调存在的问题,讨论了配有负压灭菌局部排风单元的独立新风系统在洁净空调的应用。经过对某房间的粒子浓度进行实测,效果良好。
近年来,洁净空调的使用在科研、医疗、高科技产品生产、实验室以及电子产品、精密仪器生产领域已越来越广泛。随着洁净空调使用范围的不断扩大,洁净度的等级也在提高,不少洁净空调通过精心设计、认真施工,获得了成功,但也有的洁净空调系统设计施工完成后因达不到洁净度要求而降级使用,甚至报废改作一般空调。洁净空调系统的技术要求、施工质量要求高,投资大,一旦失败,无论从财力、物力、人力上讲都会造成浪费,因此要搞好洁净空调系统,除完美的设计图纸以外,还要求高质量高水平的施工,本文通过洁净空调工程的施工,将一些体会介绍给大家,供作交流。1、制作风管的材料是确保空调洁净度的基本条件材料选用。洁净空调系统风管一般采用镀锌钢板加工,镀锌钢板应选用优质板,镀锌层标准宜>314g/m2,且应镀层均匀,无起壳,无氧化。气流组织:就是为了在药品生产洁净室内达到特定的空气的洁净级别,以限制和减少尘粒对药物、直接接触芗的包装材料、设备、容器、用具的污染而采用的空气流动状态和分布状态。主要受送风口的型式、位置,回风口位置及洁净室的形状等因素影响。
调试的目的:使洁净空调系统的温度、湿度、气流速度、洁净度等参数,能达到设计给定的参数和生产工艺要求,达到建设单位使用的要求。 评判系统配置是否合理,设备能否正常运行,发挥其最大功效,并节省其耗能。 空调系统调试各实施阶段 设备单机试运转:空调通风系统的主要设备有风机、空调末端设备、冷机、锅炉、水泵等。这些设备在系统调试前都要进行单体调试,各项主要技术指标符合设计要求。设备供应商负责。 系统联动试运转:系统的联动试运转是在单体试运转试验合格后进行。主要检验系统中各类设备、部