请问谁有预应力管桩的施工记录表?上传一份吧,谢![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-15 21:03 编辑 ]
最近正在准备关于这个课题的论文,希望做过的前辈有重点的谈谈,给小弟一点建议。我做过的一个是采用柴油取芯钻,钻梅花桩......
现在手上同一地块上2个项目,地质勘察资料也基本一致,A幢框架8层综合办公楼,设计D400管桩,桩长24M,试桩采用的静压桩机施工,20天试桩静载测试极限承载力300T,B幢12层综合楼框架12层设计D500管桩,桩长24M,桩长24M试桩采用的锤击桩机施工,20天试桩静载测试极限承载力300T,离预计的极限承载力400T相去甚远桩尖持力层均为8-2#黏土,进8-2#黏土层基本均为5M左右,针对这种情况有专家能解惑吗,谢谢,期待你的回音
成功送至设计标高
1 、确定打桩顺序。打桩时,由于桩
基础底板混凝土浇筑图片
管桩设计与施工中的问题,找了好久才找到的,拿来和大家共享!
这是我现在做的工地,6栋31层,14万平方米
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-26 21:29 编辑 内容简介:采用用锤击预应力混凝土管桩Φ500×125mmA型管桩2230根,单桩承载力为1600kN,平均桩长约40m,总工程量89200m,计划安排8台HD50型柴油锤击机进场施工。文件格式:Word文件大小:266 kB
施工日志,是重要的工程施工技术履历档案,是在建筑工程整个施工阶段的施工组织管理、施工技术等有关施工活动和现场情况变化的真实的综合性记录,也是处理施工问题的备忘录和总结施工管理经验的基本素材。施工日记在整个工程档案中具有非常重要的位置,要求各项目经理部技术人员应按单位或单项工程分别单独填写记录施工日志,并纳入竣工文件。 一、施工日记填写要求:
如图所示:风机桩基础,桩顶设计标高为2.2m,现在施工单位打桩打的参差不齐,最大相差350mm。设计要求管桩桩头嵌入承台100mm,承台底面钢筋的保护层厚度刚好100mm,所以承台不能整体降低,不然钢筋与PHC管桩位置重叠,不好绑扎;同时桩机已退场,基坑已开挖,复打不现实。现施工单位提出在两根桩顶标高明显偏低的桩周围多开挖进去300mm,局部加厚承台的厚度,请教各位老师,这种处理方式可行不?遇到这种情况怎么处理?(桩顶标高为3.76m的桩需要接桩)
为了释放承台群桩挤土应力,采用打应力释放孔(消挤孔)。应力释放孔径300mm,深25m,隔500mm打一个。