首页 课程 资料 论坛
  • 基坑边坡常见事故处理方法实例

    本文对基坑边坡常见事故处理方法实例进行介绍。 1、基坑桩锚支护型钢腰梁破坏 华创国际广场基坑支护工程为4层地下室,基坑开挖后支护高度约20.0m,采用“桩锚 止水帷幕”支护方式(见图1),坑顶为既有市政道路(芙蓉北路)以及已建建筑物(4~6层砖混结构民房,距离基坑开挖线约10.0m),为控制变形,锚索采用预应力钢绞线,预应力锁定值550kN,为缩短施工工期,腰梁采用双拼工字钢。锁定过程中,工字钢腰梁出现麻花状破坏,分析其原因,主要因为锁定值较大,基坑开挖面平整度不够,锁定时,扭矩过大,工字钢出现麻花状受扭破坏。针对该现场情况,本工程在工字钢腰梁与基坑侧壁空隙处设置型钢垫块,再次对锚索张力锁定,施工顺利进行,且效果良好。在基坑施工过程中,如采用型钢腰梁,锚

  • 某边坡支护工程的事故分析

    某边坡支护工程的事故分析

  • 基坑与边坡事故警示录★PDF整卷附件

    基坑与边坡事故警示录★PDF整卷附件

    【书名】 基坑与边坡事故警示录★ ★ ★ ★ 【格式】 PDF 【容量】 7.77M 【清晰度】 较低【压缩分卷】 1【压缩版本】 WinRAR 3.8 【说明】 正文前面什么也没有 【简介】 【评价】 ★ ★ ★ ★ 【语言】 中文 【开本】 1/16【版权信息】 缺失【正文页数】 297

  • 突发!南宁一工地基坑边坡发生坍塌,事故瞬间视频曝光!

    南宁城建局网站发布关于龙岗大道桂民投总部基地工地基坑塌方事故的情况说明。 5月21日13点30分 ,广西**建筑公司施工的桂民投总部基地项目与大唐世家小区电动车棚相邻的边坡发生坍塌事故(坍塌部位呈v字型,上口约长50米,下口约长30米,约深15米),无人员伤亡。 目前,事故现场已设置警戒带,施工单位正在进行隔离围挡施工。

  • 103毕节边坡重大事故调查报告摘要

    2022年1月3日18时55分许,贵州省毕节市金海湖新区归化街道办事处香田村在建的毕节市第一人民医院分院培训综合楼边坡支护工程在施工过程中,突然 发生山体滑坡,造成14名施工作业人员死亡、3人受伤。直接经济损失2856.06万元。

  • 如何避免工程事故的发生

    论文简介:章介绍土建工程施工质量问题及产生原因,并对解决工程质量问题,消除事故隐患,提出治理的有效措施。 投稿网友:jiwanhai 上传时间: 2013-08-18

  • 某工程的边坡防护,打拦杆

    图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份

  • 大家有听说江西的事故么

    大家有听说江西的事故么

    上周江西的一个500kV线路上,正在施工的一个铁塔倒掉,4死一伤。后面有同行给我传了张现场的照片,有点血腥就不放上来了。而这个是同一条线路上今年出的第二次大事故了,昨天说是真个江西省的电力分包施工单位全部停工一天,进行安全管理培训··········很多人都说,这次是江西省内的公司背了锅,因为出事儿的是四川外地来的承建公司。

  • 桩基事故,我们该如何预防……

    桩基事故,我们该如何预防……

    1.湖北武汉市桥苑新村住宅楼桩基整体失稳爆破拆除案例: 造成这次事故的原因是桩基整体失稳,失稳的原因是大量工程桩偏斜,偏斜的原因是多种因素综合影响的结果。 首先,是桩基选型不当,该楼的地基是经过工程勘察的,在勘察报告中建议选用大口径钻孔灌注桩,桩尖持力层可选用埋深40m的砂卵石层。但为了节约投资,又改选用夯扩桩,而这种桩容易产生偏位。 其次,是基坑支护方案不合理。为了节约投资,建设单位自行决定在基坑南侧和东南段打5排粉喷桩,在基坑西端打2排粉喷桩,其

  • 沟槽开发的边坡怎么确定?

    对于沟槽以及比较小的基础,开挖条件是怎么样的哪?其深度达到多少进行放坡?放坡要求又是什么哪?请大神指教一下?有参考的规范也是可以的。谢谢~

  • 请教大家,关于边坡和基坑的区别

    前期平场土石方开挖形成了高12米左右的边坡(暂定义成边坡),质监站来检查,说这是属于基坑,并且高度达到12米,是超危大工程。然后建设单位组织专家来现场讨论,定性为边坡,提出按边坡防治出设计图,然后进行施工。但是质监站不认可,让找出相应的规范文件证明和名词解释。请教大家,有这方面的规范吗?还有这个应该定性为基坑支护还是边坡治理

  • 给大家一些加筋边坡的资料!

    我正在写一些加筋边坡的论文,需要和大家共同交流!希望有此类资料的莱交流!

  • 《事故理论与分析技术》

    事故理论与分析技术.part1

  • 一起不解的触电事故????

    因我公司注塑车间增加机台,原有的电源线发热严重(约70-80度).有一家外协厂帮我们公司加粗电线.从配电柜里到注塑车间主线,断开负载注塑车间主开关及按下变压房内的开关后,开关未摇出来(我们电房开关是按下开关后内有电机会传动断开的,再把整个开关揺出来)结果就发生触电差点出人命.那一位师傅能知道这个是为什么吗, 听说因为总开关未揺出来时,可能是电容柜放电.