我们单位的一台75KW的电机用的是自耦降压启动!!有这么一种情况!!启动时电机越转越慢,全压启动时正常!!各位老师有谁碰见过这种情况!!是否是自耦变压器的毛病!!!
我公司现有一台水泵需要配一台自耦变压器,75kw电机按理应配75的自耦变压器,可我们手里有一台225的,不只能换不?如果能说明理由。谢谢!!!!!!!!!
55kw自耦变压器空载时电流有多大?是这样的,55kw风机 55kw自耦启动,启动时变压器高压侧保险爆了,更换好后空载启动100多个电流,现在不敢代负荷启动,自耦变压器用摇表摇绝缘还是好的,这是什么问题呢?空载会有那么大的电流吗?
自耦变压器的特点有哪些? 答:(1)具有公共绕组的变压器称为自耦变压器。自耦变压器区别与普通变压器的特点是其中两个绕组除有磁的耦合外,还直接有电的联系。其它方面与普通变压器一样。 (2)自耦变压器铭牌上的额定容量是指额定通过容量,它包括串联绕组电路中直接由电流传输的功率和公共绕组磁路耦合传输的功率两部分。 (3)自耦变压器绕组(结构)容量,总小于额定(通过)容量。因此,与同容量同电压等级的普通变压器比较,具有用材少、体积小、重量轻、运输方便、投资少、损耗小、经济性好等显著优点。但其变比一般在3:1以内。
软启动工作原理;软启动器(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击
电力自耦变压器及其应用
做毕业设计,110KV降压变电站,供35KV和10KV,总计算负荷为123.4MW,拟用两台自耦变压器,单独一台运行时负担70%负荷及所有一二级负荷,得出主变容量选择为125MVA,可是查不到容量那么大的自耦变压器,哪位大侠能给我提供有关资料及参数~不胜感激~~~
本帖最后由 vvvcuu 于 2013-5-6 08:37 编辑 打算用一台自耦变压器带两台水泵, 任意时刻只能启动其中一台。这个可以通过二次线路实现,这个自己已经做出来了。关键是主电路的接线问题,以前没有这样做过,不知道这样行不行。 本来可以通过一个断路器就可以的,但后来感觉不好,用三个断路器。不知道这样行不行。图只是简单的画了下, 热继什么的都没画, 自耦变压器也只是代表一下。问题主要是关于断路器的主接线。图如下:
自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接的电的联系,自耦变压器原副边有直接的点的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。 在目前的电网中,从220KV电压等级才开始有自耦变压器,多用作电网间的联络变。220KV以下几乎没有自耦变。 对于干式变压器来讲,它的绝缘介质是树脂之类的固体,没有油浸式变压器中的绝缘油,所以称为干式。干式变压器由于散热条件差,所以容量不能做得很大,一般只有中小型变压器,电压等级也在35KV及以下,几乎没有高于35KV的。
请问一下,自耦变压器第三绕组的容量选择在哪本规范上有明确?(记得好像是100%,50%,30%)!三绕组变压器第三绕组的额定容量规定为100%或者50%
自耦变压器启动的过程中电流表的示数应该如何变化 正常应该是刚启动时电流很大,超过量程,然后电流降下来,这时时间继电器动作,切除自耦变压器,电机进入运行状态。现在有一台电机 自耦变压器启动 启动过程中电流迟迟不降下来,时间继电器动作以后电流才降下来,把时间继电器动作时间整定得很长,但是时间继电器动作时电流仍然降不下来我觉得很奇怪 这到底是什么原因呢? 照理说转子转速达到一定速度,电流就应该降下来啊好像不论是手动控制还是时间继电器控制 都有这一条吧 要等电流表的电流降下来 才能切除自耦变压器吧请问遇到这种情况应该如何处理
看书...有个自耦变压器一般用在什么地方?谢谢了!
自耦启动的时候封中用的接触器一般按什么条件进行选型?现在都有点迷糊了, 有的说需要选大点, 有的说需要选小点. 本着安全, 耐用, 经济, 一般是选用比点击额定电流大一个型号来选的, 今天忽然听到有人说这样不好, 结果自己没主意了,怎么办?如果星三角启动的话, 那个封中用的接触器该如何选型?求助各位大神指点一下, 先谢谢了.迷茫ing
用两台自耦变压器带三台水泵其中的两台, 因为三台水泵是按照两用一备设计的, 因此只需要平时能启动其中的两台就可以.要求用不多于12个接触器来实现. 个人感觉用中间继电器可以实现, 但是中间继电器没有大容量的.能否实现? 不用画图, 简单说一下大体的原理就可以.
如图, 接触器KM3分别接在封中端和输出端, 控制线路都一样, 请问这两种接线方式有什么利弊?一般来说好像都是按照左边的接法, 但是感觉第二种更好一些. 这样变压器就可以完全脱离主电路了.
这题配电手册和钢铁的公式不一致阿,配电手册上是不是少了一个平方?顺便看到一个明显错误,P269 限流电抗的型号均一致,其实应该是按照启动容量分别为320 560 1000 1800 3200 5600 钢铁手册上有的
我处有一台消防泵,采用变压器降压启动,开泵时先开进水阀,开电机,再开出口阀,电机启动时,启动电流过大,几秒钟后,电流正常,此时又出现瞬时电流过大,热继电器,接触器瞬时断开,又立即恢复正常,正常运行指示灯和故障灯也相应切换,这时正在开起出口阀,出口水压力波动大,请问各位高手是什么原因造成的?谢谢.
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
电力系统中采用自耦变压器,也会有不利的影响。其缺点如下: 1)使电力系统短路电流增加。 由于自耦变压器的高、中压绕组之间有电的联系,其短路阻抗只有同容量普通双绕组变压器的(1-k/1)平方倍,因此在电力系统中采用自耦变压器后,将使三相短路电流显著增加。又由于自耦变压器中性点必须直接接地,所以将使系统的单相短路电流大为增加,有时甚至超过三相短路电流。 2)造成调压上的一些困难。 主要也是因其高、中压绕组有电的联系引起的目前自耦变压器可能的调压方式有三种,第一种是在自耦变压器绕组内部装设带负荷改变分头位置的调压装置;第二种是在高压与中压线路上装设附加变压器。而这三种方法不仅是制造上存在困难,不经济,且在运行中也有缺点(如影响第三绕组的
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?