首页 课程 资料 论坛
  • 求助,关于基坑支护的问题

    今天去工地,遇到一件怪事,先介绍一下吧,10米的深基坑,设计为人工挖孔桩,另加预应力锚索,外围在做一层旋喷桩;地质为杂填土,粘土层,强风化,中风化。锚索长度为27米左右,进中风化;现在施工的时候其中有根锚索钻孔时不返浆,估计长度为18~20米左右,而且钻头很容易就进去了;现在灌水也不冒水,不知是为什么?

  • 关于基坑支护降水的问题!

    本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!

  • 求助:基坑支护的最小距离?

    我们有一个工程,主楼23层,裙房3层,带一层地下室,现甲方想把楼建在路边,问如果我们基坑做支护,至少需要离路多远,我查了好多资料,都没有说明,那位高手给兄弟指点指点,多谢了

  • 基坑支护及管桩复压工程

    基坑支护及管桩复压工程

    基坑支护,这样做有什么问题?

  • 有关基坑支护搅拌桩的问题

    现在项目有个3.5m深的基坑,现有两个方案:一是单排直径1000@800的搅拌桩,二是单排直径850@650三轴搅拌桩。两个方案桩长一样,且搅拌桩均为用于支挡结构并为止水帷幕。请教请问哪个方案较好呢?

  • 基坑支护之喷锚护壁垮塌

    基坑支护之喷锚护壁垮塌

    这是我们公司的一个工程。在前段时间的雨水中,出现了这样的垮塌情况。请问,这是什么原因造成的垮塌呢?基坑10m左右深。感觉护壁就像一层很脆的巧克力层样,怎么会垮塌成这样···

  • 基坑支护的问题请教,谢谢大家

    大家好,现在采用天汉软件计算对一个悬臂桩排进行计算,采用800直径的灌注桩,间距1000mm,桩长16米,基坑6米,外围是8排粉喷桩防渗,因为土质特别差,基本上是 填充土现在桩顶位移过大,领导又不愿做内支撑,请问有什么办法可以减小位移吗?很急,谢谢

  • 基坑支护设计、施工及监测

    关于基坑支护设计、施工、监测的讲座

  • 特殊基坑支护设计及施工

    复合土钉支护技术是在传统土钉支护技术的基础上,配合采用预应力锚杆、水泥土搅拌桩、超前树根桩等技术措施,以控制土钉支护的变形,满足环境对支护的技术要求而形成的一种复合支护技术。虽然与传统的土钉支护技术相比,造价有所提高,但仍比采用护坡桩大为节省。且不需大型、重型施工机械,施工方便,工期短,得到了普遍的应用,特别是随着该技术的日趋成熟,可利用土钉支护形成的竖直、平整表面作为地下结构施工的外模,节省了主体结构的施工费用。目前,该技术在北京地区已发展成基坑支护的主流技术,近于直立的支护深度已达近20m。本文介绍了北京某工程复杂环境条件下复合土钉支护的设计与应用,特别是应用国际通用岩土工程分析软件FLAC对复合土钉支护进行的土钉内力和支护变形的分析结果。

  • 基坑支护机械台班的选用?

    看了几个项目的基坑,不管多大,围护桩的施工,都是只上2台旋挖钻机,两个方向施工。为什么不多上2台机械,4台同时作业,赶工期不是更好吗?

  • 17GL203-1综合管廊基坑支护

    17GL203-1综合管廊基坑支护

  • 问众高人一个基坑支护的问题

    百米高层,二层地下室,基本上沿红线开挖,作业空间极小,周边还有很多老的多层房层,地下水位-8米左右,请问在这种状况下,采用什么施工方案比较好啊

  • 3.常熟某基坑专项支护方案.rar

    3.常熟某基坑专项支护方案.rar3.常熟某基坑专项支护方案.rar3.常熟某基坑专项支护方案.rar

  • 学生请教基坑支护方案选择

    将建项目四周有高层建筑物,施工基础采用大直径挖孔灌注桩。现场地质条件较复杂,地质剖面大致可以分为两大层,第一层是冲积土,厚约10-16m,第二层是岩石,岩石层上层为火山爆发形成的玄武岩,厚约0.3-7.2m,个别地方缺失,岩石下层是火山灰形成的凝灰岩,强度较低,厚度较大,岩石顶面起伏较大,局部破碎严重并形成孤石,详细分层有(1) 素填土:为地表硬土层,呈浅黄色;(2) 泥质粉细砂:呈暗红色;(3) 中粗砂含砾:暗红色;(4) 粘土含碎石:呈草黄色,夹石、砂;(5) 玄武岩强风化:呈青灰色。问题补充: 我正在学习基坑方面的设计,希望前辈们指导下,越详细越好,谢谢了。

  • 请大家指点基坑支护方案

    在原有建筑边接建楼,开挖深度5m。原有楼为框架结构,要保证原有楼的房心回填土不流失,有什么好的方案没有,请大家指点下![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-27 16:57 编辑 ]

  • 基坑支护施工预防监控措施

    基坑支护施工预防监控措施 一、施工工艺及技术要求 ⒈施工前期准备工作 ⑴放线定位。用经纬仪和钢尺,在轴线定位的基础上,定出深层搅拌桩的位置,放出白灰线。 ⑵挖掘沟槽。根据围护的实际宽度,利用挖掘机挖出与围护宽度相当的沟槽。 ⑶利用经纬仪和钢尺放出围护内外边线,并用铁丝固定。 ⒉施工工艺 ⑴定位。钻机到达指定桩位,对中、整平。利用经纬仪检查钻机垂直度。 ⑵预拌下沉。根据电机的电表控制下沉速度,通常为0.38~0.75m/min。如下沉速度太慢,可输入少量清水以利钻进。 ⑶压浆前,先制备水泥浆,并放入集料斗中。 ⑷钻头下到桩底标高时,即行喷浆搅拌提升,边喷边搅拌;提升速度为0.3~0.5m/min。为使软土和水泥浆搅拌均匀,重复上下搅拌,两根桩之间的搭接在20cm 左右。 ⑸每次成桩后,必须及时用灰浆泵注清水,对注浆管和喷浆头进行清洗。 ⑹移位。根据钻机

  • 【欣赏】基坑支护及锚杆桩图片

    【欣赏】基坑支护及锚杆桩图片

    以下图片是三层地下室支护图片

  • 关于深基坑设计支护费用(解决)

    在建一厂房在清单报价时,没有包含深基坑支护费用,投标文件也未提到此费用,施工过程中深基坑的设计支护费用由谁承担?有没什么规范里面写明确提出这个要求呢,业主要求监理也份报告,这份费用到底谁出的甲方不至今不提供工程量清单,手头有份 施工单位的报价,不过估计甲方自己研究过 看来是没有了,现在甲方已经不说这个 ,开始自己找人设计方案去了[ 本帖最后由 waterufo2001 于 2010-7-11 20:16 编辑 ]