1、溶洞发育地区,冲击成孔,孔深20多米,浇筑完混凝土之后塌孔,只剩下3米深的混凝土,该如何处理呢2、另外一个孔,地勘报告显示孔深30米,在成孔至23米,出现偏孔,据分析,原地勘钻孔时,曾有6米钻杆掉入孔中。先钻杆影响钻锤,无法调正。
建筑面积7000平米的厂房。水泥搅拌桩1100根,每根施工要1小时左右,24小时施工。预计9天后打桩将要完工。现在甲方为了赶工期,决定一边进行静压试验来检验桩的承载力,一边开挖地基,请问这样会不会对桩基承载性能产生影响?同时怎么做才能加快进度?
本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 10:59 编辑 文件格式:PPT 文件大小:631 kB
简要说明: 本书共分十二篇,内容包括概论、桩基设计、施工准备与管理、测量定位、沉桩施工技术、灌注桩施工技术、柔性桩施工技术、质量检测和检验评定、桩的载荷试验、桩基防腐蚀、桩基修复加固和桩基拆除以及附录中列示了大量常用图表。全书以施工难度很大的水上桩基工程为切入点,全面、系统、完整地介绍代表当今水平的桩基施工技术。 可供建筑、市政、公路、铁路、港口、交通、水利、水电、地矿、冶金、民航等部门从事设计、施工、科研、建设、管理、监理、监督、试验、检测等工作的技术人员作为工具书参阅,也可供土木工程类院校师生参考。
1/5桩基施工手册(徐维钧2007)
试桩分三种,设计试桩、施工前试桩和施工结束后试桩。
在桥梁桩基础施工过程中,由于地理环境、机械设备及人为因素等原因,难免在施工过程中出现一些缺陷桩现象。一旦缺陷桩基出现,不同缺陷程度有不同的处理方法,但是成本低效益高的方法是人们一直追寻的。 一、桩基缺陷类型:桩基顶部缺陷、桩基中部缺陷、桩基底部缺陷 1、桩基顶部缺陷 由于在水下混凝土浇筑过程中有泥浆沉淀,浮浆厚度难以准确估计,在桩顶混凝土超灌不足时,混凝土中难免有夹泥现象产生,影响混凝土质量;其次,在混凝土浇筑完毕后,拆拔预埋钢护筒时,用
桩基施工常见事故的发生及处理
我在一个工地施工,是人工干取土灌注桩施工,桩端入强风化1000MM,在强风华层有爆破作业,施工中主要有两个问题,一是地下水很大,总是水泵一取,不要多长时间就又有70-80公分,二是放钢筋笼的时候总是把壁上的碎石刮下,造成浮渣。桩长平均深度大概在12米左右。哪位高人指点一下,不胜感激
桩基础工程概况:柱下独立单桩基础、采用冲孔灌注桩、孔径范围:800mm~1800mm。地下室标高基本为-4.5米。请问以下几个问题:1、冲孔灌注桩施工先?还是基坑开挖先?对于冲孔灌注桩的施工是否有“桩身越长,施工质量越难把握”这样的说法?2、冲孔灌注是挤土桩吗?对于冲孔灌注桩的施工是否存在:“桩施工顺序的问题?”现在定下的施工方向为;“成排单向施工。”。因为我记得对预制桩的打桩顺序是有要求的,例如从中间向四周、先深后浅等。3、请问冲孔灌注桩施工过程对邻近多少距离的混凝土浇注有影响?请问如有影响的话,混凝土浇注后多长时间其附近的冲孔灌注桩可施工?因为项目旁大至30m外有另一项目在进行施工。我担心冲孔灌注桩的施工会影响到邻近项目的混凝土浇注。[ 本帖最后由 lemonlaw 于 2009-11-15 10:44 编辑 ]
桩基施工手册-徐维钧-2007.pdf
论文简介:主体结构与桩基同时施工时起的振动会对正施工的高层住宅主体结构是否影响。文章结合一具体实例,采用定量与定性结合的分析方法,对所关注的振动影响程度作分析。关键词:振动;高层住宅;主体结构;影响 投稿网友:whs801228_hongshun 上传时间:
公司边上桥梁桩基施工,砂卵石的土质
前言,我的公司是只做桩基施工的,有3个锤击施工队,近来有个项目在外地,老板让我去负责一个工地,我在公司是做文秘的2个月了 工地我什么都不会,专业也不是这个。老板就给了一句话:管安全,进度,质量这3方面管好就行了, 施工记录和后期的做资料我没问题,其他怎么办,求高人指点,请给点干货,就是白话说的,条例什么的太无力.
地勘报告中“根据地下水水质分析资料,按上述规范表12.2.1、12.2.2及12.2.4判定地下水对混凝土具微腐蚀,长期浸水的情况下对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀,干湿交替的情况下对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀”我打的方桩,接头要做防腐处理吗?怎么做防腐处理?坐等大神