堆放的时候垫木位置的确定以及吊装的时候的吊点的确定,这个标准的制定根据我还是学生,现在正在学习阶段,各位大大教教我
一、桩的设计要求 本工程采用预应力高强砼管桩,桩径为Ф400,壁厚为90MM,砼C80,配筋AB型,共计105根。拟采用ZYJ-500液压静力压桩,管桩要求单桩竖向承载力标准值为1200KN,桩长约20m左右,桩尖持力层为强风化花岗岩,桩的承载力以端承为主,沉桩控制以贯入度为主,桩长为辅。 ZYJ-500液压静力压桩机技术参数: 1.压桩力、压桩速度 主压桩缸单独工作:压桩力230TF,最大压桩速度:2.8M/MIN 主副压桩缸同时工作:压桩力500.8TF,最小压桩速度:0.8M/MIN 2.行走能力: 每次行程:纵向3.6M,横向0.6M。 每次回转角度:80 行走速度:前进4.1M/MIN,后退7.2M/MIN 3、升降行程 1.1M 4、适应桩型: 方桩:0.3X0.3~0.5X0.5M2 管桩:Ф300、Ф400、Ф500、Ф550MM 节桩长度:3M≤L≤12M
在预制混凝土管桩施工过程中,遇到硬土层、密实砂土层等难以穿过的土层,经常采用引孔的办法送桩穿过去。请问采用引孔送桩有哪些具体要求?是否会降低单桩侧阻力?在引孔段侧阻力应该怎样计算?
静压预制管桩中心线偏位距离,按规范要求是多少?求高人解答一下
知识点:控桩器
现场基础为PHC预制管桩,防雷接地按图集是引两根大于等于10厘的圆钢至柱子插筋,而柱子有两根引下线,是一根引下线引两根桩基钢筋还是一处引两根钢筋?请各位给我指点哦!谢谢!!!!
求预制管桩安全监理细则,请帮忙上传上来,谢谢
本文详细叙述了静压预制管桩施工技术要点,是熟悉桩基础施工很好的资料。
一、前言 文章详细的介绍了混凝土预制管桩的优缺点,并对其施工工艺做了详细的阐述,通过分析,并结合自身实践经验和相关理论知识,对混凝土预制管桩施工的质量控制要点及预防措施进行了探讨。 二、混凝土预制管桩的优缺点 1.预制管桩的优点 预制管桩与其它桩相比具有以下优点:单桩承载能力高:桩底注浆提高了桩的承载力,比灌注桩的单桩承载能力高20%~30%。施工简单、灵活性好、速度快。管桩工厂生产,现场静力压入,消除了现场混凝土的生产,可根据工程地质条件,调整桩的长度,一般压桩速度在0.5~1.0m/min;桩质量检测的随机性强。每根桩静压过程中就可以控制单桩承载能力和单桩静力试验检测;造价低、高环保性。比灌注桩可节省25%~30%,无噪音、无振动、无污染。 2.预制管桩的缺点 预制管桩采用埋件焊接接桩法。当地下水位高、腐蚀性强时,焊缝会在一定时间内锈蚀,形成桩身脱节,钢性减弱,抗侧移能力下降。如果发生地震等灾害,后果就会很严重。
钻孔灌注桩的计算钻土孔时是“自自然地面至岩石表面之深度乘设计桩截面积以立方米计算”。请问这里所说的“自然地面至岩石表面深度的深度”是不是也就是桩顶标高自室外地坪的高度,再加上桩本身的长度啊?如果一栋房子使用预制管桩与使用钻孔灌注桩的话(桩的数目相同),两者的造价大概相差多少啊?
求助:现一工程,直径1300的人工挖孔桩(单承力2200t),端承桩,微风化岩石,承载力8500,单桩承台,现桩身钻心,原设计采用C40桩身混凝土,现只有C30,设计复核,单桩少600t,现采用PHC桩补桩,直径500,单桩200t(五桩承台),设计可行?理由.
一、前言 h文章详细的介绍了混凝土预制管桩的优缺点,并对其施工工艺做了详细的阐述,通过分析,并结合自身实践经验和相关理论知识,对混凝土预制管桩施工的质量控制要点及预防措施进行了探讨。 h二、混凝土预制管桩的优缺点 h1.预制管桩的优点 h预制管桩与其它桩相比具有以下优点:单桩承载能力高:桩底注浆提高了桩的承载力,比灌注桩的单桩承载能力高20%~30%。 h2.预制管桩的缺点 h预制管桩采用埋件焊接接桩法。当地下水位高、腐蚀性强时,焊缝会在一定时间内锈蚀,形成桩身脱节,钢性减弱,抗侧移能力下降。如果发生地震等灾害,后果
本帖最后由 csccbjs 于 2015-12-8 09:57 编辑 我们公司有一个项目,桩基础采用预制管桩(主楼800桩径,裙楼600桩径),但因为基坑内地质较差,设计了浅层的水泥搅拌桩对土体进行加固,我请问是先打预制管桩还是先打搅拌桩,还是可以同时开打!
本帖最后由 gdj0605 于 2014-11-25 17:15 编辑 今天施工单位发来了份出现预制管桩三类桩的检测报告,希望设计院给出个补强方案,前提是桩机已经退场,不能再打桩了。根据目前的情况,我提了打锚杆桩的方案,施工单位也觉不行。有提出意见是把钢筋笼伸入到三类桩缺陷之下一定长度,然后浇灌高一级微膨胀细石混凝土,对于这种方案不知道合不合适,没有找到相关理论依据,希望高手们指点迷津。
某厂房预制管桩基础完整施工图
一个穿堤管涵,长度30多米,准备用一米长的预制涵管加包箍,但不知道包箍怎么样的形式更好些,下面是我画的,大家给点给力的意见啊[ 本帖最后由 zhouyongbo.hohai 于 2011-1-7 11:03 编辑 ]