最近做一工程,总结了几点疑问觉得不太确定或弄不明白,希望大家一起讨论,促进相互进步。1.风冷模块加风机盘管系统 ,水泵放在地面上和放在屋顶(楼有29米高)对其选型有影响吗?个人认为没有影响,因为都属于闭式系统;2.风冷模块加风机盘管系统+热水锅炉系统,供回水由主机先进热水箱,再到风机盘管;生活热水同采暖也由水箱接出;水箱中 的热量由 模块机和锅炉共同提供。请问此系统应该怎么控制?怎样既能保证热水供应又能保证采暖量?3. 上个风冷模块加风机盘管系统+热水锅炉系统为什么可以省掉膨胀水箱?是因为一直走的是热水吗?(此系统只采暖不供冷)附上图方便大家理解
控制阀是组成工业自动化控制系统中的一个重要环节,它被称之为生产过程自动化的“手足”,是控制系统的最终元件。正确选择控制阀是确保系统稳定、正常运行的关键。 锅炉给水系统控制阀的选型 控制阀选型内容 控制阀的选型内容通常包括以下几个方面: 控制阀结构形式及材质选择:控制阀有单座阀、双座阀、波纹管密封阀、阀体分离阀、套筒阀、低噪音阀、角形阀、三通阀、隔膜阀、蝶阀、球阀、偏心旋转阀等类产品,材质有铸铁、碳钢、各种不锈钢、铜、铝、钛、青铜、哈氏合金、蒙耐尔合金等等,用户主要根据阀门受控介质的温度、压力、腐蚀性以及是否产生气蚀、冲蚀等因素选择材质,这包括阀体、阀盖、阀芯、阀杆、阀座、垫片、密封填料等材质的选择。 控制阀流量特性选择:控制阀流量特性是指相对行程与相对流量的关系,通常有线性流量特性、等百分比流量特性、快开流量特性、抛物线流量特性等等,需根据工艺对象的特点选择。 控制阀口径计算:根据工艺过程条件计算出控制阀的流量系数C,然后根据对应结构形式控制阀的流量系数C值表选择口径。 控制阀执行机构选择:控制阀执行
摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
灰厂加酸系统控制原理图
图纸简介: 空调系统设计图样,控制制冷站系统和盘管空调,用中央监控控制监控整个系统的运行情况。 投稿网友: wangdream6452 上传时间: 2014-02-20
02X201-1 空调系统控制
变风量空调技术的发展与其控制技术的发展同步进行,自控技术的突破与发展引领了变风量空调技术的发展。自变风量空调系统在我国应用以来,暖通空调和楼宇控制方面许多专家对该系统的控制策略和控制方式进行了大量研究,得到了丰硕的成果,推进了变风量空调技术的发展。《变风量空调系统设计》全面介绍了变风量末端装置及其系统的控制原理和要求。童锡东等人在分析变风量末端装置和空调方式的基础上总结了各种变风量系统的控制特点。陈武等人根据变风量空调系统的热力模型,通过仿真研究建立变风量空调系统的动态模型和风机控制方法。刘涛及胡益雄等人根据变风量空调系统的基本特点,研究了该系统及末端的模糊控制策略。李超等人与钱以明等人结合全空气系统特点研究了变风量空调系统新风控制要求的控制策略。
AUTOCAD2007http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=43815710&way=3
请教各位,24层的办公大楼,在每层均设置新风空调器,新风系统通过井道从25层进行送风,在25层设置变频离心风机一台(风量:60000CMH),由于原设计没有确定25层变频离心风机与楼层空调器的控制关系。请教各位,若1~24层仅启动几台新风空调器,如何联动启动25层风机?是通过配电系统来实现联动启动,还是在井道内安装压力传感器来实现联动启动?还是有其他的联动方式?[ 本帖最后由 chunxiao1979 于 2010-10-5 10:59 编辑 ]
辐射空调系统控制方式探讨.rar
锅炉加热循环泵抽锅炉水做循环。。为了防止水泵停止时系统水倒灌,在锅炉回水管道上加个比例积分压力控制阀是否可以解决?有什么弊端吗?或者还有什么更好的解决办法?谢谢!
图纸简介: 一个酒店的空调平面系统设计图纸,可以参考查看 投稿网友: zz000721 上传时间: 2013-07-02 图纸省份:
文件格式:PDF文件大小:965 kB
知识点:两端柔性直流输电系统 近年来,随着风能、太阳能等可再生能源大规模的接入以及对电力系统稳定性要求的进一步提高
楼宇自动控制系统如何对设备实现自动控制?
我现在想知道,冷冻水的流量是通过什么去控制的,比如说我室内要25度,到达此温度后,风机盘管的电动两通阀关闭,流量需求减小,导致系统阻力上升,从而使水泵工作点向左移动,然后再通过变频设备,使扬程和流量变化?还有个问题我变频后的扬程和流量在此时如何能保证在水泵的高效段运行呀?比如说我的流量从200变成150了,在150的时候水泵变频后高效的时候能提供15的扬程,但是我需要的扬程由于阻抗线的变化却需要17了,会不会出现这个状况?如何解决呢?难道还要通过提高转速去提供?[ 本帖最后由 iknowwang 于 2008-8-26 17:41 编辑 ]
问题 1.库温是通过温度传感器控制,还是通过蒸发压力控制?抑或是两者并用,温控为主。 2.如果用温度传感器控制,每个库 各装1只温度探头,还是每只冷风机各装1只温度探头。探头放在什么位置合适。 3.如何使整个系统开启后能自动运行,如何控制 4.把冷藏库的系统压缩机换成75HP的螺杆四台,不设备用的,可以吗? 5.如果可以用四台75HP螺杆机,我需要压缩机能模糊控制(通过PLC),这样如何使整个系统开启后能自动运行,如何控制 ,停机时如何控制压缩机的停止。望高手赐教 谢谢!:loveliness:[ 本帖最后由 z5278778 于 2008-12-31 16:29 编辑 ]