图纸简介: 某大型商场平面图 天花图 立面图 节点 详图 投稿网友: wanzheng125 上传时间: 2013-07-04 图纸省份
图纸简介: 上海久光城市广场总平面施工图,很详细,小日本的设计就是牛逼! 投稿网友: dpp1983 上传时间: 2013-08-09
图纸简介: 某大型商场酒店建筑平面施工图,面积有10W平米左右,为框架+剪力墙结构,抗震设防为7度区。 补充说明:此图纸做为平面施工图的话表现清晰,专业,可以做这方面方案需求的童鞋参考! 投稿网友: hiya_xia 上传时间:
现北京地区的大型商场都有冬季很热的情况出现(全空气系统),其原因无非是负荷特性与空调形式不符,但若冬季大量送室外新风,会出现如下问题:1、空调机组表冷器被冻问题2、冷风直接送至室内的舒适性问题
有一大型商场,建筑面积36000平方米,共三层,每层分三个防火区,按规范计算需9个干式报警阀,请教这9个报警阀设置位置是集中还是分设在各防护区内,该商场需设灭火器吗?
关于大型商场,比如营业厅的面积常有数万平方,那么说按商店建筑设计规范的要求,疏散要求营业厅内最远一点至安全出口的距离为二十米。这样的话,那么如果是八十米乘一百五十米的营业厅的尺寸的话,如果该商店的层数超过四层,按现行防火规范,楼梯间就得直通室外,而不能按从楼梯间至室外小于十五米的要求了,因为只有小于四层的建筑可以放宽到楼梯间底层距室外出口小于十五米。在这种情况下,楼梯间的最大间距也就是十五米见方就是横向与纵向楼梯间出口的间距,这样才能保证从最远一点至楼梯间也就是安全出口的距离小于二十米。那么对于八十米宽的建筑,楼梯布置的间距为十五米的话,显然有些楼梯间要布置在建筑物的中间,这样到了底层就会有不能直通室外的问题,就是说在底层的中部,这种情况有没有什么办法,就是说在防火方面能不能解决,除了做成E字形以外,把营业厅的宽度减小以外,还有没有办法能做出来宽度八十米。长度一百五十米的营业厅来呢,有人说做消防通道。但又想做成底层的营业厅成为一个整体,这种情况下,把消防通道的隔墙用防火卷帘代替行不行,就是说消防通道平时做为商场的一部分,至着火时可以进入消防车,行否,有没有其它的办法,请高手指教,谢谢。
四万平米的大型商场设计
四万平米的大型商场设计4
各位老师,我的商场是老建筑,有8层,其中6层是作为卖场,每层面积大约3000平米.目前准备进行改造.现在中央空调和消防及电梯与动力部分包括给排水泵等已经安装完毕,进入深化设计装饰与装修阶段.问题是该如何重新计算照明负荷量及预留,以便知道原有的配电系统能否再使用和利用.因为商场除了基本照明以外,还有各卖场的展柜与灯箱和商品展示等.具体该怎样计算?我以前是工矿企业电气,没有作过商场,在此请教老师了.请各位老师指教!
"大型商场,公共文化中心等自动扶梯底层底部应设置自动喷水灭火系统”其中“底层底部”是怎么理解的? 是说最下层自动扶梯的底部吗?还是每层底部都得设置自喷?
图纸简介: 防雷接地平面图照明平面图 插座平面图配电平面图消防平面图低压 投稿网友: yihan2288 上传时间: 2013-07-11
本帖最后由 tsml 于 2014-3-26 23:42 编辑 由于不同大小的供电等级不同,请问按什么面积区分小型、中型、大型商场,哪个规范上有?另外,由多栋两层的商场(各栋之间有步行道路隔开)组成的商业小区,区分大小类型时,是按单栋算,还是整体一起算?
有2个方案,审图都通过,心中有疑惑 :L1.引2路高压一用一备联锁(不必是不同区域的),给空调专用变压器T1供电,末端AP空调配电箱是单回路进线2.引1路高压,给2个变压器T1,T2供电,末端AP空调配电箱是双切箱,双回路进线分别引自T1和T2都可行?
现在手上有个6万多方放四层商业建筑。目前到了方案后期阶段。在昨天开会的时候在设防类别上和领导有不同的意见。弄的自己现在也琢磨不定。 由于南北各有一栋28的公寓楼。商业设置了四条抗震缝。 《设防类别标准》第3.0.1条小注中“区段指由防震缝分开的结构单元、、、、” 第6.0.5条纹说明 总工的意见按照3.0.1条区段的意思来取抗震设防类别的,即为丙类,因为被缝分开的单个区段肯定小于6.0.5条的要求。
1. JGJ 48-2014《 商店建筑设计规范》规定大中型商场的营业厅照明、空调为二级负荷。 我见过多份商场图纸实际的情况是: 设计中只在各个防火分区电井内预留营业厅照明配电箱(进箱为单电源)。营业厅的照明 均为二次装修设计考虑。空调配电也是单电源供电。二级负荷单电源供电这样是否违背规范。 营业厅照明、空调(还有配备电锅炉的)的负荷在一个项目中是比重最大的。 按照《 商店建筑设计规范》考虑,三级负荷所剩不多,不超过30%(如果无餐饮、影院、电玩 类。可能比例还低)。 问题来了,不少图纸设计说明中营业厅照明、空调为二级负荷。实际画法和三级负荷无异。 请各位老师解惑。
1.选用高光效光源 近年来,照明光源产品有了显著的改进,朝着高光效,高显色性,长寿命,低价格发展。气体放电灯的飞速发展就是其中最主要的代表。气体放电灯有低压与高压之分。低压气体放电灯以荧光灯为代表,高压气体放电灯主要为高压钠灯和金属卤化物灯。 荧光灯以其光效高、光色可选、热辐射小、寿命长等优点,成为室内照明的主要光源,并广泛用于工业、农业、商业、医疗、信息、显示等领域。 近年来,荧光灯的光效、显色性、寿命等不断改进,品种不断发展,新的系列产品使荧光灯的光效从早期的28Lm/W提高到104Lm/W,寿命从1000h提高到24000
1 前言 人口、资源和环境是当前经济活动中全球共同关注的三大问题,世界各国都把节约能源,保护环境放在重要位置,1992年国际上首次推出了绿色照明的概念《Green Lights》。所谓绿色照明工程,就是在保证照明质量的前提下,大力节约照明用电,降低因发电而产生的废气排放和漂浮尘埃,达到保护全球环境之目的。 据统计,美国照明用电占全美耗电量的20%~25%,如全部采用高效节能灯,可以减少50%照明用电,可减少总用电量的10%,每年可节约120亿美元,其主要的电力发电厂也可相应减少,从而可减轻大气污染而造成的酸雨、固体垃圾和温室效应。 推广绿色照明,不仅对节约电能,保护全球环境具有十分重要的意义,而用经济效益也是十分可观的。我国照明用电量占全国耗电量的10%,据1996年统计资料表明,电光源总产量为45亿支,而节能型的光源只占1
《分类标准》第6.0.5条及条文说明,大型商场是一个区段人流5000人,换算的建筑面积约17000平米或营业面积7000平米以上的商业建筑。请问一下,这里的“一个区段”怎么判断?按建筑防火分区?按结构抗震缝?