本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-10 19:18 编辑 本人遇到的水下混凝土灌注桩发生断桩的情况有如下几种: 1、在灌注过程中由于等料时间太长,导致混凝土发生初凝,形成断桩。 2、灌注好的桩强度没上来之前,旁边施工原因,如放炮形成的爆破力、沉管发生挤土作用对桩体形成一个水平的力,将桩挤断。 判别断桩的方法:仪器检测疑似断桩的情况下,开挖,经一段时间晾晒后,在裂纹部位将明显地看到一个水印。 断桩的处理方案,高手们谁有? 如果浅部一两米的话 直接用风镐打掉。 如果桩很长而 断裂部位又比较深,达到四五米,那怎么办?怎么处理呢。 结合您的实际经验,一起交流下。谢谢各位高手!
来源:公路工程技术
管桩偏位的两种处理方法
各位大神:JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》7.4.5条中,斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间的夹角),这里的斜桩是指设计时候就设计成的斜桩还是施工时对于垂直桩施工成的斜桩?如何处理?
施工过程中管桩桩头铁板打坏了,请问如何处理?能补焊一块吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 编辑 ]
结合现场实际,与管桩工人老师傅交流,得出几条关于管桩容易断桩的情况,同时附上几张管桩现场施工照片,进一步加深对管桩的感性认识。
PHC管桩桩基偏位事故的分析和处理[摘要] 本文结合一工程实例分析了PHC管桩基础在基坑开挖后出现偏位和断裂的原因,提出了在施工和设计等方面的处理措施,并介绍了应用锚杆静压钢管桩和钻孔灌注桩对桩基进行补强的措施以及补强处理后的效果,可供有关工程技术人员参考借鉴。[关键词] PHC管桩;偏位;钻孔灌注桩;锚杆静压桩[中图分类号] TU473.1 [文献标识码] AAnalysis and Treatment of Deviation Accident ofPHC Pipe Pile FoundationAbstract: Combined with a practical instance of construction, the causes of deviation and fracture on PHC pipe pile foundation are analyzed. In addition, the measures to remedy this kind of accidents al
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
论文简介:预应力管桩在地基处理中的应用,对预应力管桩进行介绍 投稿网友:suzenghua 上传时间: 2013-09-17
本帖最后由 shepherdren 于 2014-8-21 12:17 编辑 预应力混凝土管桩,两桩承台,其中一根桩水平偏差450mm(沿与承台垂直方向),该如何处理?柱底内力标准组合最大值670KN。单桩反力最大值470KN。两层的工业厂房,框架结构,大部分敞开,总高度18m。
PHC管桩桩基整体偏位处理实例分析
旋挖成孔灌注桩断桩原因分析及处理 工作单位:中铁建工集团有限公司 姓名:李建宝 【摘要】旋挖成孔灌注桩属于隐蔽工程,影响施工质量的因素很多,对其施工过程每一环节都必须要严格要求,对各种影响因素都必须有详细的考虑,否则一个环节出现问题就有可能引起断桩。本文简要地分析了断桩的原因及处理方法等。 【关键词】旋挖成孔灌注桩施工 断桩分析 处理方法 随着旋挖成孔灌注桩施工技术的发展及施工工艺的推广,使的旋挖成孔灌注桩基础已经有一套比较成熟的施工技术而被广泛应用到工程建设中。但是旋挖成孔灌注桩的施工受到多方面因素的影响和制约,稍有处理不妥的地方,就很容易引起断桩,所以断桩的预防和处理是旋挖成孔灌注桩施工中的一个重要而复杂的问题。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-12 22:19 编辑 最近,在安徽的芜湖区域针对预应力管桩使用,需要进行专家论证,需要论证桩的设计参数、桩施工方案等相关内容。在此本人想聊聊如何控制好预应力管桩在软弱地基桩基土方开挖的控制方法: 1、在自然地面铺设50cm-100cm建筑垃圾。 2、在软土中配桩时,考虑到焊缝这一薄弱点,最上部不能配短桩,要求上部桩长≥10m,同时配桩时要参照地质报告,避免接头在软硬交界的软土2m
钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。 问题: 1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因? 2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩? 3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施? 这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!