依据< >(JGJ55-2000)(J64-2000)以及< > 一. 混凝土配制强度计算: 混凝土配制强度应按下式计算: fcu,0≥fcu,k+1.645 其中: ──混凝土强度标准差(N/mm2)。取 =5.00(N/mm2); fcu,0──混凝土配制强度(N/mm2); fcu,k──混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取fcu,k=30(N/mm2); 经过计算得:fcu,0=30+1.645×5.00=38.23(N/mm2)。 二. 水灰比计算: 混凝土水灰比按下式计算: 其中: a, b──回归系数,由于粗骨料为碎石,根据规程查表取 a=0.46,取 b=0.52; fce──水泥28d抗压强度实测值,取36.725(N/mm2); 经过计算得:W/C=0.46×36.725/(38.23+0.4
一、确定试配强度(fcu,0)根据JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》混凝土试配强度采用下式确定:fcu,0≥fcu,k+1.645σ 所以: fcu,0=25+1.645×5 =33.2 (MPa)式中:fcu,0——混凝土配制强度(MPa); fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(MPa); σ ——混凝土强度标准差(MPa)。C20以下取4.0;C20~C30取5.0二、计算水灰比(W/C)混凝土强度等级小于C60级时,混凝土水灰比宜按下式计算: =(0.46×1.1×42.5)/(33.2+0.46×0.07×1.1×42.5) =0.62 式中: αa、αb——回归系数;fce——水泥28d抗压强度实测值(MPa)。因不符合最大水灰比的限制要求,故W/C取0.44。三、计算1m3混凝土各项材料用量1、用水量(mw)经查表可知: mw0 = 220(kg)2、水泥用量(mc
一、 配合比设计依据1.高速公路土建工程招标文件及设计图纸2.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-20003.《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000二、设计要求1.混凝土设计标号为C402.坍落度控制在140~180mm三、原材料说明1.水泥:华新水泥股份有限公司,“华新堡垒”牌P.O42.5。2.砂:汉城康宏矿业公司汉阴采砂场,级配良好,规格为中砂。3.碎石:紫阳县光明石材有限公司,为5~31.5mm连续级配,其中1#料为16-31.5mm,2#料为10-20mm,3#料为5-10mm,掺配比例为20%、60%、20%。4.外加剂:西安中融N-1000泵送剂,粉剂掺量为水泥质量的0.8%~1.3%。5.水:采用工地饮用水,各项指标见水质分析报告。6.原材料按JTG E42-2005、JTG E30-2005、GB8076-1997进行试验,试验结果均符合规范要求,资料附后。四、配合比设计计算1.确定混凝土配制强度(fcu,o
只需输入参量,自动生成配合比,有不对的地方,还请多多指教
C30、C40、C50混凝土配合比设计计算书
大家看看这个软件,很实用的
混凝土、砂浆配合比计算软件.zip
有哪位给人知道哪里有混凝土配合自动计算软件,最好是免费的,呵呵,知道的告诉我下,感谢!!!
混凝土配合比设计计算步骤
本设计为生产车间,结构的安全等级为二级,结构重要性系数为1.0,设计使用年限为50年。结构形式拟采用钢筋混凝土框架结构,地上两层,局部三层。室内外高差0.30m。基础采用天然地基和柱下独立基础,设计基础埋深1.5m。
希望能对大家有一些用!
超级霸道的计算书
水工混凝土结构计算书.rar
抛砖引玉,请高手指正。
混凝土砂浆配合比计算(破解版)
弯剪验算计算书