静压桩一天能施工多少米
静压桩机在吊桩的过程。
关于静压高强预应力管桩,如何确定终压,以及在此压力作用下贯入度达到多少才算该桩已经施工完成?需重复几次?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-15 10:17 编辑 ]
求助:平均约2m深的素填土层、一下20多米均为淤泥,地下室做5米深的基坑,水泥搅拌桩支护(重力式,格构);基础采用静压预应力管桩,即桩顶标高位于基坑底。求助施工顺序:1、先施工管桩,但达5m的送桩深度,设计能允许吗?终压值如何定,是否考虑送桩段长度?2、挖完基坑之后,再桩机下去,那么合适吗?并且淤泥层承载特征值40KPa。 设计能如何优化?
锚杆静压桩施工工艺流程
中建静压桩工程施工组织设计
本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 编辑 城市地铁施工依据哪个部门的规范呢,是铁路规范,还是公路桥梁规范,还是城市高架????
图纸简介: 某工程基础锚杆静压桩节点构造详图,有锚杆静压桩平面布置图、锚杆静压桩详图、节点详图。 投稿网友: xsybs 上传时间: 2014-08-22
桩基础是一种根据各种地质条件、以及各类建(构)筑物荷载要求而进行的基础。桩基础本身具有稳定性好、承载力大、收敛快、变形量小等工程特点。而对于实际工程使用的桩基础主要分为灌注桩和静压桩为主,而静压桩无论是预应力混凝土空心管桩还是钢筋混泥土实心桩,具有以下优点:单桩承载力较高、便于检查桩身质量、施工速度快、桩体混泥土的强度大、噪音小、功效高、环境影响小并无污染等特点,被广泛采用。 在实际工程应用中的预制砼桩种类繁多,根据各种可用材料、以及制作方法,可以生产不同的桩型。在静压桩施工过程中,由于人员、材料、机械、施工环境及施工方法这些方面,会出现桩体打斜,邻桩隆起、桩身被打坏、桩体位移等问题。这类质量缺陷对产生原因进行分析并加以控制。 1 静压桩施工工艺及质量要求 1.1 静压桩施工工艺 静压桩施工顺序及工艺:首先进行工程测量放线→然后桩机进场并就位→起吊预制桩→对所立桩进行定稳→定稳后进行压桩→然后再次吊亚接桩→继续送桩→最后检查验收→合格之后转移桩
本工程选用PHC-400AB-95桩、桩长30米、送桩12米。设计特征值1530KN。设计死活不同意双控。为压至设计标高,施工中配重(总)一再增加,加到了510吨。设计要求终压435吨,实际施工中压到470吨是常事?爆桩亦是常事?个别时终压达到490吨?请帮助提出能说服他们的依据!将来的责任该如何分配!
在施工过程发现一些施工做法,并没有按规范去做,但质量也没有出现问题,而且通常一般都是采用这种方法.你说了,他们还觉的你是错的.问一下,怎么在施工过程中去 把握规范.
大家分享分享 !!!
设计为静压管桩,桩径300mm,设计承载力特征值750KN,基础开挖后发现有一根桩施工偏得很大,已偏到承台(2桩承台)外面去了,基础已开挖,甲方和施工单位都说不能补桩,还有其他的处理方式吗?地质情况为:4m厚杂填土+8m厚淤泥质土+2m厚粉质粘土+粉砂
诚心请教各位大牛:本人设计菜鸟一只,手上有一扩建项目,建在已有的建筑中间。基础选用PHC管桩(静压或者锤击),那么管桩中心线离现有建筑的外边线最少多少米才能满足施工机具的作业面要求呢?
智慧工程-静压桩桩基打桩施工技术分享