先张法预应力混凝体土薄壁管桩JC888--2001
jc 888-2001先张法预应力混凝土薄壁管桩
直径500的预应力薄壁管桩最大抗拔承载力用到多少?抗拔静载实验时焊缝有没有问题,最近做的一个工程,抗拔承载力用到360KN,抗拔静载实验时要拉到720KN,打桩单位自己对自己的焊缝质量没有信心,竟然不敢做抗拔实验
很不错的,预应力管桩的桩表及说明(CAD)[ 本帖最后由 sunjun 于 2010-7-1 11:33 编辑 ]
JC 888-2001 先张法预应力混凝土薄壁管桩
江苏省预应力管桩抗拔桩图集
由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
预应力管桩在抗拔桩中的应用实录
《湖北省预应力混凝土管桩基础技术规程》中提出管桩桩端位于饱和砂类土或遇水易软化的土层时,以及桩具有抗拔功能时,在桩底浇筑1.2米以上的补偿收缩混凝土或中粗砂拌制的水泥砂浆,混凝土强度等级不宜低于C20,水泥砂浆强度等级不宜低于M15. 想问问各位大侠这个桩底混凝土的高度在具体的施工中取多少比较合适?
1 工程概况 晋江流域位于福建省东南沿海,流域面积5629k㎡,全长182km,为福建第四大河流。两岸的江滨路工程建设共分三期进行,本次所建路段江滨南路(金塔段)共长7.16km,全部采用堤路结合的设计形式,既是防洪堤又是江滨路,堤顶路宽41m。其间泉州市重点工程金浦排涝穿堤管工程斜穿江滨路6K+800~6K+950路段,穿堤钢管共有10根Ф1820×16㎜,管距3.7m,钢管工作压力0.12MPa,平均管长131.6m,钢管横穿江滨路部分设计用C20混凝土基础,基底应力要求不小于200kPa。 2 工程地质条件
有需要的朋友可以下载去看看,很有用的!!
10SG409预应力混凝土管桩
山东省最新管桩图集-预应力混凝土管桩(L21G404)
本人施工辽南某工程,采用高强预应力管桩(PHC-AB500),桩长11米,采用6.3吨柴油锤进行锤击,收锤贯入度为20毫米,地质状况如下:回填土3米,淤泥层5.8米,中粗砂层1.8米,碎石层1米,强风化砂砾岩0.7至3米,设计要求桩端进入强风化200毫米,该类型桩单桩承载力特征值为2100KN;在该桩进行静载实验过程中,发生如下情况:桩头端板按照检测要求截掉,堆载由于回填土发生一定倾斜,千斤顶与桩端面之间垫近2哦毫米左右图纸及瓦楞纸,千斤顶的中心线与管桩轴线垂直度偏差达5%,在加载70%时,沉降量超过40毫米,并且发现桩头沿堆载偏心方向爆裂,预应力钢筋露出原桩端平面近8毫米,检测就直接认定该桩承载力不够,请各位同仁帮助分析一下,是地质、设计原因还是检测、施工的原因。
现张法预应力混凝土管桩
现在的工程的管桩由建设单位甲供,设计图纸上为PHC-AB-C80-300(70)-9的型号,由于种种原因,现场的9米桩供货时少了一根,却多了一根12米的桩,现在想用12米的桩代替9米的施工,可不可以截去3米之后再进行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 编辑 ]
预应力混凝土管桩的规范,这本规范我找了好多地方才找到,现发来和大家分享,如有雷同纯属巧合.
2011年开始实施
施工过程中管桩桩头铁板打坏了,请问如何处理?能补焊一块吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 编辑 ]
预应力薄壁管桩
预应力薄壁管桩专题,为您提供预应力薄壁管桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预应力薄壁管桩 相关的专业交流讨论,更多预应力薄壁管桩相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度