前期平场土石方开挖形成了高12米左右的边坡(暂定义成边坡),质监站来检查,说这是属于基坑,并且高度达到12米,是超危大工程。然后建设单位组织专家来现场讨论,定性为边坡,提出按边坡防治出设计图,然后进行施工。但是质监站不认可,让找出相应的规范文件证明和名词解释。请教大家,有这方面的规范吗?还有这个应该定性为基坑支护还是边坡治理
图纸上写的是根据11g图集看,我算了算,直径18的钢筋C20的混凝土大概要0.8米的长度,我的边坡混凝土厚度也就80mm,怎么放这锚固长度。。图中的箭头是啥意思?大神求解呀
基坑与边坡工程发展综述.part1.rar
小编亲自花了很多时间整理的基坑、边坡设计资料,有理正软件操作视频、施工视频、规范、书籍、设计课程视频等,基坑边坡设计相关精品资料(后续会持续更新),请百度网盘保存,链接:https://pan.baidu.com/s/163XGf0MbVFO0ZRXtBdf74g 提取码:tus9
白云鄂博露天铁矿边坡治理
本文对基坑边坡常见事故处理方法实例进行介绍。 1、基坑桩锚支护型钢腰梁破坏 华创国际广场基坑支护工程为4层地下室,基坑开挖后支护高度约20.0m,采用“桩锚 止水帷幕”支护方式(见图1),坑顶为既有市政道路(芙蓉北路)以及已建建筑物(4~6层砖混结构民房,距离基坑开挖线约10.0m),为控制变形,锚索采用预应力钢绞线,预应力锁定值550kN,为缩短施工工期,腰梁采用双拼工字钢。锁定过程中,工字钢腰梁出现麻花状破坏,分析其原因,主要因为锁定值较大,基坑开挖面平整度不够,锁定时,扭矩过大,工字钢出现麻花状受扭破坏。针对该现场情况,本工程在工字钢腰梁与基坑侧壁空隙处设置型钢垫块,再次对锚索张力锁定,施工顺利进行,且效果良好。在基坑施工过程中,如采用型钢腰梁,锚
喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。在开挖形成的坑壁中,设置一定长度和密度的锚杆体,锚杆体与喷射混凝土层结构形成柔性支挡体系。挡土体系与坑壁原位土体牢固的结合在一起共同工作,形成在机理上属于主动制约机制的支护类型。1、总述:1.1 概述喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。如:成都市沙河污水处理厂工程,位于成都市跳蹬河北路,与四川制药厂,成都市火电厂相邻。由于该工程处于城区,施工场地狭窄,其中提升泵房基坑开挖深度深达13.4 米,必须采用有效的支护措施以稳定基坑壁,确保基坑施工的安全, 根据场地地质资料、基坑开挖深度、场地周围环境条件以及工期的要求,决定采用喷锚支护的方案。1.2 工程地质情况施工区域属岷江水系Ⅰ级阶地,地形平坦,根据四川省地质勘察院提供的《成都市沙河污水处理厂岩土工程勘查报告》,场地的地
供大家参考
观澜版画边坡基坑方案图_20100808
用理正边坡稳定和理正基坑算同一个断面,理正边坡中由于水位只能取同一高度,所以此时水位取得比较低,理正基坑中可以取不同水位,所以此时水位边坡中取得教高,但是算出来的结果却是理正基坑的稳定系数大,比理正边坡算出来大0.3多,很奇怪啊。这是咋回事呢
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-23 22:26 编辑 基坑土方开挖边坡是采用大放坡或者土钉墙或者水泥土墙等支护形式是根据什么来决定的,有详细的分析过程吗?新人求指点。没详细计算过程 有比较靠谱的施工经验也行。
电力造价系列之 13 案例:
宝湖居商住楼深基坑边坡支护
本人免费为大家整理了基坑、边坡设计资料(CAD图纸、规范、书籍、软件操作视频等),有需要的可以下载,论坛上传受限,更多资料(CAD图纸、规范、书籍、软件操作视频等)可以进QQ群(625419444)下载。
考虑渗流的基坑边坡稳定分析.caj