各位好: 我是一个学水利的学生,但现在在做一个关于混凝土的实验,但不知道为什么,在算混凝土配合比的时候,我的水灰比总算的比所查阅的技术手册上的小,水泥用量总是很多,望各位帮忙,谢谢!!
我现在所在的单位修建人防地下室,设计要求做外防水,但是因是一贴建建筑,基础底相差很大有6米左右,所以人防底拉板无法座在基底,只好放在室内地面下100mm处,外防水无法交圈,要改为C30防水混凝土,设计院又不让加UEA,请高人指教防水混凝土的配合比。
只需输入参量,自动生成配合比,有不对的地方,还请多多指教
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 编辑 中国建材院赵老师对混凝配合比设计的专家指导意见 1、水泥、粉煤灰、矿粉合称胶凝材料;若要想达到一定的混凝土强度指标,需要将胶凝材料控制在一定的数量上,其中粉煤灰、矿粉作为水泥的替代物用来降低水泥的用量,所以使用粉煤灰和矿粉是从节约成本的方向考虑; 2、石子作为混凝土的填充物作用出现;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流动性好;但是卵石的挂浆不如碎石好,破坏了混凝土的粘稠度,所以不采用改变石子的样式来获得流动性的方法。但对于水灰比受控抗收缩要求较高混凝土,而对混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石来增加混凝土的流动性。 3、 砂子主要起到填充石子的缝隙,提高混凝土的密实度,增加混凝土的流动性来考虑;所以重点工程对砂子的级配有很高的要求,一般工程选用中砂即可;同时砂率(砂子量/砂石总量)的大小,可以用来改善混凝土的流动性能;砂率越大、混凝土
沥青混凝土配合比设计实例,以EXCEL表格的形式奉献给大家.
水工混凝土配合比设计规程DL/T 5330-20052005-11-28发布 2006-06-01实施1 范 围本标准规定了水电水利工程水工混凝土及砂浆配合比的设计方法。本标准适用于水电水利工程水工混凝土及砂浆的配合比的设计。
希望有经验的同行讨论: 我们这里在浇二层楼面,采用现场搅拌混凝土C40,质量检测站给出的混凝土配合比报告为泵送配合比,上面写着水泥::砂:石:水=1;1.16;1.97;0.41。材料用量(kg /平方米)水泥为524,砂为607,石为1034,水为215,但是我现场检查电子配料机,上面输入的数字为水泥260公斤,砂为310,石为500,那我根据配合比260水泥,应该配300砂,512石,也就是说她们放多了十斤砂,放少了12斤石,不知道我说的对不对?我是刚出来的。把这个问题跟施工方一说,她们说这个是小问题,他们是为了泵送方便,大家对这个事有什么看法呢?
2007混凝土配合比施工手册
小弟请教一个配合比的问题,如果一个工地上使用的水泥批号换了,但是水泥品种不换,还需要重新做配合比吗?规范有规定吗?监里,质监站,有要求吗?
有哪位给人知道哪里有混凝土配合自动计算软件,最好是免费的,呵呵,知道的告诉我下,感谢!!!
上传《混凝土配合比设计手册》
混凝土、砂浆配合比计算软件.zip
施工混凝土配合比的优化
普通混凝土配合比设计规程
混凝土配合比手册(破解版),简单实用的小软件。与大家分享!
依据< >(JGJ55-2000)(J64-2000)以及< > 一. 混凝土配制强度计算: 混凝土配制强度应按下式计算: fcu,0≥fcu,k+1.645 其中: ──混凝土强度标准差(N/mm2)。取 =5.00(N/mm2); fcu,0──混凝土配制强度(N/mm2); fcu,k──混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取fcu,k=30(N/mm2); 经过计算得:fcu,0=30+1.645×5.00=38.23(N/mm2)。 二. 水灰比计算: 混凝土水灰比按下式计算: 其中: a, b──回归系数,由于粗骨料为碎石,根据规程查表取 a=0.46,取 b=0.52; fce──水泥28d抗压强度实测值,取36.725(N/mm2); 经过计算得:W/C=0.46×36.725/(38.23+0.4