基坑支护,这样做有什么问题?
深厚回填土区域,放坡空间有限的项目,采用上部放坡+管桩+宽冠梁+局部锚索支护设计
基坑支护结构新技术--锚管桩
图纸简介: 本工程为江苏连云港市区的一市重点工程的管桩支护工程,淤泥厚度12M,开挖深度11M,最终监测位移与实际位移差不多,采用管桩支护基坑安全,可靠。图纸内容:方案说明,围护构件与主体构件的平面关系图,围护桩与支撑立柱平面图,上层支撑构件布置平面图,下层支撑构件布置平面图,地下室与周边关系图。 投稿网友: heyongfuaf
有关支护的文章
预应力混凝土管桩(后张法)在深基坑支护中的应用
图纸简介: 该工程为连云港管桩基坑支护结构设计,图纸内容包含设计施工总说明,基坑支护外框线平面图,基坑围护桩位平面布置图,基坑围护支撑系统结构平面布置图,剖面图,节点大样图等。 投稿网友: cuifeng182 上传时间: 201
土钉墙及微型钢管桩基坑支护施工技术.rar
施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!
有一个基础12X20M深4.5米,地质条件是,下面29米都是淤泥,地下水位是在0.00,请问这样的基础开挖该怎么支护?[ 本帖最后由 zqxzzy 于 2010-7-23 09:12 编辑 ]
今天去工地,遇到一件怪事,先介绍一下吧,10米的深基坑,设计为人工挖孔桩,另加预应力锚索,外围在做一层旋喷桩;地质为杂填土,粘土层,强风化,中风化。锚索长度为27米左右,进中风化;现在施工的时候其中有根锚索钻孔时不返浆,估计长度为18~20米左右,而且钻头很容易就进去了;现在灌水也不冒水,不知是为什么?
苏州某工地,在房屋8米边有一高挖方边坡,最大高差
本工程基坑1层地下室,开挖深度5米,基坑支护形式为土钉墙,止水帷幕是深层搅拌桩550间距350。预应力管桩比较多,现在想问的是,如果先施工基坑支护搅拌桩,那么以后打桩时会不会对搅拌桩有影响。另外,搅拌桩施工肯定快,管桩施工慢,那有没有必要等预应力管桩施工完了再封闭基坑。
土钉墙、超前钢管桩、地锚联支护在成都地区基坑支护中的应用
PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看
去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。
连续成桩么
一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。