管桩偏位的两种处理方法
施工过程中管桩桩头铁板打坏了,请问如何处理?能补焊一块吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 编辑 ]
各位大神:JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》7.4.5条中,斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间的夹角),这里的斜桩是指设计时候就设计成的斜桩还是施工时对于垂直桩施工成的斜桩?如何处理?
PHC管桩桩基偏位事故的分析和处理[摘要] 本文结合一工程实例分析了PHC管桩基础在基坑开挖后出现偏位和断裂的原因,提出了在施工和设计等方面的处理措施,并介绍了应用锚杆静压钢管桩和钻孔灌注桩对桩基进行补强的措施以及补强处理后的效果,可供有关工程技术人员参考借鉴。[关键词] PHC管桩;偏位;钻孔灌注桩;锚杆静压桩[中图分类号] TU473.1 [文献标识码] AAnalysis and Treatment of Deviation Accident ofPHC Pipe Pile FoundationAbstract: Combined with a practical instance of construction, the causes of deviation and fracture on PHC pipe pile foundation are analyzed. In addition, the measures to remedy this kind of accidents al
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
论文简介:预应力管桩在地基处理中的应用,对预应力管桩进行介绍 投稿网友:suzenghua 上传时间: 2013-09-17
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-12 22:19 编辑 最近,在安徽的芜湖区域针对预应力管桩使用,需要进行专家论证,需要论证桩的设计参数、桩施工方案等相关内容。在此本人想聊聊如何控制好预应力管桩在软弱地基桩基土方开挖的控制方法: 1、在自然地面铺设50cm-100cm建筑垃圾。 2、在软土中配桩时,考虑到焊缝这一薄弱点,最上部不能配短桩,要求上部桩长≥10m,同时配桩时要参照地质报告,避免接头在软硬交界的软土2m
本帖最后由 shepherdren 于 2014-8-21 12:17 编辑 预应力混凝土管桩,两桩承台,其中一根桩水平偏差450mm(沿与承台垂直方向),该如何处理?柱底内力标准组合最大值670KN。单桩反力最大值470KN。两层的工业厂房,框架结构,大部分敞开,总高度18m。
PHC管桩桩基整体偏位处理实例分析
有一栋18层框剪住宅楼,位于7度区,抗震等级为3级,3类场地土,建筑物等级及基础设计等级均为丙级,半地下室停车库,基础采用桩基承台系梁现浇板结构。 桩基施工过程中,由于地基松软加上阴雨连绵,挖土运输不慎,将总共268根桩的144根桩偏移,其中,5根超2m,9根超出1m,15根超400mm.其它在200~400mm之间,桩采用400B型管桩。 哎,超过了一半多偏移啊,如此大。不过还是要请大家讨论下这情况下桩和基础如何处理?除了报废这个终极处理方法外,希望大家讨论下你认为可以的处理方法吧。
文件格式:PPT文件大小:3.58M
讨论“管桩桩顶倾斜,偏位严重,应该怎么处理” —— 回复 “ 新浪微博 ”
1 工程概况 晋江流域位于福建省东南沿海,流域面积5629k㎡,全长182km,为福建第四大河流。两岸的江滨路工程建设共分三期进行,本次所建路段江滨南路(金塔段)共长7.16km,全部采用堤路结合的设计形式,既是防洪堤又是江滨路,堤顶路宽41m。其间泉州市重点工程金浦排涝穿堤管工程斜穿江滨路6K+800~6K+950路段,穿堤钢管共有10根Ф1820×16㎜,管距3.7m,钢管工作压力0.12MPa,平均管长131.6m,钢管横穿江滨路部分设计用C20混凝土基础,基底应力要求不小于200kPa。 2 工程地质条件
某工程预应力管桩6桩承台,4桩压入深度15米(稳压压力180T),另2桩压入深度仅6米(稳压后复压,桩机起跳5次,压力210T),桩心距离仅1.75米,土体在-3.0米至-20米为稍密/中密粗砂或者粉质粘土。请问需要加桩或者采用其他处理办法吗?桩设计承载力800KN回复 19# 的帖子19楼这位朋友回复得很详细,谢谢!这段时间上不了网所有看得有些不及时了,见谅。跟据后续压桩情况来看,现场存在区域土体差异极大的问题,有得区域桩长达到40米以上,有的区域六桩承台6条桩都只有6-7米而且相邻连续7个承台出现情况类似,完全可以排除压桩挤土效应影响和浮石、孤石因素。预应力管桩的规格决定了(限制了)压桩的最大压力,目前的桩型按经验压力超过250T就可能会爆桩断桩的,加压不能解决问题,除非换桩型。冲水送桩个人认为不可行,管桩设置有桩靴,冲水无法接触土体。补桩可能补得也是6-7米的短桩,对承载力没有决定性改变。预钻孔送桩倒是可以考虑,问题是业主比较小气,一般不会追加造价的,这种方案对工期也存在影响。一群
我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
建筑层高一般都在2.8m以上,地下部分更是在3m,3.6m等,在浇注混凝土墙时,你们施工过程中是否进行了分段分层或是采用溜槽、溜桶啊?因为混凝土的自由下落高度我记得是不超过2m吧?我们工地都是直接浇注的,有什么隐患吗?混凝土离析看样子也不是很严重。你们遇到这情况都是怎么施工的?
我们有个工程,用的是500的预应力管桩,C80,AB型,设计承载力特征值为200T。上部主体为几幢将近100米的塔楼和整片地下室.一期开工的2幢已做到顶板位置,这时候在截下来的桩上发现钢筋直径不够,对照图集,只能符合A型桩。之前已按规范的做了静载、小应变和探伤的抽检,全部为合格。请教各位大侠,这对上部主体有影响吗?该如何处理?