根据现行规范及地方规程要求,检测数量为总桩数的1%或者1.5%,大家做的项目是怎么进行检测的?再一个就是有几个单体建筑的桩基图纸是在同一张图纸上出的,单体建筑之间有一到两米的空白区域没有桩基,但是几个单体周围有防火墙,下面有桩基基础,这样的桩基基础检测数量怎么定?能否按照单体建筑对每个建筑分别进行检测?
最近注意到在《建筑工程抗浮技术标准 [附条文说明] JGJ476-2019》里9.4.5和H.5.3对抗浮锚杆检测的数量规定不一样,一个超张拉检验要求不小于10%,一个锁定值检验要求不小于5%,两个都是设计值的1.2倍,而且都列在9.4.5里,其实是同一种试验吗?这个应该怎样理解
一套有机废气系统,喷淋塔 除雾器 沸石转轮 co 风机 问一下 检测口在烟囱部位的数量及位置,在喷淋塔前端和风机前端需要加检测口吗
假设该工程有300根抗压桩,但分三种直径,每种直径100根,请问按照桩基检测规范,是取300根的1%,即3根;还是每种直径都要取3根,即一共要做9根静载检测?
现有一高层100米的工程,基桩采用500的预应力管桩,持力层按地质报告判断在散体状风化层,入土长度有30来米,压桩力达到500多t,现静载试验六根桩,沉降量达到40mm——60mm沉降异常,但是卸载后的回弹量达到30mm——40mm,也不正常,有的在加载过程中还出现沉降反弹的现象,请大家谈谈各自的高见,场地有10多米厚的淤泥层。
PHC-500(100)-10管桩,B类桩尖,锤击。在施工中发现施工队未焊接桩尖就开始送桩,发现后仍百般狡辩。那怎样才能确定已施工完毕的桩是否焊接桩尖了呢?
《建筑基桩检测技术规范》中的3.3.1条文:检测数量不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%,当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根这个3根,2根怎么理解哦,不是前后矛盾吗??
例如一个小区有20幢楼,每幢楼90根桩,地质条件基本一致,其中桩径有4种,800 1000 1200 1400(均为旋挖桩),桩基施工单位为同一单位。那么我检测的数量是不是每栋塔楼至少4根?还是每种桩径3根,至少12根??有没有施工的大神,求解答!谢谢!
关于桩承载力检测数量,我这边有点疑问,想请教一下大家 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014中:当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载实验进行承载力验收检测。检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%,且不应少于3根 这个具体应该怎么理解?当一个项目有几个单位工程时,如果桩的类型都相同的情况下,检测数量的计算基数是安装总的桩数量*1%,还是每个单位工程的桩数量*1%*单位工程数量 举例来说,有10栋楼,每栋楼90根,一共900根桩 是按照 900*1%=9根来检测 还是按照每栋楼3根,3*10=30根来检测? 还是说规范里面就没有具体支出,所以现场具体如何操作还是有一定的自由度?
请教一下:群体工程,桩的条件一样的,静载检测可否按各幢总桩数的1%,且不少于3根来做检测?如某幢只有100根桩,我只做1-2根静载?谢谢!
最近做了一个预应力管桩基础,管桩施工完毕后肯定是要做静载荷试验,但是要不要做低应变检测呢? 成都地区好像没有要求,不柱墩每个地方的规定是怎么回事? 还有,低应变主要是检测桩身完整性,而预应力管桩本身是成品进行施工的,是不是从这个方面来考虑就不需要进行低应变检测,而只需要进行静载荷实验呢? 热烈欢迎高手来踊跃讨论哈!:victory:
本工程共80跟桩,包括直径600和直径500的管桩,现在要确定静荷载试验桩根数,应该每种桩取3根(共6根),还是总的就取3根?
各位请教个问题:一个项目单桩承载力不同,例如单桩承载力1800和2000,静载实验根数要求两种桩桩型各自1%检测吗?还是按总桩数的1%?
几乎每年都有不少工程项目出现质量事故,其中由建筑材料质量问题导致的占三分之一以上.建筑材料质量的好坏直接关系到整个建筑工程的质量,因此项目负责人必须全面掌握建筑工程抽样检查知识。
建筑结构检测是指为评定建筑结构工程的质量或鉴定既有建筑结构的性能所实施的检测工作。建构筑物构件数量众多、不同情况需检测的参数不同,抽取合适的检测批,使其
本人正从事某工业项目场平工程大型土石方回填,要求分层碾压,密实度0.90~0.94,按请问分层取样数量国家有无具体规定(如多少平方米需取1组试样)
一个多层砼框架厂房,基础为预制方桩基础,想请教一下做低应变完整性检测数量计算问题。基桩检测规范3.3.4条里1.柱下三桩或三桩以下承台不少于1根,另外注3里说单节预制桩不应少于总桩数的10%,且不少于10根。这里是不是取上述两条计算的较大值呢?还是柱下三桩或三桩以下承台不少于1根,再加上剩下的桩总数的10%且不少于10根呢?另外还想请教,根据桩基规范,做了工程桩的单桩静载试验之后,是不是不需要做高应变检测了?
深圳市建筑基桩检测方法及数量,桩基都会用到
如题,33层高层剪力墙,地下二层,基础深于自然地面9米,管桩筏基。设计要求,从自然地面打桩后开槽挖至-9.00米基础底标高后,再截桩加载检测。可现场施工单位说,当地都是从自然地面加载检测,只是桩承载力多加一些侧摩阻力。可是,岩土资料显示,桩长不同,对应的侧摩阻力不同,能同意施工方砼管桩必须从自然地面加载检测吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了。