PHC-500(100)-10管桩,B类桩尖,锤击。在施工中发现施工队未焊接桩尖就开始送桩,发现后仍百般狡辩。那怎样才能确定已施工完毕的桩是否焊接桩尖了呢?
桩的终压力值不小于5400KN,桩长大概40米左右,有孤石存在,地质变化不大,用混凝土预制桩尖是否可行,还是要用钢桩尖?
人工挖孔桩与管桩经济对比
大家说一下,对于静压预应力管桩,同样的持力层,规定个范围吧(中密的角砾),带桩尖和不带桩尖施工,哪个进入持力层的深度大?
桩壁混凝土工程量=L桩壁×πD2÷4—L桩芯×πd2÷4 桩芯混凝土工程量=L桩芯×πd2÷4<
当地下水或土体对混凝土或混凝土中钢筋存在中等腐蚀时,桩尖应采用闭口型桩尖且在桩孔内灌满强度等级不低于C35的微膨胀混凝土。那么这里的桩尖内孔的混凝土填充高度如何确定。
14m的静压预应力管桩,带桩尖与不带桩尖有何不同?
很不错的,预应力管桩的桩表及说明(CAD)[ 本帖最后由 sunjun 于 2010-7-1 11:33 编辑 ]
如图所示:风机桩基础,桩顶设计标高为2.2m,现在施工单位打桩打的参差不齐,最大相差350mm。设计要求管桩桩头嵌入承台100mm,承台底面钢筋的保护层厚度刚好100mm,所以承台不能整体降低,不然钢筋与PHC管桩位置重叠,不好绑扎;同时桩机已退场,基坑已开挖,复打不现实。现施工单位提出在两根桩顶标高明显偏低的桩周围多开挖进去300mm,局部加厚承台的厚度,请教各位老师,这种处理方式可行不?遇到这种情况怎么处理?(桩顶标高为3.76m的桩需要接桩)
最近在工地,看到工人师傅用的截桩工具,感觉很时用,发上来共大家分享
破姜石层效果又比图籍上桩尖好。用280#工字钢截成300mm,立起焊接。加工费和材料费加在一起50元/个。破姜石层效果又比图籍上桩尖好。是否存在不良影响?
原来已经打了管桩,现在要补桩,只能补钻孔灌注桩。我觉得因为钻孔灌注钻后打,打桩时不会再造成大的挤土,所以管桩和钻孔桩相临时,最小间距应该按3D,假如是管桩后打,应该按4D,这样想对哇?
本工程共80跟桩,包括直径600和直径500的管桩,现在要确定静荷载试验桩根数,应该每种桩取3根(共6根),还是总的就取3根?
设计图画了六根桩,打六根可以吗?大家帮帮忙
江苏省预应力管桩抗拔桩图集
预应力管桩在抗拔桩中的应用实录
PHC管桩静压施工的送桩问题探讨.pdf
上海地区PHC管桩作抗拔桩的探讨,里面相关计算内容十分详尽。供大家参考。中国期刊网下载,PDF格式,不过今年4月份江苏省有文件限制使用预应力管桩用作抗拔桩,所以各位慎用。