首页 课程 资料 论坛
  • 管桩抗拔时锚入承台问题

    PHC桩用做抗拔时需要注意三个方面的问题: 1,桩身结构 2,桩接头 3,桩顶锚入承台在桩锚入承台时,请教大家点问题,就是现在锚入是直接把桩的预应力钢筋锚进承台,还是在桩端头板上面焊接钢筋,然后在锚入承台?应为两者锚入承台的长度是不一样的,还是都可以,需要设计自己确定?

  • 预应力管桩静载,抗拔试验照片

    预应力管桩静载,抗拔试验照片

    预应力管桩静载,抗拔试验照片

  • 江苏省预应力管桩抗拔桩图集

    江苏省预应力管桩抗拔桩图集

  • 抗拔管桩与承台连接大样问题(欢迎大家讨论)

    一、按规范要求抗拔桩与承台连接是原管桩钢筋锚如承台,管桩上面凿除怎么确保设计标高以下的管桩不发生裂缝,保证质量,谁有具体方案。二、如采用插筋桩芯灌芯 插筋锚入管桩多长,按锚固长度能行吗?还是要做桩芯抗拔试验,确定锚入长度。

  • 预应力管桩在抗拔桩中的应用实录

    预应力管桩在抗拔桩中的应用实录

  • 关于预应力混凝土管桩用作抗拔桩的几篇论文

    有需要的朋友可以下载去看看,很有用的!!

  • 预应力混凝土管桩抗拔承载力计算

    教你如何计算管桩基桩抗拨承载力。我觉得归纳得比较好,计算过程也详细,易懂!

  • 2013 先张发预应力混凝土抗拔管桩

    2013 先张发预应力混凝土抗拔管桩

  • 请教管桩作为抗拔桩时其抗拔试桩是怎么做的?

    在部分地区要求管桩作为抗拔桩时只能计算最上面一节的摩阻力,原因是认为管桩焊接接头不可靠。这种情况下,应该如果做抗拔试验呢?如果等基坑开挖后做抗拔试桩,要灌芯后等强度到设计要求,施工进度肯定不允许;如果不开挖则要再接一段管桩到地面做抗拔试桩,相当于存在了接头,也是不允许的。请教这种情况下,应该如何处理比较妥当呢?

  • 贡献 预应力管桩用于抗拔桩 资料

    《 关于预应力混凝土管桩的抗拔设计》

  • 苏G/T23-2013先张发预应力混凝土抗拔管桩

    新出来的,《江苏G/T23-2013先张发预应力混凝土抗拔管桩》

  • 用过预应力薄壁管桩做抗拔桩的进来(抗拔实验问题)

    直径500的预应力薄壁管桩最大抗拔承载力用到多少?抗拔静载实验时焊缝有没有问题,最近做的一个工程,抗拔承载力用到360KN,抗拔静载实验时要拉到720KN,打桩单位自己对自己的焊缝质量没有信心,竟然不敢做抗拔实验

  • 江苏省出了新标准管桩不能用于抗拔桩设计了

    江苏省出了新标准管桩不能用于抗拔桩设计了,江苏省住房和城乡建设厅文件(苏建科【2010】78号关于规定预应力混凝土管桩适用范围的通知各省辖市建设局(委):为进一步提高我省建筑工程质量,确保建筑结构安全,依据国家和省相关法律法规及技术标准,结合建筑工程结构设计和工程实践经验,针对采用离心成型的先张法预应力混凝土环形截面桩(简称预应力混凝土管桩(适用范围作以下两条规定,请遵照执行:一、预应力混凝土管桩不应用作抗拔桩,在承受较大水平荷载作用或可能出现拉应力的桩基中应慎用;二、预应力混凝土管桩的选用除应符合国家现行有关标准、规范的规定,尚应满足我省现行有关规程、图集的要求,切实做到确保安全、合理适用。 2010年3月9日[ 本帖最后由 wwwccadmhj 于 2010-7-17 20:02 编辑 ]

  • 15米phca500抗拔管桩,设计要求灌注6米桩芯混凝土有必要吗

    我们工地现在正在施工地下车库项目,该工程周边8个栋号,6个三十二层,两个十八层,地下车库一层,设计为15米500抗拔管桩,设计要求灌注6米桩芯混凝土,请问大家有必要吗?

  • 预应力管桩作为抗拔桩使用时,近期出现了数起桩身抗拔破坏

    预应力管桩作为抗拔桩使用时,近期出现了数起桩身抗拔破坏的事故,主要表现在主筋墩头与端板连接处拉脱,同时管桩的接头焊缝耐久性也有问题,因此,在抗拔构件中应慎用预应力混凝土营桩。必须使用时应考虑以下几点:1 预应力筋必须锚人承台;2 截桩后应考虑预应力损失,在预应力损失段的桩外围应包裹钢筋混凝土3 直采用单节管桩;4 多节管桩可考虑通长灌芯,另行设置通长的抗拔钢筋或将抗拔承载力留有余地,防止墩头拔出5 端板与钢筋的连接强度应满足抗拔力要求。条文说明

  • 管桩被石头堵住,该怎么办!

    管桩被石头堵住,该怎么办!

    施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!

  • 请问管柱和管桩有甚么区别?

    各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?

点击加载更多

管桩抗拔

管桩抗拔专题,为您提供管桩抗拔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管桩抗拔 相关的专业交流讨论,更多管桩抗拔相关内容请访问

土木在线论坛