我是一名学生,在做一份关於港口码头下的边坡保护工程内容是这样的, 原来的海床要降低导致码头下的边坡不稳定,需要打悬臂式板桩墙来加固, 如图示:白色的就要悬臂式板桩墙的位置现在问题是我要怎样才可以把那个板桩墙打到哪里呢 (环境需要只可以用震動打樁的方法)?因为樁的位置跟水面有15米的差距,是否要用潜水人员?还是有其他的方案??
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
一直没有搞清这个问题,微机保护和断路器的操作电源一定要直流吗,现在的设备不都是交直流通用的吗。为什么有的人说微机保护不用直流等于没上保护。求解?
今天在校核消火栓保护距离,突然想到一个问题……我校核的时候用PL线拉来来去,看长度满足即可。突然发现穿了甲级、乙级防火门……按理防火门是常闭的吧?我看消防规范7.5.2,就算平时常开的防火门着火时候也应该自闭,那么灭火时,防火门一边的消火栓能去灭另一边的火吗?一般平时校核消火栓时不是只要看不穿防火分区就好了吗?就算甲级防火门耐火极限也就1.2h(消防卷帘有3h呢),所以防火门两侧不会防火分区有应该是能穿的。可……这门不是关着呢吗?手动打开?有点小疑惑……求指教!
1、地埋非铠装电缆,如何选择保护管,是选择PVC管还是 镀锌管?2、地埋穿保护管后,是否还需要铺砂和铺砖?3、电缆分支处,能用三通镀锌管吗?不用三通镀锌管,怎么处理?4、使用镀锌管作为保护管,是否必须做防腐处理?5、这种非铠装电缆地埋时,是否必须全线穿保护管?6、电缆引出地面,如何处理,必须穿镀锌管到墙面吗?7、电缆加镀锌管后,埋地深度是否可以降低为50cm,甚至30cm?(施工地点冻土层深度为15cm)
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
请问中性点不接地系统(如35kV变电站)主变保护投不投间隙保护(或零序过电压保护)?如果要投,那么间隙保护要不要切小电源,为什么要切?PS:看了很多资料,110kV及以上的中性点不直接接地系统的变压器是要投的,就不知道35kV的站有没有必要投?其实弄懂了间隙保护为什么要联切小电源应该就明白了。
低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
市政排水工程中,当遇到特定条件管顶覆土不能满足要求时一般会选用混凝土管进行满包加固处理(如雨水连接管);塑料管会采用外加钢套管进行加固处理。那么求教下 球墨铸铁管当采用T型接口时是否可采用混凝土满包加固处理呢?
对于沟槽以及比较小的基础,开挖条件是怎么样的哪?其深度达到多少进行放坡?放坡要求又是什么哪?请大神指教一下?有参考的规范也是可以的。谢谢~
配电箱插座出线开关整定值为32A,用BV3X4导线穿塑料管不满足JGJ/T16-92第8.6.3.4条的规定。请问各位大哥,应该怎样做?
新建小区的变电室,物业系统高压出线开关在2个月内动作了3次,微机保护记录都是零序保护动作。第一次是有一栋楼内公共照明箱进水引起。第二次是工人在楼内接线短路。第三次没有查出原因。变电室内低压出线开关和最末一级开关都没有跳。是不是零序保护设置有问题?有人遇到过这种情况吗?请赐教!
请教各位大哥一个问题:在0.4KV低压供电系统中,两台变压器进线加一台母联开关并列运行,就是常说的两进线一母联供电方式,两进母线互为备用.两总进线开关跟母联开关选用三极开关,中性线是连通的,开关选用4段保护,其中一段就是接地保护,两进线开关在变压器进线处N排装有一台零序互感器,用来检测N排电流,二次侧输入到开关,当有零序电流时分断开关.但我总是觉得,三极开关应用在两进线一母联的供电方式,N排不随开关分断总是连通,当一端有接地故障时,零序电流有可能向两边流向,这样没有接地故障一端也误动作了.但目前好多设计图纸都是这样设计的,不知有没有问题?
排管与保护管的区别是什么?电力电缆排灌要求大于90mm但保护管只要求大于电缆外径的1.5倍如过是长距离使用保护管埋地有什么特殊要求吗?需要多远设人、手井,或其他设施?
关于电缆过路保护管的问题:室外电缆过路保护管敷设时,两端各需要往路基或绿化内伸入多少呀,有人告诉我是800mm有人说是1000mm,规范有要求吗?
希望大家下载后,不要忘记顶下。好东东,共分享!