最新的大体积砼施工规范
大体积混凝土施工规范.pdf
摘要:简要介绍了建筑 建筑大体积砼的特点及对大体积砼砼工程的研究中所取得的成就,介绍了大体积砼结构裂缝产生的原因,并以材料、施工、设计、和维护四个方面进行综合解决,并提出了预防和和减少砼裂缝的一般方法和施工中所要注意的几个问题。关键词:大体积砼、裂缝、预防、控制一、建筑工程大体积混凝土的特性对于大体积混凝土,目前国内尚无一个确切的定义。日本建筑学会标准(JASS5)规定:“结构断面最小厚度在80㎝以上,同时水化热引起混凝土内部的最高温度与外界气温之差预计超过25°C的混凝土,称为大体积混凝土”。美国混凝土学会(ACI)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要求采取措施解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。 近十几年来,由于高层建筑的发展,其基础多采用了箱基、筏基等大体积混凝土,具有以下几个特点:(1)混凝土设计强度较高,单方水泥用量较多,水化热引起的混凝土内部温度较一般混凝土要大的多;(2)结构断面内配筋较多,整体性要求较高;(3)基础结构大多埋置地下,虽然受外界温度变化的影响较小,
在工地上遇到个大体积混凝土施工问题,请教各位大侠一下:人防的底板是60cm厚人防长度208m设了5个后浇带,现在为了施工方便,施工单位和设计协商把后浇带改为加强带,2m后浇带的地方放14%的膨胀剂,其他地方放10%的膨胀剂,不知哪位大侠知道,这样做对控制裂缝的作用大不大?加了膨胀剂是不是对混凝土的强度有影响?请指教:)
结构规范 大体积混凝土施工规范
中华人民共和国国家标准 GBP GB××××——××××大体积混凝土施工技术规范Technical code for Mass Concrete Construction征求意见稿200×—××—×× 发布 200×—××—×× 实施 1 总 则1.0.1 为使大体积混凝土施工符合技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。1.0.2 本规范适用于混凝土结构施工中预计会因温度和收缩引起混凝土体积变形而产生有害裂缝的大体积混凝土工程施工。1.0.3 本规范不适用于碾压混凝土和水工大体积混土工程施工。1.0.4 大体积混凝土施工除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。2 术语符号2.1 术语2.1.1 大体积混凝土 mass concrete 混凝土结构实体最小几何尺寸不小于1m,体积大于1000m3,或预计会因混凝土中水泥水化热引起的
关于《地基规范》8.1.1条文说明中,当基础单侧扩展范围内基础底面处的平均压力值超过300KPA.....关于这个单侧范围内的基础破军压力值,我理解是这样的。基础底面均匀受压时,就是平均压力基础底面不均匀受压时,基础底面一侧的平均压力等于基础端部压力值与墙(柱)边压力值的平均值,压力为净反力。不知道我的理解对不对,大师们指点下~
关键词:大体积高强混凝土裂缝原因防治措施 进入21世纪以来,建筑施工技术飞速发展,随着工程建设的规模越来越大型化,混凝土体积由几百立方米逐渐增大到几万立方米,建筑施工中时常涉及到大体积混凝土的施工,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。由于现在施工中普遍使用的是商品混凝土和大坍落度混凝土,而此类混凝土的开裂现象一直比较普遍,加之现在所生产的放热速度较过去大为提高的水泥,这使得大体积混凝土的温度裂缝问题更加严重。 大体积混凝土温度裂缝是一个十分复杂的问题,预防和控制其产生是人们一直在致力解决的问题。本文总结分析了国内的研究成果,分析了大体积混凝土裂缝的类型,对大体积混凝土裂缝的成因进行了分析总结。 一、裂缝原因分析 大体积混凝土产生裂缝的原因可分为二类: (1) 由外荷载引起的裂缝,也即结构性裂缝。 (2) 由变形变化引起的裂缝,包括温度、湿度、收缩和膨胀、不均匀沉降等因素引起的裂缝,也即非结构性裂缝。本文主要介绍和讲解非结构性裂缝的形成原因。 1、水泥在水化过程中产生大量的热量 水泥在水化过程中产生大量
目前公司在京广线做一个桩基置换工程,需要做规格为 9.2M长 x 9.2M宽,高2米的承台。此承台在既有沉井上方20公分处向上2米,四周有1.25直径桩基4根 距离地面大约3-6米不等 地面基础为沙粒居多,现请教各位一个问题 支模下边用钢管支架作为支撑,现在我们的方案是地面铺设枕木,枕木上放置槽钢然后在槽钢上搭建钢管脚手架,脚手架规格为 立杆50CMX40CM布置,横面纵面拉杆布置为1-1.3M。。混凝土计算重量约300-400T。。这样设计的钢管支架可以支撑起来么?有没有炸模的可能,,,急用 求专业回答 :)最好带上钢管支架的支撑重量,,先谢了
1.降低水泥水化热,确定合理的配合比 本工程基础为C30S6抗渗混凝土,如此高标号的混凝土,水泥用量一定很大,这样混凝土在凝固过程中释放的水化热势必很高。 同时影响混凝土抵抗温度应力能力的因素还有骨料的粒径、骨料的级配、水泥的品种、粉煤灰及外加剂的掺量等。
最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构构件(一般规定厚度超过1m、面积也超过1m2视为大体积混凝土),其尺寸已经大到必须采取相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构。1 材料1.1 水泥采用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥等。水泥应不结块,符合质量标准并有质保书和复验单。1.2 粗骨料采用尽可能大粒径,但不宜大于40㎜,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面并含泥量不得超过1%。细骨料砂应选用中、粗砂并含泥量不得超过3%。1.3 水应用不含有害物质的洁净水。1.4 尽可能按设计和规范掺用外加剂,减少单位体积水泥用量,外加剂应有质保书和复验单,配制计量要正确。2 混凝土的浇筑2.1 浇筑方法:大体积混凝土宜采用斜面分层浇筑,一般为400-500㎜为一层根据各层的工程量及
《建筑给水排水设计规范》4.3.18条室外排水管的连接处的水流偏转角不得大于90度,而条文说明是说不得小于90度,到底是大于还是小于?偏转角是指哪个夹角?
山西省大同农行营业楼采用平板式筏板基础,长39.2 m,宽17.9 m,厚1.5 m,为大体积混凝土基础,其混凝土强度等级为C35。施工时我们从施工技术、组织管理上采取了一系列综合性措施,有效克服了大体积混凝土容易裂缝这一质量通病。一、选料二、配合比设计三、施工方法四、养护五、测温[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-19 11:18 编辑 ]
大体积泵送混凝土施工实例
大型结构静动态实验室工程有关钢结构大平台设备基础,混凝土的标号由于原图设计为C35,后因设计变更更改为C35S6,增加抗渗抗裂要求,由此设计要求提高。针对这一变更要求,为了确保混凝土浇捣的质量与安全,经参建单位多方讨论一致,现由我方编制大体积混凝土降温措施方案,即采用冷却循环水管:从下部进水,上部出水。在混凝土的中心部位经冷却水管的低温水进行热交换后,水温升高,随后从上口排出。由此将热量带去,达到降低混凝土中心温度,进而使混凝土的中心温度与表面温度、表面温度与大气温度控制在理想温度的范围之内(25℃以内)。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-15 16:00 编辑 ]
关于夏季大体积混凝土施工的求助,本人在江苏昆山施工,最近在做围护,开挖浇捣底板混凝土时间大概在九月,正是最热的时候,平均最高温度可达40度,对温控要求比较高,也看过很多的施工方案,了解到一些,但是现在希望能得到大家的帮助,重点的对夏季施工有指导意义的方案和要点,在这里谢谢了!
大体积混凝土施工技术规范(讨论稿),正式规范已发布供参考![ 本帖最后由 tianqiaosd 于 2009-6-24 11:25 编辑 ]
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》条文说明中制定说明明确“不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范正文同等的法律效力”。其他规范中并未写明,那是否规范对应的条文说明都有此规定?条文说明中的应是否需要遵守?
大体积混凝土施工规范及条文说明
大体积混凝土施工规范及条文说明专题,为您提供大体积混凝土施工规范及条文说明相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大体积混凝土施工规范及条文说明 相关的专业交流讨论,更多大体积混凝土施工规范及条文说明相关内容请访问