管桩偏位的两种处理方法
PHC管桩桩基整体偏位处理实例分析
PHC管桩桩基偏位事故的分析和处理[摘要] 本文结合一工程实例分析了PHC管桩基础在基坑开挖后出现偏位和断裂的原因,提出了在施工和设计等方面的处理措施,并介绍了应用锚杆静压钢管桩和钻孔灌注桩对桩基进行补强的措施以及补强处理后的效果,可供有关工程技术人员参考借鉴。[关键词] PHC管桩;偏位;钻孔灌注桩;锚杆静压桩[中图分类号] TU473.1 [文献标识码] AAnalysis and Treatment of Deviation Accident ofPHC Pipe Pile FoundationAbstract: Combined with a practical instance of construction, the causes of deviation and fracture on PHC pipe pile foundation are analyzed. In addition, the measures to remedy this kind of accidents al
1,假如柱筋偏位该如何处理?2,是什么原因造成的,是否是夹层---浇筑时浮浆所致?
讨论“管桩桩顶倾斜,偏位严重,应该怎么处理” —— 回复 “ 新浪微博 ”
黄色的是设计位置。粉色的是现在施工完毕的位置。偏了之后,我加了一个二桩承台,可是桩已经偏离到墙外面了,导致有一小段承台成了一个悬挑结构。负责人今天叫我要处理,但是具体没说清楚,你们有建议么?
收录于话题
柱筋偏位处理方案RT,请教各位前辈一般柱筋偏位的处理办法,偏位小时怎么处理,偏位大(钢筋在柱子外沿超过5CM)时怎么处理???最好给个详细方案
各位大神:JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》7.4.5条中,斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间的夹角),这里的斜桩是指设计时候就设计成的斜桩还是施工时对于垂直桩施工成的斜桩?如何处理?
一、现浇结构(柱、墙)钢筋偏位处理方案
将偏位的钢筋打弯,还用上火烤,不知道你们工地遇到这样的情况是怎么处理的?[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-1-22 22:36 编辑 ]
如果框架柱偏位4CM左右,如何处理最经济,方便?如果框架柱偏位超过4CM,又能如何处理呢?是不是加根同型号的钢筋有效连接补强??
施工过程中管桩桩头铁板打坏了,请问如何处理?能补焊一块吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 编辑 ]
后压浆钻孔灌注桩处理高层住宅PHC管桩桩基偏位的工程实例分析
现场剪力墙结构的主楼,结构11层,首层剪力墙砼浇筑完成,发现一个外墙剪力墙下角偏位5cm,求大神给个处理方案,处理方案的编制依据有那些