预应力混凝土管桩的规范,这本规范我找了好多地方才找到,现发来和大家分享,如有雷同纯属巧合.
10G409预应力混凝土管桩 代替03SG409预应力混凝土管桩
2011版最新出来的预应力混凝土管桩10G409,替代原来的03SG409.
预应力混凝土管桩
由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
预应力混凝土管桩10G409(代替03G409).pdf
预应力混凝土管桩图集 预应力混凝土管桩图集pdf
大家看,下面是图集说明中9.5.7条款后面的内容:“对于外径大于800mm的管桩,宜采用内外两面焊的焊接形式,详见本图集第40页”,这样可以施工吗?真不知道,这些主编有没有常识,人是如何进行内面焊接的?
10SG409预应力混凝土管桩
山东省最新管桩图集-预应力混凝土管桩(L21G404)
本人施工辽南某工程,采用高强预应力管桩(PHC-AB500),桩长11米,采用6.3吨柴油锤进行锤击,收锤贯入度为20毫米,地质状况如下:回填土3米,淤泥层5.8米,中粗砂层1.8米,碎石层1米,强风化砂砾岩0.7至3米,设计要求桩端进入强风化200毫米,该类型桩单桩承载力特征值为2100KN;在该桩进行静载实验过程中,发生如下情况:桩头端板按照检测要求截掉,堆载由于回填土发生一定倾斜,千斤顶与桩端面之间垫近2哦毫米左右图纸及瓦楞纸,千斤顶的中心线与管桩轴线垂直度偏差达5%,在加载70%时,沉降量超过40毫米,并且发现桩头沿堆载偏心方向爆裂,预应力钢筋露出原桩端平面近8毫米,检测就直接认定该桩承载力不够,请各位同仁帮助分析一下,是地质、设计原因还是检测、施工的原因。
现张法预应力混凝土管桩
现在的工程的管桩由建设单位甲供,设计图纸上为PHC-AB-C80-300(70)-9的型号,由于种种原因,现场的9米桩供货时少了一根,却多了一根12米的桩,现在想用12米的桩代替9米的施工,可不可以截去3米之后再进行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 编辑 ]
后张法预应力管道压浆规范
希望没有重复,否则,请见谅。[local]1[/local]
03SG409预应力混凝土管桩
本人工程上面碰到一个问题: 一栋18层的板式住宅楼,一层地下室,基础用预应力管桩,桩基施工完开挖地下室时发现,桩顶高底不等,有的要砍,有的要接,正常情况下按图籍做也是没有问题的,但甲方为了省钱,桩顶标高不够1.0米左右的桩是否能用有桩头的预应力短管桩与原桩焊接,这样做是否可行?(可行不可行请说明下理由,谢谢各位)接桩图详看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 编辑 ]
预应力管桩规范10g409
预应力管桩规范10g409专题,为您提供预应力管桩规范10g409相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预应力管桩规范10g409 相关的专业交流讨论,更多预应力管桩规范10g409相关内容请访问