各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
市政道路审图中心对通信电缆PVC9%%c114+12%%c60,PVC7%%c114+12%%c60,PVC4%%c114要求给出通信管道的技术参数(如壁厚等)要求,以便指导材料采购。但这三种砼包封排管有没有图集可查?它们的壁厚各是多少?我要上哪去找?
向各位工程师们请教了:1、矿井垂直深度240米,从低端抽水上来,最低下的管道需承受多少公斤压力?2、我选用牌号304的不锈无缝管,管外径选159的话,管道壁厚需选用多厚的?先谢了,盼回复!
因为拉管子的时候一拉就是300米,只能确保2头的壁厚.中间的壁厚就没有办法控制了。大家有好的办法么?还有就是地暖管能用直接连接起来吗????请大家帮个忙。谢谢。
进入施工现场时,桩基础已经如甲方施工完毕。看到打桩记录及设计图纸发现,设计院将PHC-A400-95桩的特征承载力定为750KN,而要求压桩时的终压值为4.0。 而在正常的设计中,一般400径的静压管桩,桩身的承载力为2250KN,特征值不会低于1100KN,终压值控制在2.2-2.4之间。并且本工程的地勘报告显示,在自然地面下6米土承载力,已达到4.5MPa。桩承载力取值如此之小,对工程造成巨大浪费——桩的成本、承台的成本等,本工程落地面积5000平米,共计1700根桩,与300桩相比成本增加1000多万元。 如此设计不知为何? 我猜是设计者将拷贝其他工程图纸,忘记改了;施工时甲方未进行图纸会审直接施工。 请各位多指点。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]
本工程某个区管桩1M范围内进行C30砼浇筑,是自拌的,现在标养试块结果出来了,只达到26.1,现在承台都浇筑完成,不能进行回弹,试块组数也达不到10组以上,到底怎么处理啊?有谁遇见过这样的情况没,指点一下
管桩设计与施工中的问题,找了好久才找到的,拿来和大家共享!
我公司急需采购:直径PHC-AB 500(125厚),约20000m,直径400 PHC-A,约15000m。如有货者请报单位及管材相关参数。邮箱:ccq2697001378@163.com,联系电话:13719287261,特此声明:些信息一周内有效。
请问型号SFWDCK 500×500的排烟防火阀(江苏振华空调消防设备有限公司生产) 主要构件的尺寸哪里可以查到?厂家第一次送的检验报告货框厚度3mm,我量实物只有2mm ,叫他们退货,他们又送来个检验报告,说上次的检验报告拿错了,是工用检验报告,后送来的是民用的。偶特怕被忽悠,又查不到具体数据,请问大家如何检验他们产品是否合格?
管桩偏位的两种处理方法
管桩间距取3倍直径可以接受吗
PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看
请教一个问题:当工作压力在1.0Mpa~1.6Mpa范围内时,应选用加厚的镀锌焊接钢管,此规定出自哪个规范,求知者告知
基坑支护,这样做有什么问题?
一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。
去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。
请问,电缆敷设方式注明 的是桥架,也给出了宽和高,但就是没说明壁厚,请问这个壁厚该如何取呢,有什么标准没,谢谢啦
堆放的时候垫木位置的确定以及吊装的时候的吊点的确定,这个标准的制定根据我还是学生,现在正在学习阶段,各位大大教教我