首页 课程 资料 论坛
  • 关于预应力管桩截桩的问题

    由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。

  • PHC管桩截桩的技术措施疑问?

    对高出设计标高的桩头,经测量找出断接线,预留伸入承台梁的桩内主筋长度(不小于30d),将桩头按需要尺寸进行切截。切截时应敲掉或凿去多余的桩头混凝土,并调直预留的主筋,保持主筋表面洁净。对已截割的桩头,在去掉疏松的混凝土后,要将保留桩头混凝土和桩头钢筋加以保护,如钢筋有锈蚀必须处理。保护好高出地面桩头, 截桩头宜用锯桩器截割,严禁用大锤横向敲击或强行扳拉截桩。截桩头宜用锯桩器截割,桩内主筋长度如何预留??

  • 预应力管桩接桩和截桩请教

    作为刚毕业的学生,在工地上做设计代表,想请问论坛上的前辈,预应力管桩“接桩”和“截桩”有没有相应的规范要求(找了好久确实没找到),同一个桩基础各桩的“接桩”位置能不能在同一个水平面上,“截桩”能不能在同一个水平面上,这个有没有哪个规范提了要求。跪求!!!

  • PHC管桩截桩工具,桩径400

    PHC管桩截桩工具,桩径400

    最近在工地,看到工人师傅用的截桩工具,感觉很时用,发上来共大家分享

  • 600的管桩截桩后钢筋锚固进承台的长度是多少?

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-6 10:15 编辑 知道的亲 请告诉我,谢谢了!

  • 预制管桩桩头截除流程——值得一看!!(有截桩视频喔)

    预制管桩桩头截除流程——值得一看!!(有截桩视频喔)

    预制管桩在截除桩头时,经常会出现野蛮施工的情况(例如直接用大锤进行截桩),严重影响桩基质量。本次上传图片供大家一起学习,谢谢!需要截桩视频的可留下邮箱,我会传输给你们,不过文件比较大。[ 本帖最后由 wwy09219 于 2011-3-9 10:28 编辑 ]

  • 请问管柱和管桩有甚么区别?

    各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?

  • 管桩被石头堵住,该怎么办!

    管桩被石头堵住,该怎么办!

    施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!

  • 关于预制管桩的堆放的疑问

    堆放的时候垫木位置的确定以及吊装的时候的吊点的确定,这个标准的制定根据我还是学生,现在正在学习阶段,各位大大教教我

  • 管桩设计与施工中的问题

    管桩设计与施工中的问题

    管桩设计与施工中的问题,找了好久才找到的,拿来和大家共享!

  • 速求《高强砼预应管桩》

    我公司急需采购:直径PHC-AB 500(125厚),约20000m,直径400 PHC-A,约15000m。如有货者请报单位及管材相关参数。邮箱:ccq2697001378@163.com,联系电话:13719287261,特此声明:些信息一周内有效。

  • 求各位大侠指点管桩被爆头了

    求各位大侠指点管桩被爆头了

    PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看

  • 关于拆除工程和管桩压桩的疑问

    一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。

  • 关于管桩打入式与静压式

    去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。

  • 人工挖孔桩与管桩经济对比

    人工挖孔桩与管桩经济对比

  • 静压管桩,如此设计,是否垃圾?

    进入施工现场时,桩基础已经如甲方施工完毕。看到打桩记录及设计图纸发现,设计院将PHC-A400-95桩的特征承载力定为750KN,而要求压桩时的终压值为4.0。 而在正常的设计中,一般400径的静压管桩,桩身的承载力为2250KN,特征值不会低于1100KN,终压值控制在2.2-2.4之间。并且本工程的地勘报告显示,在自然地面下6米土承载力,已达到4.5MPa。桩承载力取值如此之小,对工程造成巨大浪费——桩的成本、承台的成本等,本工程落地面积5000平米,共计1700根桩,与300桩相比成本增加1000多万元。 如此设计不知为何? 我猜是设计者将拷贝其他工程图纸,忘记改了;施工时甲方未进行图纸会审直接施工。 请各位多指点。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]

  • 关于管桩灌芯试块不合格

    本工程某个区管桩1M范围内进行C30砼浇筑,是自拌的,现在标养试块结果出来了,只达到26.1,现在承台都浇筑完成,不能进行回弹,试块组数也达不到10组以上,到底怎么处理啊?有谁遇见过这样的情况没,指点一下

  • 管桩偏位的两种处理方法

    管桩偏位的两种处理方法

  • 管桩间距取3倍直径可以吗

    管桩间距取3倍直径可以接受吗

  • 基坑支护及管桩复压工程

    基坑支护及管桩复压工程

    基坑支护,这样做有什么问题?

点击加载更多

管桩截桩

管桩截桩专题,为您提供管桩截桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管桩截桩 相关的专业交流讨论,更多管桩截桩相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

市政工程施工方案

降水工程