首页 课程 资料 论坛
  • 先张法预应力混凝土管桩

    先张法预应力混凝土管桩,珍惜!

  • 急须〈先张法预应力混凝土管桩〉

    那位高手有〈先张法预应力混凝土管桩GB13476-1999〉或DBJ08-92-2000(图集号:2000沪G502),〈水泥胶砂强度检验方法(ISO法)〉GB/T50326-2001,小弟急须!谢谢了!

  • 预应力混凝土管桩施工介绍

    预应力混凝土管桩施工介绍

    预应力混凝土管桩有施工速度快,质量容易保证等特点,在立交桥、城市高架桥中广泛采用,上海地区尤其是这样。 预应力混凝土管桩施工主要有起吊、定位、打桩、接桩等主要步骤。施工中也会出现桩头爆裂、桩身裂缝等问题,视破坏情况,可用环氧树脂补强,必要时要将坏桩报废并同时补桩。 根据有关规定,预应力管桩必须进行质量抽检,可采用静载、动载等方法。预应力管桩施工——起吊

  • 先张法预应力管桩施工心得

    营口市***小区工程 三角洲冲击平原,地表土为冻土,打桩前地表回填约500厚山皮石。桩长10~14m,送桩7m。管桩设计PHC-AB400(95)。1、试桩时可以调低液压表值,这样试桩桩长就长,为以后调整数值提供方便;2、试桩前应先看地质报告,根据剖面图初步确定桩长;3、试桩的位置应尽量沿着楼号长边分布,这样能准确确定桩长,以防断层的出现。(如本工程**楼持力层呈阶梯行分布,而试桩时沿着短边分布,导致长桩大量进场,很多桩压不倒设计标高)4、试桩长度是从地表开始算,工程桩桩长应减去送桩深度;5、送桩时要考虑送桩器够不够长,能否送到指定标高;6、送桩时应考虑到抱桩长度,即大约有3m的长度是无法送的。7、集水坑、电梯井部位桩顶标高比正常桩位要低,应提前看图纸,减少以后截桩工程量;8、送桩时前期可以只使用主缸送,这样能加快速度,终压时要使用主、副缸同时压,速度比较慢;9、沉桩路线沿着长边行驶方便施工;10、需选择3根工程桩做静载试验是否有根据??(即有3根工程桩和试桩一样,露出地表)。

  • 关于预应力混凝土管桩施工的问题

    最近本项目在进行预应力混凝土管桩压桩施工,施工时,有个别的桩截桩后,剩余的部分相对还是比较长,有3~7米长吧,压桩的工人就趁我们不在场的时候,把这半截桩接到另一号桩上去用了。对于这个问题,我咨询了相关的经验丰富的老施工员和上网查找了相关资料,说法各异,有的说是允许的,有的说不允许,究竟哪种说法正确的呢? 求各位大神指点!

  • 2002浙G22先张法预应力混凝土管桩

    2002浙G22先张法预应力混凝土管桩.pdf

  • 2010浙G22先张法预应力混凝土管桩

    老图集对桩身质量控制标准很松,导致很多管桩厂均按强度下限生产,本次图集修改提高了标准,可惜市场上还很难买到。[ 本帖最后由 xxxxxxz 于 2011-3-26 19:37 编辑 ]

  • 先张法预应力混凝土管桩-2010浙G22

    先张法预应力混凝土管桩-2010浙G22

  • 先张法预应力混凝土管桩ZJ-001-2013

    本帖最后由 jialimarx 于 2014-6-3 19:40 编辑 先张法预应力混凝土管桩ZJ-001-2013

  • 【预应力混凝土管桩施工介绍】

    【预应力混凝土管桩施工介绍】

 ——————————————————★预应力管桩施工★→起吊

  • 预应力混凝土管桩施工技术

    江苏国际商务中心工程预应力混凝土管桩施工技术 作者:刘军权 汪士峰 来源:中航勘察设计研究院网站 【摘 要】预应力混凝土管桩有着单桩承载力高、桩身耐锤击性好、穿透力强、造价便宜等特点,在软土地基处理中得到了广泛的应用,取得了很大的实效。本文通过预应力混凝土管桩在某工程中的应用,介绍了预应力混凝土管桩的特点、施工前的准备工作、施工工艺、施工中的注意事项及适用条件、桩的质量控制及检测。【关键词】预应力混凝土管桩;施工工艺;质量控制 0 引言近几年来,在软土地区高强度预应力混凝土管桩通过现代化生产,工艺先进、品种多、质量可靠,成为桩基工程中的主要桩型。本文以江苏国际商务中心部分桩基工程为例,介绍预应力混凝土管桩的施工前的准备工作、施工工艺、施工中的注意事项及适用条件以及桩的质量控制及检测。 江苏国际商务中心市场楼工程框架结构,位于江苏省昆山市花桥镇国际风情街东,与上海国际汽车城毗邻。场地地层从上到下依次为:1层素填土,层厚0.7~1.5m,高压缩性;2层

  • 先张法预应力混凝土管桩-2010浙G22.pdf

    先张法预应力混凝土管桩-2010浙G22.pdf

  • 关于先张法预应力管桩的问题

    现在的工程的管桩由建设单位甲供,设计图纸上为PHC-AB-C80-300(70)-9的型号,由于种种原因,现场的9米桩供货时少了一根,却多了一根12米的桩,现在想用12米的桩代替9米的施工,可不可以截去3米之后再进行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 编辑 ]

  • 预应力混凝土管桩的规范

    预应力混凝土管桩的规范,这本规范我找了好多地方才找到,现发来和大家分享,如有雷同纯属巧合.

  • 现张法预应力混凝土管桩

    现张法预应力混凝土管桩

  • 预应力混凝土管桩L10G407

    希望没有重复,否则,请见谅。[local]1[/local]

  • 10SG409预应力混凝土管桩

    10SG409预应力混凝土管桩

    10SG409预应力混凝土管桩

  • 预应力混凝土管桩(L21G404)

    山东省最新管桩图集-预应力混凝土管桩(L21G404)