我公司急需采购:直径PHC-AB 500(125厚),约20000m,直径400 PHC-A,约15000m。如有货者请报单位及管材相关参数。邮箱:ccq2697001378@163.com,联系电话:13719287261,特此声明:些信息一周内有效。
前言高强静压预应力管桩是当前桥梁、水工和高层建筑中广泛应用的桩基技术。在实际的高层建筑桩基工程中高强静压预应力管桩项目应该应用技术的手段,利用科学的手段研究、分析和了解高强静压预应力管桩施工的特点和实际情况,做好施工的准备工作;在高强静压预应力管桩施工过程中对施工的关键环节和重要工序进行技术上的管口,强化这一时期技术因素的统领作用,确保高强静压预应力管桩施工对高层建筑桩基工程质量上和安全上的保障,通过可量化、可操作、可控制的技术手段,将高层建筑整体建筑质量和速度置于技术的控制之下。提高高强静压预应力管桩技术在高层建筑桩基工程的应用应该根据高层建筑桩基工程的实际经验,明了高层建筑高强静压预应力管桩施工的工艺流程,掌握高层建筑高强静压预应力管桩施工的技术,并在此基础上,做好具体的高层建筑高强静压预应力管桩施工中应该注意的环节和要点,为高层建筑高强静压预应力管桩施工质量提供技术体系上的保证。1、高强静压预应力管桩施工的工艺流程高层建筑应用高强静压预应力管桩施工技术应该尊重高强静压预应力管桩施工特有的工艺流程,根据实际的高强静压预应力管桩施工经
本帖最后由 筑善筑美 于 2016-12-28 16:57 编辑 如图所示,这里的与托板连接的锚固钢筋(φ=8mm)伸出桩端长度没有详细说明,而且图中所示为直锚,想请问这种做法是否符合相关的规范要求?常见的都会打大于75°的偏角吧。
:victory: 福建省预应力管桩图集--闽07G119先张法预应力高强砼管桩:victory:
大家好!我是一名总承包单位的技术员,没有一点的施工经验,完全是个新手。第一次发帖!想向各位前辈请教下一些问题! 先大概说一下工程概况:我们承建一个4万坐席的体育场,桩基承台,采用PHC-500-AB-125和PHC-500-B-125两种管桩,静力压桩。设计院很偷懒,大概看了下地勘,就把所有的桩设计成36m,其实图纸从长螺旋压灌桩改为PHC的c型桩,再改为现在的AB/B桩,已经改了很多次了(这点很烦人)。根据目前打桩情况来看,地勘报告很不准确,实际配装长度30m~38m不等。 然后,请教各位前辈: 1、设计的桩抗压承载力特征值为1900kN,设计、勘探、监理、甲方开完会后把打桩终压力定为4500kN,1900的2~2.5倍吧?10G409图集中PHC桩桩身承载力与裂纹控制指标表格中500的管桩桩身轴心受压承载力设计值为3701kN,用4500kN的终压值是否有必要? 2、30多米的桩,要配3节,焊接两次,按照JGJ94-2008规范第7.5.8的第一条“第一节桩下压式垂直度偏差不应大于0.5%”,把这个第一节桩控制好了,后面两节垂直度如何控制?是
有关广东的_高强预应力管桩(PHC桩)基础设计的要点分析
拟建物为 6 个6000 吨煤储仓,仓顶设三层皮带层,总高约51 米。本桩基采用预应力高强混凝土管桩PHC AB600 110 12,共645 根桩。 1 工程概况 2 工程目标 3 具体施工方法及施工技术方案 4 项目管理组织机构及技术力量配备 5 施工进度计划及确保施工进度计划的措施 6 质量保证体系和实施措施 7 施工现场安全保证体系和安全技术措施 8 对周围建筑物及地下管线的保护措施 9 主要施工机械设备细目表及其他资源需用量 10 压桩施工常见问题及对策 11 施工现场临时用电方案 12 应急预案 13 附图: 13-1 施工进度计划表[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-21 15:52 编辑 ]
在下是新手,想通过本论坛提高自己的知识面,下面是我的问题:1、在锤击打入管桩时,出现较多浮桩,设计方提出复打,但现场实际上很难采取复打,大家有没有更好的处理办法?2、最后贯入度达到设计要求,但有效桩未达到设计要求又该如何?3有效桩长达到设计要求,但贯入未达到设计要求?当最后贯入度、有效桩长与总锤击其中一项与设计不符时如何处理?
溶洞场地预应力高强度混凝土管桩分析 论文栏目:混凝土论文 1工程概况本工程为某商住楼的建设项目。本工程主楼为2幢17层的框架结构住宅成,地下为一层地下室。经过对工程场地的地质勘察,结果表明在本工程场地内存在溶洞和土洞情况。经过综合的分析考虑,本工程采用的PHC管桩复合地基处理后的筏板基础。在溶洞和土洞的区域进行PHC管桩施工之后,需要对溶洞和土洞进行处理,本工程采用的处理方法为直径600mm双管旋喷注浆。2施工工艺及注意事项2.1施工工艺本工程进行PHC管桩的施工,其具体的施工工艺流程为桩位测量放样→桩机就位→吊装入位→锤击打桩→接桩就位→电焊接桩→测量贯入度→收锤。本工程所采用的是柴油锤施工,如表1所示为柴油锤的基本参数。每天施工的管桩的数量为20根,管桩施工的工期为21d。2.2桩位测量放样(1)根
湛江自来水公司综合住宅楼工程框架结构九层,总高度为31.50m。位于湛江市海滨地带,地面以下2.5~4m为机械吹填海砂层,地表平坦,砂层往下为淤泥层,属冲刷和淤泥环境沉积类型。第四纪软土厚度较大,特别是第二层的淤泥层,厚度达8.50~15.20m,层面为极具特色的海陆沉积湛江组层型。场区下水位于地表下1.20m层面,属上层滞水带类型。该工程桩基设计采用高强度预应力混凝土管桩(桩径为500mm,壁厚100mm,管桩混凝土强度C80),单桩承载力为700kN,有效桩长为26—29m,总桩数230根,采用三节接桩。基础采用群桩上的整体筏板及局部承台。 湛江海运集团综合住宅楼工程框架结构九层,总高度为32.10m。地质状况属软土地基,从第l层~第8层均为松软地层,力学性质差,第9层持力层为地表下深25m以上的厚8~14m的粘土层(?κ=190kPa)。本工程位于市区中心,周
希望对大家有所帮助
20ZG207 预应力高强混凝土管桩 图集最新 免费下载
超高强预应力混凝土管桩(PHC桩)施工技术 摘 要:通州市建工大厦工程基础施工中,采用超高强预应力混凝土管桩(PHC桩),打桩前需做好桩锤、桩架选择,确定管桩龄期,打桩过程中插桩、锤打、接桩、送桩均采取了相应的技术措施。该工程中PHC桩所具有的单桩承载力高、桩身耐锤击性好、穿透力强、造价便宜等特点均得到很好的体现。 关键词:超高强预应力混凝土管桩;单桩承载力; 锤击应力通州市建工大厦主楼东西长36m,南北宽18m,地上20层,地下1层,建筑面积12000m2.采用框架剪力墙结构。建筑物总荷载约200000kN,最大单柱荷载6700kN o基础采用筏板基础,桩采用超高强预应力混凝土管桩(PHC桩),规格为ф600×110,桩长24m(2根12m校对接),主楼共打设93根桩,设计单桩承载力3100kN。 1.PHC桩特点 (1)严格按照国标GB13476—92及日本JISA 5337标准生产,其混凝土强度等级不低于C80级。 (2)单桩承载力高,设计范围广。在同一建筑物基础中,可使用不同直径的
一、资料 地上层数26,层高2.9米。地下一层,层高-3.6米。抗震7度 桩长35米,坐落于4层,强风化粉砂质泥岩,4层的端阻力特征值4000,3层土的桩侧阻力特征值为40,3层土厚度27米 桩号选择 PHC-A550(100)-35a二、单桩竖向承载力特征值计算三、单桩竖向极限承载力标准值计算 采用经验参数法
预应力高强混凝土管桩正截面受弯性能试验研究
单层或多层厂房项目或小高层适用管桩越来越多,也比较经济。1、但是在管桩施工中,一般都是双控,即桩长控制和贯入度双重控制桩长。意思是必须满足桩长及贯入度两个条件,才算是施工到位。如某工程桩基规定:4.“预应力管桩部分以第4-1含黏土角砾层为桩端持力层,桩全截面进入持力层不小于0.6m; 施工时,应根据地质报告配桩,并选择合适的桩机型号。沉桩时以桩长和贯入度双重控制桩长;”但是并没有说明贯入度是多少,给施工造成困惑。2、在桩基施工机械的选择上,锤击桩机、静压桩机、振动沉管桩机适用条件是什么,在面对不同地质条件是,选择桩基机械也是难点。如上述工程地质条件:1素填土、2淤泥、3淤泥质粘土、3含粘土角砾、5粘土(比较深厚,厚度达12m左右)、6含粘土角砾、7粘土(为钻到底),孔深50.8m。这样的土层选择什么样的桩基合适?3、若用锤击式桩基管桩进入第6层土层:含粘土角砾,其贯入度是多少?请大家讨论!!
高架桥基础预应力高强度管桩沉桩技术
预应力高强混凝土管桩一般约10米以上,我认为测量办法有两类:第一类,贴应变片;第二类:埋压力传感器;但考虑到实际工程,请高手们提出可行、经济的实验方案
预应力高强度管桩,通过先张法使管桩在实际使用之前就对管桩桩身混凝土产生压力,但是这样搞,用在桩基础的管桩的压力不就更大了吗?
高强预应力混凝土管桩施工过程中遭遇障碍物的处理