:kiss: 东营港扩建工程大管桩试桩典型施工方案
某项目复式钻孔灌注桩试桩方案
1、施工操作工艺2、(缺)3、(不全)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-22 09:07 编辑 ]
本帖最后由 gdj0605 于 2014-11-25 17:15 编辑 今天施工单位发来了份出现预制管桩三类桩的检测报告,希望设计院给出个补强方案,前提是桩机已经退场,不能再打桩了。根据目前的情况,我提了打锚杆桩的方案,施工单位也觉不行。有提出意见是把钢筋笼伸入到三类桩缺陷之下一定长度,然后浇灌高一级微膨胀细石混凝土,对于这种方案不知道合不合适,没有找到相关理论依据,希望高手们指点迷津。
这是浙江省舟山市某个工程的一个方案,请大家多多指教
另包含流程图、横道图、计算表等1 试桩工程概况和目的 61.1 工程简介 61.2 工程地质状况 91.3 工程水文状况 111.4 试桩目的 122 施工组织准备 132.1现场组织机构 132.2主要管理人员配备及分工 132.3 作业队人员配置及任务划分 152.4 主要施工设备选型与配备 152.5 施工现场总体平面布置 182.6 四通一平建设 203 施工总体方案与计划 203.1 施工总体方案 203.2 施工计划安排 224. 钻孔灌注桩施工技术方案 254.1 钻孔灌注桩施工工艺综述及流程 254.2 钢护筒施工 264.3 钻孔施工 28(1) 制浆用原材料 30(2) 原浆的制备 30(3) 聚丙烯酰胺的水解 30(4) PHP泥浆制备 30(5) 不同地层钻进时的泥浆性能指标 30(6) 泥浆循环系统及泥浆的净化 3
南京江北某楼盘,原设计高层住宅层数18、24层,剪力墙结构。原设计为筏板基础,单元底板厚度为900~1200mm,基础采用先张法预应力高强混凝土管桩,无桩尖静压施工。型号为PHC-500(120)AB-C80,其单桩竖向承载力特征值为1300kN,原设计桩端持力层②-7粉细砂。沉桩要求:以桩长和压桩力双重控制,最终压桩力不小于3200kN。桩顶标高:-4.450布桩方格网布置,间距1500mm。打桩过程中,由于挤土效应,桩压不下去,实际桩长19~22米,实际压桩力3700~4000kN,实际桩端持力层②-6粉细砂。 由于建设方对原建筑方案不满意,修改建筑方案,修改后住宅层数32层接近100米,层高三米,目前最终方案还没确定,如果下部架空一层车库,加上顶部附属部分高度,可能超过100米,外边用大点的套筒是不是在原来管桩上部加套筒,直径和长度是多少。 原设计的管桩已经打下去,修改后设计高度比原设计高,如果在原桩之间补桩,恐怕很难补进去。 大家讨论一下修改后方案的基础方案,要在利用原打桩的基础上考虑。 基础平面(局部)(见附件) 地
华能发电厂二期(2×600MW)主厂房桩基工程(A 标 段)PHC混凝土管桩[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 08:54 编辑 ]
一套完整的静压管桩施工组织设计方案
在部分地区要求管桩作为抗拔桩时只能计算最上面一节的摩阻力,原因是认为管桩焊接接头不可靠。这种情况下,应该如果做抗拔试验呢?如果等基坑开挖后做抗拔试桩,要灌芯后等强度到设计要求,施工进度肯定不允许;如果不开挖则要再接一段管桩到地面做抗拔试桩,相当于存在了接头,也是不允许的。请教这种情况下,应该如何处理比较妥当呢?
拟建物为 6 个6000 吨煤储仓,仓顶设三层皮带层,总高约51 米。本桩基采用预应力高强混凝土管桩PHC AB600 110 12,共645 根桩。 1 工程概况 2 工程目标 3 具体施工方法及施工技术方案 4 项目管理组织机构及技术力量配备 5 施工进度计划及确保施工进度计划的措施 6 质量保证体系和实施措施 7 施工现场安全保证体系和安全技术措施 8 对周围建筑物及地下管线的保护措施 9 主要施工机械设备细目表及其他资源需用量 10 压桩施工常见问题及对策 11 施工现场临时用电方案 12 应急预案 13 附图: 13-1 施工进度计划表[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-21 15:52 编辑 ]
建筑物,地下4层,地上27层,基底标高-14m,在相对0.000标高的-17~-20m左右,有卵石层,甲方要求采用管桩,根据提供的地址报告,计算满足承载力要求的桩承载力特征值为1850kn,桩长需要11m,现在的问题是:在基底下6~7m就是卵石层,桩可能打不进11m,也许只有7m左右的桩长,若采用终压值和桩长两项指标控制,是否可行?7m左右的管桩是否太短?
一个学生公寓小区,六座楼,变电站设在其中一座楼的一层,朝外开门。四台变压器,两台照明,两台供热。方案一:柜前操作空间大,看着舒服;缺点是变压器日后维修困难,不拆柜子无法更换。方案二:把变压器放到靠门一侧,日后维修更换方便;缺点是一进门就是变压器,安全性不好,也不美观。方案三:设计院的方案,看起来比较乱,其他基本没有问题。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-26 21:29 编辑 内容简介:采用用锤击预应力混凝土管桩Φ500×125mmA型管桩2230根,单桩承载力为1600kN,平均桩长约40m,总工程量89200m,计划安排8台HD50型柴油锤击机进场施工。文件格式:Word文件大小:266 kB
删除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
我们要搞个设计,是关于县城接待中心的. 要求分客房部分、餐饮部分、设备部分、休闲娱乐部分!我在网上找了好久都没找到,不知道大家有没有这方面的资料或图纸来参考一下! 先谢了.
一、案例工程概况
试桩只试那么几根,它只能得到试验的这几根桩位置上的承载力。一个场地上的地质条件可以变化很大,即使变化不大,那也不是很准确吧。同一个型号的桩,在不同的位置上,由于桩侧土和桩端土的性质不同,承载力肯定不同。试桩结果如何作为设计依据呢?