我想问一下基坑开挖,我假设坡度系数m=b/h=1/1.73,即放坡角度为60度,我要怎么验算该坡度满足自然放坡呢?基坑深度h约5米,土质最上层有0.5m耕土,第二层均是粘土,有些部位是软塑~可塑粘土,粘土凝聚力c=34.8kpa,内摩擦角=11.1度有些部位是可塑~硬塑粘土,粘土凝聚力c=27.1kpa,内摩擦角=8.1度。该如何计算该放坡角度是不是满足自然放坡?
求助各位前辈小弟最近有一个项目需要匹配水泵管路里涉及蝶阀、截止阀、弯头、三通、法兰等的局部阻力系数以及钢管的水力坡度该从哪个手册上查到比较全面的规范或者设计手册全称学名是?我按名称去借本书或者相关电子版的也可以我找了很多手册但感觉都不太全各位前辈都是查的哪一本??谢谢
这是我在东南大学的教科书结构设计一书当中看到的,关于风振系数的计算公式,可是跟荷载规范里面的公式不一样。请各位大神指点一二。
现在统计一中学的总用电容量,然后选择变压器的容量,不知选多大的同时系数合适。附:单体有教学楼,行政楼,图书管,体育馆,食堂,宿舍,还有一个运动场。
最近看到设计院一个电图,电容补偿柜的补偿系数是0.95,但为什么在单独算回路时,照明补偿系数是0.9,动力补偿系数是0.8,为什么要这么来算的呀
这几天在复习注册考试专业,发现计算工作电流时,I=S/根号3*U、I=1.05S/根号3*U。这两个算式中1.05什么时候用,还有就是在哪里能找到依据。
现在正作一个机械加工厂的项目,厂区有一个机械加工车间和一个综合楼,在计算过程中有几个问题需要确定?1、机械加工车间的计算有功功率和无功功率的同时系数分别去0.95和0.97,是否合适?2、综合楼有两个浴室,每个浴室有6个即热式电热水器(洗澡用),每个8kW,总共是96kW,这几台设备的同时系数该取多少,然后整个综合楼的同时系数又该取多少?3、在选变压器时,整个厂区包括综合楼和机加车间的同时系数又该取多少?附上整个厂区的功率计算表,供参考!
配电设计中有同时率这个说法吗?同时率和需要系数是一个概念吗?若不是一个概念,两者分别怎么理解?在哪个规范能查找吗?~~求大神回复
对于玻璃幕墙在周期折减系数是在1吗 那原理是什么 填充墙是折减系数是0.7--0.8 那么什么时候取0.7 什么时候取0.8
“坡度箭头”工具可创建斜表面。
本帖最后由 alphalx 于 2013-4-19 08:55 编辑 抗震调整系数rRE的疑问:公式右边除以rRE,即S≤R/rRE,(rRE≤1.0)那不是提高了设计值S了吗?即:考虑抗震的情况下,结构的设计荷载反而比不考虑抗震的情况下大!为什么?请大家指教!≤
根据《高规》5.2.3条,现浇梁的梁端调幅系数是0.8~0.9。这个系数会不会小了点?根据强柱弱梁设计思想,希望塑性铰出现在梁端。但是我们设计的时候,采用的是计算跨度而非净跨,也就是说我们计算到的内力是柱的中心线上的内力值,并非梁端的截面内力,这时数值应该比计算值小很多。再是根据塑性内力重分布,按弹性计算出来的内力再折减0.2.按这样计算,高规的5.2.3条是不是只考虑了塑性内力重分布,而没有考虑梁端实际截面的内力?本人还没毕业,知识有限,希望各位能指点指点
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
在孙慧修主编的《排水工程》(上册)中,就最小设计坡度定义为:在设计充满度下与最小设计流速相应的设计坡度。由于坡度可通过流速和充满度确定,最小设计流速0.6m/s,充满度如何取就决定了最小设计坡度大小。该书指出:在确定最小管径的最小设计坡度采用的设计充满度为0.5。对200排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i=0.004;可是对300排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i≠0.003。当然现在新的室外排水规范对室外管网全部采用300的排水管。另外,新的室外排水设计规范-2006版在解释中列举了常用管道的最小设计坡度:管径400-对应0.0015;其它:500-0.0012;600-0.0010;800-0.0008;1000-0.0006……,这些管道的对应的设计充满度也不全是0.5.不知孙老师和规范为何不就这个原因解释一下,还是本人理解有误?
现在的虹吸厂家都说使用虹吸系统后天沟可以不需要坡度。那么没有坡度的天沟尺寸如何确定呢?大家知道有坡度的天沟尺寸可以根据曼宁公式进行计算,曼宁公式里一个重要参数就是坡度i,如果i=0。那么天沟尺寸的计算该依据什么呢?
《措施》P247页用电负荷需要系数里有:按单相配电计算户数、按三相配电计算户数,来取系数值。 那么这里的单相和三相是指住户家内的配电还是楼层电表箱的配电呢?怎么划分?(我们普通住宅家内没有三相配电的吧)
节能计算建筑专业的问我导热系数是怎么来得,我知道应该是查表来得,但是具体那里有记不清了,那位仁兄经常做节能计算啊,提个醒吧
最近做习题集,电气传动部分,电动机采用电抗器降压启动与母线电压标幺值有关的计算系数B,请问B是什么?还有电抗器启动条件的不等式,这个不等式是怎么弄出来的?快考试了,请大家赐教。
供电局的住宅小区要求每户负荷按15kw设计,请问设计院的高手需求系数该怎样考虑?一共是888户,变压器该选几台多大容量的?