图纸简介: 对河道治理,生态护坡有很好的参考作用,图纸包括:植草护坡,植草间植防护,爬藤植物护坡,挂网护坡,挂网喷混凝土护坡,干砌石护坡,水泥混凝土预制块护坡,浆砌石护坡,折型骨架植物防护。 投稿网友: xinxiangshicheng1 上传时间:
水库上游护坡干砌石计算时厚度多达0.43m,厚度太大拟采用浆砌石护坡碾压土石坝设计规范中无浆砌石计算的具体公式土坝设计中也仅说明参考混凝土板护坡厚度计算浆砌石的整体性应如何考虑,是按分缝宽度来考虑,还是其他盼望有此方面经验的仁兄能指点一二多谢
坡高在4-8m,坡顶坡洪积含碎乐石粉质粘土层厚2-4m其下为1-2m全风化的大爽组流纹质披屑熔结凝灰岩,下部强风化的大爽组流纹质披屑熔结凝灰岩
刚刚接触护岸设计,不知道怎么做,根据审定人的意思,全部做了护岸设计,可等项目审查时,有专家提出要比较一下为什么坡式护岸的护坡不用干砌石呢,我总不能说铅丝石笼比较稳定,一句话带过的,有知情的人,可以告诉我,在报告中要如何叙述吗??谢谢了
小弟是火力发电专业,不幸被老板要求迅速了解浆砌坝和土坝的设计和建设造价以便下一步招投标。那位打下可以给些指导不胜感激。bg1nun@126.com或yupengchao@163.com还有在山区建造水坝都要那些手续和批准。
在水利工程预算定额中,浆砌石的100方的成品方需要118方的块石,那么这118方块石的损耗是多少呢,因为正和供货的石料商争辩此事,没有办法解释这个问题,一时难以说服他。还有就是100方的成品方砌石真的需要这么多的块石么,如果供货按每方砌石的材料用量定的话,118方块石似乎有些亏啊,请各位高手不吝赐教!多谢!
浆砌石施工步骤:
摘要:我国坝高15m以上浆砌石大坝的有2000多座,作为一类重要的水利工程类型,其安全维护管理任重道远。浆砌石大坝的技术管理是在原有管理经验技术基础之上,对其进行现代大坝安全维护技术和风险管理方法的加强,常规的安全管护技术措施仍为安全维护的基础,其次安全监测评估、隐患事故处置和安全档案管理为三项主要技术内容。 关键词:浆砌石大坝;大坝安全管理;大坝监测评估 浆砌石大坝的历史悠久,数量较多,是重要的坝型之一,而我国是世界上建造浆砌石大坝最多的国家,据统计坝高15m以上浆砌石大坝的有2000多座,多为建于改革开放前的中、小型大坝,作为一类重要的水利工程类型,浆砌石大坝的安全维护关系民生福祉,防洪安危。而受当时修建技术水平限制和使用年限较长,浆砌石大坝的安全维护管理工作任重道远,近年全球气候环境变化,自然灾害频发,洪涝灾害多见,包括浆砌石大坝在内的中、小型大坝安全管理工作愈发重要。许多年来对于浆砌石大坝的管理维护,已积累了较为丰富的经验和技术,在原有管理经验技术基础之上,应用现代的科学技术和风险管理经验,将其作为浆砌石大坝管理维护技术的强化内容,是本文行将探讨的问
浆砌石大坝的历史悠久,数量较多,是重要的坝型之一,而我国是世界上建造浆砌石大坝最多的国家,据统计坝高15m以上浆砌石大坝的有2000多座,多为建于改革开放前的中、小型大坝,作为一类重要的水利工程类型,浆砌石大坝的安全维护关系民生福祉,防洪安危。而受当时修建技术水平限制和使用年限较长,浆砌石大坝的安全维护管理工作任重道远,近年全球气候环境变化,自然灾害频发,洪涝灾害多见,包括浆砌石大坝在内的中、小型大坝安全管理工作愈发重要。许多年来对于浆砌石大坝的管理维护,已积累了较为丰富的经验和技术,在原有管理经验技术基础之上,应用现代的科学技术和风险管理经验,将其作为浆砌石大坝管理维护技术的强化内容,是本文行将探讨的问题。 一.常规安全管护 浆砌石大坝多为中小型水库、水电站的拦截蓄水坝,地处乡野山区,所以常规的安全管护技术措施仍为浆砌石大坝安全维护的基础。常规的管护技术措施包括:①严禁在大坝上放牧、饲养牲畜,对坝体上有牲畜大便,应及时清除以防白蚊生驻;②严禁于坝面及坝坡上堆放石料等重物,防止引发坝体不均匀沉陷或滑坡;③定期根除坝坡上的杂草等;④严禁在大坝和坝区建筑
现有一座浆砌石重力坝渗漏,需要灌浆。坝身块石为花岗岩,岩质坚硬。为解决渗漏问题,采用坝顶灌浆方式。但由于坝体块石坚硬,且钻机下钻过程中存在各向异性,钻孔速度非常缓慢,工期会非常长。请问做过的同行,一般这样灌浆,钻孔的速度能达到多少?钻孔总长2000m,大概需要多长的工期?
这段时间,手头刚好在做着一个浆砌石结构的重力坝!涉及到坝体应力计算的时候我都采用的是混凝土的指标,心里知道这是不合适的,查阅很多资料后还是找不齐全关于浆砌石的物理力学指标!不知道大家在遇到这样的问题的时候一般是怎么处理的呢?
请教各位了,有一个问题一直困扰首我,关于重力坝应力的。本人在一些教科书上在做大坝应力校核时,都说验逄坝体垂直正应力不出现拉应力问题属于正常使用极限状态,计算时计入扬压力时的基本组合,也就是说只验算大坝在正常蓄水位时的应力。我就觉得奇怪了,规范上明明是说要验算各种荷载组合情况下都要保证正应力为压应力呀。不知那位高手能帮我解这个围。
现有堤防加固,则原穿涵的八字挡土墙矮了,要求加高,半米到1米,请问直接加高可行,直墙,或有什么更好的办法,刚参加工作,没什么经验,跪谢!
刚接了个8000方的圆形水池工程,造价有严格控制,按钢筋砼来做的话严重超标,想考虑用浆砌石的,但是之前没算过这一类的,可以说是完全空白,想问一下改如何计算?可以参考哪方面的资料?我在网上完全找不到。是否可以按单宽1m的挡墙结构来计算呢?但是受力形式和挡墙应该是不一样的啊。
是和浆砌石用的同一标号强度吗? 需不需要送实验室检测试块的?新人不懂 请大家指教!!!好像大家的关注热点都放在第一个问题上了。第二个问题:需要送实验室检测吗?检测也是按高一个标号来做?有人解答吗?[ 本帖最后由 xyqguo 于 2011-5-19 14:40 编辑 ]
各位大虾,小子因最近要设计一个小水坝,高度6m,采用浆砌块石重力坝,利用坝体自防渗,但端部与岩体相接部位不知如何处理,请高手指教。
我们市病险水库改造,其中涉及到一部分浆砌石坝,这种坝设计时候没做放水洞,现在需要在坝下做放水洞,请有这方面经验的工程师帮忙说一下,怎样在小浆砌石坝上打洞施工?坝高都不大,10米左右吧。谢谢大家