论文简介:根据基坑支护设计特点,基坑支护及土方开挖施工总体施工顺序如下:场地进行平整→临设、洗车槽→支护桩、旋喷桩、→土方开挖、放坡喷锚、凿除桩头→冠梁、施工→土方开挖、放坡喷锚、锚索、环梁施工→开挖至基坑底。 投稿网友:fenglongzhexing 上传时间:
可以作为参考
我自己做的设计,供新人学习,用理正计算的。
三层砖混结构,托梁焕柱,首层拆除一片承重墙,增大圈梁截面,那么这三层如何进行支护,才能安全施工呢?请各位高手 帮忙,吾将万分感激!
3.常熟某基坑专项支护方案.rar3.常熟某基坑专项支护方案.rar3.常熟某基坑专项支护方案.rar
将建项目四周有高层建筑物,施工基础采用大直径挖孔灌注桩。现场地质条件较复杂,地质剖面大致可以分为两大层,第一层是冲积土,厚约10-16m,第二层是岩石,岩石层上层为火山爆发形成的玄武岩,厚约0.3-7.2m,个别地方缺失,岩石下层是火山灰形成的凝灰岩,强度较低,厚度较大,岩石顶面起伏较大,局部破碎严重并形成孤石,详细分层有(1) 素填土:为地表硬土层,呈浅黄色;(2) 泥质粉细砂:呈暗红色;(3) 中粗砂含砾:暗红色;(4) 粘土含碎石:呈草黄色,夹石、砂;(5) 玄武岩强风化:呈青灰色。问题补充: 我正在学习基坑方面的设计,希望前辈们指导下,越详细越好,谢谢了。
在原有建筑边接建楼,开挖深度5m。原有楼为框架结构,要保证原有楼的房心回填土不流失,有什么好的方案没有,请大家指点下![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-27 16:57 编辑 ]
深基坑开挖安全方案专家评审汇报79页
本帖最后由 劳武 于 2017-4-24 13:53 编辑 该工程主体地上20层,地下两层,建筑总高度66.30m,地下一层为商业储藏及车库,地下二层为戊类储藏及车库。地上一至四层为商业,1#塔楼五至十九层为住宅,2#、3#塔楼五至二十层为住宅。建筑结构形式为框架-剪力墙结构。基坑开挖最长为140.65m,最宽为55.30m,地下二层的基底标高为-9.60m,筏板厚度为1.10m,垫层厚度0.15m。自然地坪与室内设计地坪标高差其基坑开挖深度0.5m,实际基坑开挖深度约为10.3m。
某火车站地下室基坑支护安全专项施工方案
论文简介:场地南面埋有地下高压电缆电缆10kv。现经计算地下电缆管处,施工水平工作面的长度为135m,高压电缆处锚杆机施工过程风险大,隐患多,是施工重点控制环节之一。整个南面A、H、J、N支护区施工存在一定的难度和危险。为保护施工人员能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成各项施工任务 投稿网友:fenglongzhexing
基坑支护方法众多,常见支护类型主要有:挡墙支护、桩排支护、深层搅拌水泥桩支护、钢板桩支护、地下连续墙支护、锚杆支护、钻孔灌注桩支护、放坡支护等,
很好的基坑支护方案(内含图纸)-钻孔灌注桩加三重管高压旋喷(摆喷)桩联合预应力锚索支护体系,基坑围护结构的安全等级为一级。附件1
高层超高层的基础一般埋置较深,以致于在深基坑开挖时一般都需进行基坑的支护,特别对于临近有建筑物的,特别要加强支护,比如所降水、基坑壁的支护都是非常必要的,那么这个支护的方案应该由谁出呢?是设计院出支护图,还是施工单位根据地址勘探图自己出支护方案报监理审批,对此本人不甚理解,因为在实际施工中好像有的是施工单位自己出的方案,也有由设计院出支护图的,那么对这个到底应该由谁出具支护的设计或方案呢,有没有规定呀?
基坑土钉墙支护施工方案
工程总用地面积为5130m²,用地基本上呈长方形,采用石砌挡土墙和细石砼护面的混合支护方法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-21 16:11 编辑 ]
本工程为新天地购物广场深基坑支护及降水方案