首页 课程 资料 论坛
  • 变压器厂家选择那些厂家好用.

    新建电站,一台10KV/35KV的25MVA油浸变压器,不知那些厂家工艺好,请问用过的朋友介绍下.在选变压器时注意什么.谢谢

  • 那位大神生产SCR的变压器厂家

    各位大神帮帮忙,你们有谁知到做SCR型号的变压器厂家,我寻了好几个厂家他们都说不做SCR ,现在都做SCB/S11了,各位仙长请帮帮忙。

  • 请问国内有哪些知名变压器厂家

    请问各位同行目前国内有哪些知名变压器厂家?四川有哪些?

  • ABB 干式变压器厂家介绍及维修资料

    厂家的产品介绍及维修资料.大家一起学习一下.

  • 希望各位同行能将变压器厂家的质量做个中肯的评价

    希望各位同行能将所碰到的变压器厂家的质量做个中肯的评价:1)新疆特变 前几年起步阶段,质量一般,偶尔有漏油和铁心绝缘偏低现象.2)常变 质量还可以,价格偏高3)Dachi 低价位,采用回料生产,质量有隐患,据说出口到国外产品一直有问题,投诉不断4)沈变 外形笨拙,质量一般5)衡变 价格适中,质量一般,工艺水平一般

  • 变压器可选厂家及产品介绍

    变压器可选厂家及产品介绍

    根据勇敢的人管理员的帖子:=★聘专家版主★==可选型产品类别介绍=http://co.163.com/forum/content/1724_293642_1.htm,以及冰雪红梅前辈的可选类型名录,特从网上收集整理部分关于变压器的资料,由于本人不是从事这方面工作且是从网上搜集的,所以在一定程度上满足管理员要求的“以公正的心态对待任何一款产品和任何一家厂家,不应带有个人感情色彩的去评价和误导消费者”这一基本条件。另外,由于本人对此不甚了解,有些地方可能找的不够细致,还请大家原谅。厂家名称:洛阳市星合特种变压器有限公司厂家介绍:洛阳市星合特种变压器有限公司是一家以科技为先导,产品创新为目标,诚信服务为宗旨,专业化生产 6KV、10KV、35KV、110KV 各种电压等级的S9、S11、S13 系列节能型油浸式电力变压器,箱式变电站和组合式变压器,电炉变压器,整流变压器,环氧树脂绝缘干式变压器及其他特种变压器的股份制高新技术企业。 公司拥有先进完善的生产检测设备,并形成精湛的制造工艺及自己的产品设计特色,年生产量达300万千伏安,产品通过IS

  • 全国有几家变压器厂家真真正正真材实料的达到国家标准

    我国变压器生产应该治理了!这不是危言耸听啊!我厂也是从事变压器生产,曾经也想尝试偷工减料,比如说降低 高低压匝数、减少硅钢片的用量,将波纹片的散热体积减少从而减少变压器油量,卷铁心改成插铁心,S9的铁心用S7的,哎,总之不一一列举了……但是我们因为体制的原因,主要是因为油田多种经营企业,有大锅饭嫌疑,领导也不敢承担这个责任,所以我们继续按照图纸的设计工艺进行生产,因为这个原因我们的产品真材实料,别说虽然利润少了,但我们的的信誉还真不错,今年的雷雨季节经受了很大的考验,今年的雷是直击雷,在我孤岛地区共烧毁32台变压器。我厂的烧毁一台,因祸得福!还因此接到了一批订单!在实验过程中,如果你们选购变压器一定要测试空载和负载损耗大小根据额定进行比较这是其一,其二要吊芯检查铁心和绕组匝数,其三检查他的耐压值和绝缘电阻,其四选变压器如果你注重质量,请选择有信誉的厂家,比如:山东东力电气股份公司 山东鲁能润华

  • 有生产电抗器,变压器的厂家吗?

    有生产电抗器,变压器的厂家吗?电抗器一般做哪些试验?硅钢片是用的哪里的啊?生产这些产品需要哪些设备啊

  • 一个小的变压器厂的发家史(其他)

    个小的变压器生产厂为了达到投标的要求,先找到有关大企业真的企业执照和资质证书,通过复印、扫描(基本每个厂都配置扫描仪)、删除、修改最后成为了一个注册资金大到数百万元,胜至数千万元,拥有各种生产资质的大型企业,反正招标人也不会千里迢迢到企业进行实际考察。接着再假造一份企业财务报表,让你信以为真。如要近期内合同,也好办。找几个相处的好的企业盖上他们的公章,写几份无中生有的客户反馈意见,复印几份即可,这样所需的相关材料基本上全了,再好好的吹嘘上一通企业发展史、现状。只等招标人上钩上了,反正成本低,多撒网无所谓,总有一天鱼儿会上钩的,嘿嘿!鱼儿鱼儿快来吧!

  • 大家说说这样接变压器可以吗?

    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?

  • 那些困扰我们关于变压器的问题

    那些困扰我们关于变压器的问题

    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变

  • 关于路灯和变压器的选择

    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教

  • 这几台变压器可以并联吗

    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.

  • 关于射灯的变压器的问题?

    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?

  • 关于变压器损耗的一些疑问

    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!

  • 如何选总站变压器啊此时

    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择

  • 110KV变压器如何运输????

    现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!

  • 自藕变压器这样运行可以吗?

    220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?

  • 三台变压器如何联络????

    一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。

  • 关于变压器的瓷套的问题

    今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。