接到一管桩业务经理的名片,背面图片见管桩堆得如此,难道符合规范要求吗? PHC400A规范不得超四层,但出现这么多层叠放下面的管桩会压坏吗? 我没经验,感觉管桩一般是C80的混凝土,应该没事吧?但是想想这管桩是空心的,配筋没按抗弯构件设计,应该会出现一侧压弯。 谁有堆放实际经验,是不是真的出现底层压碎开裂现象。或哪本管桩规范的条文说明中有解释,让我学习一下
施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
管桩间距取3倍直径可以接受吗
基坑支护,这样做有什么问题?
敬爱的建筑同行们,你们谁有测绘方面的业务可以给我做,我在北京是一家专业的测绘公司,可以承接工程测量、变形监测、市政管线测量,房产测量。有意向可以加我的QQ:1345155445 请注明:行业,在哪个论坛看到的。谢谢
业务与发展编辑土木英才网经过几年的飞速发展,在社会各界尤其是广大用户的密切关注和支持,目前已经迅猛发展成为全国最优秀的土木人力资源提供商,成为企业不可或缺的人才宝库。产品包括网络招聘、猎头服务、HR管理咨询等并将涉足传统招聘媒体与跨境人才交流服务。目前网站最高日均访问量突破10万,个人登记上网真实有效的简历逾8万多份,其中:95%具有大专以上学历,85%具有相关工作经验;技术类人才占96%;管理类人才占83%;土木类企业用户已超过4000家,其中包括: 土木英才网在提供建筑、土木、房地产人力资源服务的同时,一直积极的寻求同行合作伙伴,土木招聘频道已集成到众多的土木行业资讯、商务网站中。我们力求把土木人才求职招聘的信息覆盖到建筑、土木、房地产行业服务网站的各个领域。 同时,为了更好的服务于土木院校及土木专业学生的就业发展,我们与中国绝大部分土木院校建立了就业联盟合作关系。 土木英才网希望通过良好的商业模式、严谨的专业精神、优秀的服务态度和高效的解决方案为土木企业提供个性化的服务,以做中国最优秀的土木人力资源网站为目标,成为土木企业总体发展规划中的长
去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。
一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。
堆放的时候垫木位置的确定以及吊装的时候的吊点的确定,这个标准的制定根据我还是学生,现在正在学习阶段,各位大大教教我
人工挖孔桩与管桩经济对比
图纸简介: 航空保障业务用房平立剖施工图,及设计说明 投稿网友: zhaohuanhuan2 上传时间: 2013-10-16 图纸省份
PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看
由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
我公司急需采购:直径PHC-AB 500(125厚),约20000m,直径400 PHC-A,约15000m。如有货者请报单位及管材相关参数。邮箱:ccq2697001378@163.com,联系电话:13719287261,特此声明:些信息一周内有效。
管桩设计与施工中的问题,找了好久才找到的,拿来和大家共享!
各位做热泵的大哥大姐:我刚入本行:handshake ,被一朋友拉来做热水工程BOT销售,让我分管销售拓展业务,其实就是跟各个甲方打交道.我是一个外行,以前是在广告行业里混,没有混出什么名堂.我了解了一下他这里热水工程所用的技术,主要是空气源热泵,辅助加一些余热回收设备,一个比较节能的手段达到低成本制造热水的目的,目标市场应该是宾馆酒店,医院学校,浴场泳池,机关部队后勤等(我自己猜的):lol .有几个问题想问各位大虾:1. 热泵技术发展到现在,空气源算不算一个技术基本成熟的产品,他的效用比怎么样?辅佐了余热回收,在市场上是不是有竞争力?据他跟我说可以达到1:7,一度电可以当7度电使用,也不知道是不是真的?:Q 2. 这些技术加上设备,如果用BOT 的模式来做,如何拓展市场?我是外行连客户的门朝哪开的都不知道,可怜的是在上海只给我2500的底薪,怎么活啊...:( 不好意思叉开话题了.3. 在销售拓展的过程中应该注意哪些问题?需要增加哪方面的专业知识?我可不想象一个白痴一样去敲客户的门.
我刚到一家环保公司上班,应聘的是业务,小弟以前不是搞业务的,在这里请教大家有哪些窍门???怎么样才能揽到活?有跑业务的大哥大姐传授一下经验.谢谢啦.据说需要通过当地的环保部门才能揽到活,是这样吗?
应业务需要,我们急需招聘:空调,太阳能,消防系统,水泵,管道等相关安装技师。要求:可以出国工作,懂英文者优先录用。有3年以上施工经验。有意者请速将简历发至:mnw@info.bw诚挚希望您加入到我们的团体!QQ:814058690 msn:mileagegroup@hotmail.com
进入施工现场时,桩基础已经如甲方施工完毕。看到打桩记录及设计图纸发现,设计院将PHC-A400-95桩的特征承载力定为750KN,而要求压桩时的终压值为4.0。 而在正常的设计中,一般400径的静压管桩,桩身的承载力为2250KN,特征值不会低于1100KN,终压值控制在2.2-2.4之间。并且本工程的地勘报告显示,在自然地面下6米土承载力,已达到4.5MPa。桩承载力取值如此之小,对工程造成巨大浪费——桩的成本、承台的成本等,本工程落地面积5000平米,共计1700根桩,与300桩相比成本增加1000多万元。 如此设计不知为何? 我猜是设计者将拷贝其他工程图纸,忘记改了;施工时甲方未进行图纸会审直接施工。 请各位多指点。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]