最近本项目在进行预应力混凝土管桩压桩施工,施工时,有个别的桩截桩后,剩余的部分相对还是比较长,有3~7米长吧,压桩的工人就趁我们不在场的时候,把这半截桩接到另一号桩上去用了。对于这个问题,我咨询了相关的经验丰富的老施工员和上网查找了相关资料,说法各异,有的说是允许的,有的说不允许,究竟哪种说法正确的呢? 求各位大神指点!
随着人类对环保意识的不断增强,静压法将逐渐取代锤击法。静压预应力管桩具有能承受较大的负荷、质量稳定、造价低等优点,近年来在国内很多地区得到广泛应用,但是在实际应用过程中,施工质量和安全问题频频出现。本文从实际工作经验出发,介绍了静压预应力管桩施工过程的控制,以确保管桩施工质量和安全。静压预应力管桩施工过程的控制
一、静压预应力管桩施工工艺流程图 二、静压预应力管桩施工工序图
预应力混凝土管桩有施工速度快,质量容易保证等特点,在立交桥、城市高架桥中广泛采用,上海地区尤其是这样。 预应力混凝土管桩施工主要有起吊、定位、打桩、接桩等主要步骤。施工中也会出现桩头爆裂、桩身裂缝等问题,视破坏情况,可用环氧树脂补强,必要时要将坏桩报废并同时补桩。 根据有关规定,预应力管桩必须进行质量抽检,可采用静载、动载等方法。预应力管桩施工——起吊
这是我在预应力砼管桩施工过程中的一点体会,望各位前辈多多提意见。
营口市***小区工程 三角洲冲击平原,地表土为冻土,打桩前地表回填约500厚山皮石。桩长10~14m,送桩7m。管桩设计PHC-AB400(95)。1、试桩时可以调低液压表值,这样试桩桩长就长,为以后调整数值提供方便;2、试桩前应先看地质报告,根据剖面图初步确定桩长;3、试桩的位置应尽量沿着楼号长边分布,这样能准确确定桩长,以防断层的出现。(如本工程**楼持力层呈阶梯行分布,而试桩时沿着短边分布,导致长桩大量进场,很多桩压不倒设计标高)4、试桩长度是从地表开始算,工程桩桩长应减去送桩深度;5、送桩时要考虑送桩器够不够长,能否送到指定标高;6、送桩时应考虑到抱桩长度,即大约有3m的长度是无法送的。7、集水坑、电梯井部位桩顶标高比正常桩位要低,应提前看图纸,减少以后截桩工程量;8、送桩时前期可以只使用主缸送,这样能加快速度,终压时要使用主、副缸同时压,速度比较慢;9、沉桩路线沿着长边行驶方便施工;10、需选择3根工程桩做静载试验是否有根据??(即有3根工程桩和试桩一样,露出地表)。
1.对于集束的钢绞线束,是否允许安装锚板后,对钢绞线进行逐根张拉,如果允许,对于预应力筋的张拉应注意什么。2.张拉力设计值,如何换算成油表压力。3.如何对波纹管在张拉前进行检查是否有堵塞。4.灌浆如果不掺外加剂是否可行。
管桩施工完毕后,准备承台开挖了,可承台里好多水,大家有什么办法吗?是否要施工单位出一份基坑降水方案呢?另管桩的承台开挖需要注意什么事项?施工方面的。。。。求解!!!!
给大家发一组高层公共建筑预应力管桩基阀板基础施工。
 ——————————————————★预应力管桩施工★→起吊
1、施工操作工艺2、(缺)3、(不全)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-22 09:07 编辑 ]
静压预应力砼管桩施工工艺
江苏国际商务中心工程预应力混凝土管桩施工技术 作者:刘军权 汪士峰 来源:中航勘察设计研究院网站 【摘 要】预应力混凝土管桩有着单桩承载力高、桩身耐锤击性好、穿透力强、造价便宜等特点,在软土地基处理中得到了广泛的应用,取得了很大的实效。本文通过预应力混凝土管桩在某工程中的应用,介绍了预应力混凝土管桩的特点、施工前的准备工作、施工工艺、施工中的注意事项及适用条件、桩的质量控制及检测。【关键词】预应力混凝土管桩;施工工艺;质量控制 0 引言近几年来,在软土地区高强度预应力混凝土管桩通过现代化生产,工艺先进、品种多、质量可靠,成为桩基工程中的主要桩型。本文以江苏国际商务中心部分桩基工程为例,介绍预应力混凝土管桩的施工前的准备工作、施工工艺、施工中的注意事项及适用条件以及桩的质量控制及检测。 江苏国际商务中心市场楼工程框架结构,位于江苏省昆山市花桥镇国际风情街东,与上海国际汽车城毗邻。场地地层从上到下依次为:1层素填土,层厚0.7~1.5m,高压缩性;2层
某住宅楼预应力管桩施工组织设计
后张法预应力施工:影响预应力损失的因素有哪些?施工中如何操作才能最大限度地减少预应力的损失?
由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-12 22:19 编辑 最近,在安徽的芜湖区域针对预应力管桩使用,需要进行专家论证,需要论证桩的设计参数、桩施工方案等相关内容。在此本人想聊聊如何控制好预应力管桩在软弱地基桩基土方开挖的控制方法: 1、在自然地面铺设50cm-100cm建筑垃圾。 2、在软土中配桩时,考虑到焊缝这一薄弱点,最上部不能配短桩,要求上部桩长≥10m,同时配桩时要参照地质报告,避免接头在软硬交界的软土2m
在线等神解。
图纸简介: 该图纸为某静压预应力混凝土管桩结构施工图,图纸包括:桩位平面图,截桩桩顶与承台连接详图,桩基说明等。 投稿网友: langxieci-0806 上传时间: 2014-05-23