很不错的,预应力管桩的桩表及说明(CAD)[ 本帖最后由 sunjun 于 2010-7-1 11:33 编辑 ]
江苏省预应力管桩抗拔桩图集
由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
预应力管桩在抗拔桩中的应用实录
《湖北省预应力混凝土管桩基础技术规程》中提出管桩桩端位于饱和砂类土或遇水易软化的土层时,以及桩具有抗拔功能时,在桩底浇筑1.2米以上的补偿收缩混凝土或中粗砂拌制的水泥砂浆,混凝土强度等级不宜低于C20,水泥砂浆强度等级不宜低于M15. 想问问各位大侠这个桩底混凝土的高度在具体的施工中取多少比较合适?
有需要的朋友可以下载去看看,很有用的!!
本人施工辽南某工程,采用高强预应力管桩(PHC-AB500),桩长11米,采用6.3吨柴油锤进行锤击,收锤贯入度为20毫米,地质状况如下:回填土3米,淤泥层5.8米,中粗砂层1.8米,碎石层1米,强风化砂砾岩0.7至3米,设计要求桩端进入强风化200毫米,该类型桩单桩承载力特征值为2100KN;在该桩进行静载实验过程中,发生如下情况:桩头端板按照检测要求截掉,堆载由于回填土发生一定倾斜,千斤顶与桩端面之间垫近2哦毫米左右图纸及瓦楞纸,千斤顶的中心线与管桩轴线垂直度偏差达5%,在加载70%时,沉降量超过40毫米,并且发现桩头沿堆载偏心方向爆裂,预应力钢筋露出原桩端平面近8毫米,检测就直接认定该桩承载力不够,请各位同仁帮助分析一下,是地质、设计原因还是检测、施工的原因。
现在的工程的管桩由建设单位甲供,设计图纸上为PHC-AB-C80-300(70)-9的型号,由于种种原因,现场的9米桩供货时少了一根,却多了一根12米的桩,现在想用12米的桩代替9米的施工,可不可以截去3米之后再进行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 编辑 ]
现张法预应力混凝土管桩
预应力混凝土管桩的规范,这本规范我找了好多地方才找到,现发来和大家分享,如有雷同纯属巧合.
10G409预应力混凝土管桩 代替03SG409预应力混凝土管桩
本人工程上面碰到一个问题: 一栋18层的板式住宅楼,一层地下室,基础用预应力管桩,桩基施工完开挖地下室时发现,桩顶高底不等,有的要砍,有的要接,正常情况下按图籍做也是没有问题的,但甲方为了省钱,桩顶标高不够1.0米左右的桩是否能用有桩头的预应力短管桩与原桩焊接,这样做是否可行?(可行不可行请说明下理由,谢谢各位)接桩图详看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 编辑 ]
03SG409预应力混凝土管桩1
03SG409预应力混凝土管桩
施工过程中管桩桩头铁板打坏了,请问如何处理?能补焊一块吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 编辑 ]
2011年开始实施
希望没有重复,否则,请见谅。[local]1[/local]
2011版最新出来的预应力混凝土管桩10G409,替代原来的03SG409.
刚毕业那会,在一家电子厂做基建,当时现场预应力管桩接桩是采用的电焊条焊接,感觉质量就是差强人意;后来连续做了几个预应力管桩的工地,都是采用的电焊丝焊接,感觉质量更差?见图现想请问:到底是电焊条焊得好点?还是焊丝好点?(假如工人技术都一致的情况下)
预应力管桩接头焊接完成后进行沉桩锤击,接头未入土时整个接头焊缝断开移位,现场施工工人牛B说正常现象。尼玛的是不是全中国就只有一台桩机了,一定要他施工;开机的不熟悉,电焊的不过关,现在技术员只知道买菜做饭。尼玛的难道是多虑了,这社会就这么疯狂?