施工过程中管桩桩头铁板打坏了,请问如何处理?能补焊一块吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 编辑 ]
1、施工操作工艺2、(缺)3、(不全)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-22 09:07 编辑 ]
论文简介:预应力管桩在地基处理中的应用,对预应力管桩进行介绍 投稿网友:suzenghua 上传时间: 2013-09-17
由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
这是浙江省舟山市某个工程的一个方案,请大家多多指教
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-12 22:19 编辑 最近,在安徽的芜湖区域针对预应力管桩使用,需要进行专家论证,需要论证桩的设计参数、桩施工方案等相关内容。在此本人想聊聊如何控制好预应力管桩在软弱地基桩基土方开挖的控制方法: 1、在自然地面铺设50cm-100cm建筑垃圾。 2、在软土中配桩时,考虑到焊缝这一薄弱点,最上部不能配短桩,要求上部桩长≥10m,同时配桩时要参照地质报告,避免接头在软硬交界的软土2m
本帖最后由 shepherdren 于 2014-8-21 12:17 编辑 预应力混凝土管桩,两桩承台,其中一根桩水平偏差450mm(沿与承台垂直方向),该如何处理?柱底内力标准组合最大值670KN。单桩反力最大值470KN。两层的工业厂房,框架结构,大部分敞开,总高度18m。
预应力管桩基础事故的分析和处理
文件格式:PPT文件大小:3.58M
好像很多书籍、规范只强调不能产生裂缝,但产生后具体怎么处理好像讲的很少开槽补强、灌浆、粘贴加固针对非预应力可用,但在预应力中比如针对温差、干湿、沉降不均引起怎么处理啊请高手帮忙
两层厂房,框架结构,4级抗震,6度设防,屋顶为轻钢屋盖,柱距为6mX12m,根据PKPM导出的底层竖向力,该工程均可采用柱下单桩承台,采用预应力薄壁管桩,直径550,壁厚70,但是边跨柱底层弯矩有140KNM,而直径550的薄壁管桩极限弯矩仅为130KNM,如果采用单桩,管桩必定会受弯,且承受很大弯矩.如果采用两桩,又增加造价.望同行们提点意见,该如何处理啊.
我负责施工的某大桥预应力问题的处理方法。详细见附件。
10G409预应力混凝土管桩 代替03SG409预应力混凝土管桩
03SG409预应力混凝土管桩1
03SG409预应力混凝土管桩
本人工程上面碰到一个问题: 一栋18层的板式住宅楼,一层地下室,基础用预应力管桩,桩基施工完开挖地下室时发现,桩顶高底不等,有的要砍,有的要接,正常情况下按图籍做也是没有问题的,但甲方为了省钱,桩顶标高不够1.0米左右的桩是否能用有桩头的预应力短管桩与原桩焊接,这样做是否可行?(可行不可行请说明下理由,谢谢各位)接桩图详看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 编辑 ]
2011年开始实施
2011版最新出来的预应力混凝土管桩10G409,替代原来的03SG409.