人工挖孔桩与管桩经济对比
桩壁混凝土工程量=L桩壁×πD2÷4—L桩芯×πd2÷4 桩芯混凝土工程量=L桩芯×πd2÷4<
最近在工地,看到工人师傅用的截桩工具,感觉很时用,发上来共大家分享
PHC-500(100)-10管桩,B类桩尖,锤击。在施工中发现施工队未焊接桩尖就开始送桩,发现后仍百般狡辩。那怎样才能确定已施工完毕的桩是否焊接桩尖了呢?
很不错的,预应力管桩的桩表及说明(CAD)[ 本帖最后由 sunjun 于 2010-7-1 11:33 编辑 ]
如图所示:风机桩基础,桩顶设计标高为2.2m,现在施工单位打桩打的参差不齐,最大相差350mm。设计要求管桩桩头嵌入承台100mm,承台底面钢筋的保护层厚度刚好100mm,所以承台不能整体降低,不然钢筋与PHC管桩位置重叠,不好绑扎;同时桩机已退场,基坑已开挖,复打不现实。现施工单位提出在两根桩顶标高明显偏低的桩周围多开挖进去300mm,局部加厚承台的厚度,请教各位老师,这种处理方式可行不?遇到这种情况怎么处理?(桩顶标高为3.76m的桩需要接桩)
本工程共80跟桩,包括直径600和直径500的管桩,现在要确定静荷载试验桩根数,应该每种桩取3根(共6根),还是总的就取3根?
设计图画了六根桩,打六根可以吗?大家帮帮忙
江苏省预应力管桩抗拔桩图集
原来已经打了管桩,现在要补桩,只能补钻孔灌注桩。我觉得因为钻孔灌注钻后打,打桩时不会再造成大的挤土,所以管桩和钻孔桩相临时,最小间距应该按3D,假如是管桩后打,应该按4D,这样想对哇?
求助:现一工程,直径1300的人工挖孔桩(单承力2200t),端承桩,微风化岩石,承载力8500,单桩承台,现桩身钻心,原设计采用C40桩身混凝土,现只有C30,设计复核,单桩少600t,现采用PHC桩补桩,直径500,单桩200t(五桩承台),设计可行?理由.
本帖最后由 gdj0605 于 2014-11-25 17:15 编辑 今天施工单位发来了份出现预制管桩三类桩的检测报告,希望设计院给出个补强方案,前提是桩机已经退场,不能再打桩了。根据目前的情况,我提了打锚杆桩的方案,施工单位也觉不行。有提出意见是把钢筋笼伸入到三类桩缺陷之下一定长度,然后浇灌高一级微膨胀细石混凝土,对于这种方案不知道合不合适,没有找到相关理论依据,希望高手们指点迷津。
PHC管桩静压施工的送桩问题探讨.pdf
上海地区PHC管桩作抗拔桩的探讨,里面相关计算内容十分详尽。供大家参考。中国期刊网下载,PDF格式,不过今年4月份江苏省有文件限制使用预应力管桩用作抗拔桩,所以各位慎用。
预应力管桩在抗拔桩中的应用实录
《湖北省预应力混凝土管桩基础技术规程》中提出管桩桩端位于饱和砂类土或遇水易软化的土层时,以及桩具有抗拔功能时,在桩底浇筑1.2米以上的补偿收缩混凝土或中粗砂拌制的水泥砂浆,混凝土强度等级不宜低于C20,水泥砂浆强度等级不宜低于M15. 想问问各位大侠这个桩底混凝土的高度在具体的施工中取多少比较合适?
讨论“管桩桩顶倾斜,偏位严重,应该怎么处理” —— 回复 “ 新浪微博 ”
PHC管桩桩端持力层为易受地下水浸湿软化土层或非饱和状态的强风化岩层时,在第一节桩施打后设计一般要求填灌微膨胀砼,砼强度等级为C30,如图示;作为设计人员,我只在其中一次的试桩现场见过桩端按要求浇砼的。请问位于施工现场的施工和监理同行,桩端持力层为易受地下水浸湿软化土层或非饱和状态的强风化岩层时,现场是否都按设计要求填灌砼来封底?有此疑问,源于今天一个工地试桩,负责打桩的人跟我说,他从没这样做过。 说实在的,要按要求灌好砼也绝非容易之事,首先是在现在商品混凝土普及的时代,这样少批量的混凝土购买本身就是个问题;其次是在PHC管桩中灌混凝土确实不容易。 希望位于现场一线的同行踊跃参与调查,或者说说你心中认为更好的解决办法。