江苏省预应力管桩抗拔桩图集
论坛中下了几个苏G03-2012的图集,发现都是不全的,上传一个连上封面共64页的,供参考用。
2000沪G502
由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
本帖最后由 非主流结构小师 于 2016-6-6 08:38 编辑 中南标12zg207预应力混凝土管桩图集
浙江混凝土灌注桩,预应力管桩图集
江苏省的管桩图集,超清晰的,很难找的,要的赶紧下载哈,只供学习,侵权删~~
L06G407山东省预应力混凝土管桩图集
大家看,下面是图集说明中9.5.7条款后面的内容:“对于外径大于800mm的管桩,宜采用内外两面焊的焊接形式,详见本图集第40页”,这样可以施工吗?真不知道,这些主编有没有常识,人是如何进行内面焊接的?
10SG409预应力混凝土管桩
山东省最新管桩图集-预应力混凝土管桩(L21G404)
本人施工辽南某工程,采用高强预应力管桩(PHC-AB500),桩长11米,采用6.3吨柴油锤进行锤击,收锤贯入度为20毫米,地质状况如下:回填土3米,淤泥层5.8米,中粗砂层1.8米,碎石层1米,强风化砂砾岩0.7至3米,设计要求桩端进入强风化200毫米,该类型桩单桩承载力特征值为2100KN;在该桩进行静载实验过程中,发生如下情况:桩头端板按照检测要求截掉,堆载由于回填土发生一定倾斜,千斤顶与桩端面之间垫近2哦毫米左右图纸及瓦楞纸,千斤顶的中心线与管桩轴线垂直度偏差达5%,在加载70%时,沉降量超过40毫米,并且发现桩头沿堆载偏心方向爆裂,预应力钢筋露出原桩端平面近8毫米,检测就直接认定该桩承载力不够,请各位同仁帮助分析一下,是地质、设计原因还是检测、施工的原因。
现在的工程的管桩由建设单位甲供,设计图纸上为PHC-AB-C80-300(70)-9的型号,由于种种原因,现场的9米桩供货时少了一根,却多了一根12米的桩,现在想用12米的桩代替9米的施工,可不可以截去3米之后再进行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 编辑 ]
预应力混凝土管桩的规范,这本规范我找了好多地方才找到,现发来和大家分享,如有雷同纯属巧合.
现张法预应力混凝土管桩
刚毕业那会,在一家电子厂做基建,当时现场预应力管桩接桩是采用的电焊条焊接,感觉质量就是差强人意;后来连续做了几个预应力管桩的工地,都是采用的电焊丝焊接,感觉质量更差?见图现想请问:到底是电焊条焊得好点?还是焊丝好点?(假如工人技术都一致的情况下)
2011年开始实施
施工过程中管桩桩头铁板打坏了,请问如何处理?能补焊一块吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 编辑 ]