发一些关于沉井施工的文献,给大家共享
有一个16米乘16米乘12米深的沉井,离它12米远的地方有个2层框架结构管理用房,是独立基础的。为了赶工期,需要同时穿插施工。需要采取什么措施。请高手指教。
本帖最后由 金早早 于 2013-11-28 15:22 编辑 某泵站配套沉井施工现场,各位能看出啥问题来吗?
上传几张沉井施工的图片市政沉井24m的挖机站在沉井壁上拍的,挺深的,有点怕<
现在做一个泵站的沉井施工,沉井下面是淤泥质土,害怕它施工完成以后继续下沉,想请教下怎么处理,原来请教过别人,下面做桩顶住它不让它沉降,但是现在这个方案不行,因为刃角处无法和桩连接。请问各位有什么其它方法么?有人说回填,可是沉井下面怎么回填呢?对施工这方面不太清楚,有哪位大师给解释下可以么?谢谢了!
水下施工,直径1.2米的水泥管,需顶进140米,在水下9米左右工作,有没有哪位能指点一下如何施工,预算大约需多少钱啊?谢谢各位!!!急!!!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-5 07:20 编辑 建筑地下室沉井精确下沉施工是一种新型施工方法,简单说就是预制好地下室侧壁,在内部挖土,使用液压支撑控制精确下沉,下沉到设计标高后施工桩基和基础承台、封底,完成。 该施工方法在国内仅有三例,全球也仅仅有1500例,但随着大型液压支撑系统的技术越来越成熟,价格越来越低,它的成本、工期优势越来越明显。 本人目前掌握的资料相当有限,请各位同行兄弟对此有所了解的,不吝赐教。
沉井刃脚施工顺序以前一般是垫木方,支模板,绑钢筋,浇灌混凝土,拆模、拆除垫木,挖土下沉。现在越来越多的使用地模来做刃脚,省去了拆模、拆除垫木的工序,提高沉井的施工速度。我最近在一个河边大口井的井壁施工中使用了这种方法。各位对沉井工程施工有什么心得,欢迎一起探讨。
1 流沙对沉井施工的影响在城市基础设施及基础建设的施工中,我们经常遇到混凝土小室的工程。 由于市区的施工受到地下大型管道、建筑物等障碍的影响,不能大开挖施工,给设计、施工带来很大的难度,经多种方案论证,将沉井施工技术应用到了热力小室的施工中。
沉井不排水施工本身也算得上是一项古老的施工技术了,有上百年的历史了。但是至今没有多少人清楚。希望各位网友和了解的人,参与讨论。重点在于具体的纠偏方法和防止突沉的方法。
一个很好的沉井施工方案,与大家分享
图纸简介: 顶管施工,沉井工作井和接收井的施工图纸。 投稿网友: coolman313 上传时间: 2013-08-29 图纸省份:
沉井是软土地基中深基础施工方法之一,系在地面制作、井内取土下沉至预定标高的构筑物,一般为上下开口而四面封闭。沉井施工与大开挖相比,具有占地面积小,开挖量小,对邻近建、构筑物影响比较小,以及操作简便等优点。沉井一般采用钢筋混凝土结构,对于较小的圆形沉井也可采用混凝土结构、钢沉井结构、砖结构或者钢筋砖结构。 1 沉井的设计 沉井的平面一般为圆形或矩形。中小沉井内一般不设隔墙,计算比较简单,其设计主要进行以下两个方面:一是沉井的下沉验算;二是沉井的结构计算。
1工程概况 府河黄河大桥加宽工程位处于陕西最北端秦、晋、蒙交界处,起自收费广场,线路长939m,桥全长827.96m,桥位河段位于天桥电站库区,属于峡谷型河道。水深4~6米,河床比降0.298‰,百年一遇设计洪峰流量Q1/100=15600立方米/秒,桥位河段稳定封冻期为90天左右,多年平均流冰量为0.993亿m3,实测最大日平均流冰量592m3/s,最大冰块144m2,冰厚0.8m。河段内夏汛期一般为7~9月,持续90天左右。府河黄河大桥共16跨,其中6号至15号全部位于黄河河道内,桥梁设计采用钻孔桩基础,C30混凝土矩形承台,承台尺寸最大9.5×10.3×3m,
在什么情况下要做沉井施工?比如:本工程污水管基本上落在淤泥质粘土夹淤泥层,其承载力标准值为f >55KPa 这个地下埋深6米用得着沉井施工么 ?
某一直径为16m的圆型沉井,上部井壁厚为550mm,下部为700mm,在刃角下部设500X2650mm井字梁,共4根,井字梁将底板分为9快,底板厚为700,简支于井字梁及池壁四周,采用不排水下沉施工,井深12.65m。现沉井已下沉到位,水下封底已完成,封底采用C20砼,厚1100mm。在进行井内抽水过程中,将井外流砂一起抽出(地面2m左右以下全是粉细砂),导致沉井超沉500mm左右,不得已又在井内回灌至地下水位处,现在地下水位在地下2.5m左右,封底砼可能有裂缝,封底完全失败,如果采用降水又怕影响周围的建筑物(离周围建筑屋只有7、8m左右),请教各位有什么好方法如何再进行下一部施工?
沉井施工质量通病防治手册