基坑深十二米,挖好后三天,出现管涌,很大,如何处理?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-17 18:28 编辑 ]
供大家参考
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-3 23:20 编辑 挖基槽,是不是基坑底部以上的混凝土灌注桩都要挖断,这个正常吗?如果不正常应该怎么做?
关键词:铁路 明挖隧道 施工监测优化分析 1 工程概述 某新建客运专线铁路站前工程DK798+360~DK798+750段为敞开明挖四线隧道基坑,隧道基坑宽度约为32.0m,开挖深度为4.00m~8.50m,两侧边坡根据地质不同按1:1.00~1:1.50进行放坡开挖,基坑边坡采用φ22@1500*1500 mm土钉+100mm厚C20喷射砼护面作为临时支护形式;其中DK798+360~DK798+700开挖深度范围土层主要为泥质粉砂岩,边坡按1:1.00设计;里程段DK798+700~DK798+750开挖深度范围内主要为粉质粘土,边坡按1:1.50设计。平时少雨季节时,该段隧道基坑地下
我现在正在进行一个水电站的厂房开挖,但是岩石相对比较破碎,爆破施工根本无法进行边坡控制,超挖量因此相当大,而业主对此并不进行工程量的增加,请问哪位仁兄能帮助提供这方面的资料,以便我能对这部分工程量进行索赔。
各位,这两题该选什么?我选的:吊车轨道处; 水头不变。有没有岩土大师进来看看测压管水头这题?[ 本帖最后由 qwertylam 于 2010-9-21 21:21 编辑 ]
本帖最后由 asdfg1990 于 2013-7-18 09:42 编辑 刚刚毕业的,才来上班几天,然后就给布置了一个任务叫我研究基坑自护方式,自己看资料看了3,4天,才略懂一二,基坑图片与地质资料大概如下,地质资料显示:“本次勘察所得的场地地下水位埋深为0.30-2.90m(钻孔内静止水位,测量时为雨季)”,但是在最后那里又说“开挖前应认真做好坑壁支护和防渗工作,因场地地下水较贫乏……(我不太懂为什么地下水位那么高,但是又说是贫乏呢??)”我看完资料以后,我自己是觉得在8m深的地方用锚杆或者拍桩,然后20m的地方用地下连续墙+内支撑,但是好像看到地下连续墙的造价说很贵,对于挖20m的地方,除了用地下连续墙还有其他更便宜的做法吗?
最近工程中遇到了基坑排水问题,找了些文献资料,不敢独享。
今天去工地,遇到一件怪事,先介绍一下吧,10米的深基坑,设计为人工挖孔桩,另加预应力锚索,外围在做一层旋喷桩;地质为杂填土,粘土层,强风化,中风化。锚索长度为27米左右,进中风化;现在施工的时候其中有根锚索钻孔时不返浆,估计长度为18~20米左右,而且钻头很容易就进去了;现在灌水也不冒水,不知是为什么?
我在做基坑的数值模拟,基坑局部采用桩锚,其他采用土钉和锚杆.我用的是PLAXIS,请问在PLAXIS中是用土工隔栅来模拟土钉吗?他都需要什么参数?另外桩的EA和EI是怎么得到的?谢谢解答,不胜感激
本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-1 10:15 编辑 请哪位接触过基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有没有布置原则之类的经验?如什么时候用深井降水?井径一般有多大?多远距离布置一个深井?占地面积一万平的区域要布置几个深井? 2、深井降水或者轻型井点降水时,我的井是布置在基坑的边坡上还是布置在基坑内? 在下是个菜鸟,以前都没接触过,问题要是问到太白痴了请见谅!
基坑钢筋到底如何排布?
前期平场土石方开挖形成了高12米左右的边坡(暂定义成边坡),质监站来检查,说这是属于基坑,并且高度达到12米,是超危大工程。然后建设单位组织专家来现场讨论,定性为边坡,提出按边坡防治出设计图,然后进行施工。但是质监站不认可,让找出相应的规范文件证明和名词解释。请教大家,有这方面的规范吗?还有这个应该定性为基坑支护还是边坡治理