兄弟们是否有四层货梯的控制电路,要求每层设四个控制按钮,操作者在任何一层可以让电梯到达任何层(不管原来在何层)。希望用继电器来实现以上功能,兄弟们指点一下啊。
看了图集《常用水泵控制电路01D303-3》第10页中防泵的控制电路,有一个地方不明白,第12、13列中,KA4-1,KA4-2两个触点与KT3时间继电器触点串联,这里的KA4-1、KA4-2两个触点具体功能是什么?这两个触点直接用导线连通好像也不影响电路,请高手指点一下,附图看不清就看看图集吧,谢谢!
XK52铣床的电器控制电路范例(使用HANUC CNC 2000i系统)
草根电工请教个问题:1、FU1的作用,要是有一个熔断器不通,电机是不是会缺相运行啊,还是一相断了其他两相也会断,这个位置装熔断器是什么作用那?2、FU2的作用,为什么是2个熔断器,一个行不行?3、FR的作用,是电流大了自己就断了让电机没电还是让控制电路没电,要是一相电流大了是不是三相一起都断,谢谢了,
星三角降压启动控制电路很受欢迎的图纸。需要的快来下载啊·http://www.zk.shejis.com/new_tz/html/41149.shtml?fromuid=173651
怎样看电气控制电路图.pdf
CK6142车床的电器控制电路范例(使用HANUC CNC 2000i系统)
该文介绍用P89V52(CPU模块),AM2301(温湿度传感器),ZY1730(语音模块),LED(显示模块),加温系统,洒水系统等部分组成的温室自动控制电路。着重介绍了新器件材料AM2301,ZY1730和显示电路的应用。也介绍了现场一些对干扰信号所采取的抗干扰政策之硬件和软件设计思想等。并指出从该控制系统原理出发,只要改变软件的有关设计即可方便的组成其他多种非线性控制系统。 一、 引 言 温室自动控制系统这一工程是从我的一个学生的毕业设计而来的,当时的题目是温湿度测量仪。我们用的第一套方案是温室手动控制系统。但随着社会的发展,手动控制系统已经跟不上生产力的发展。只好另辟蹊径,全身心的研究自动控制系统。 二、 主要性能 1.功能
一、 凸轮控制器的结构 凸轮控制器从外部看,由机械、电气、防护等三部分结构组成。其中手柄、转轴、凸轮、杠杆、弹簧、定位棘轮为机械结构。触头、接线柱和联板等为电气结构。而上下盖板、外罩及灭弧罩等为防护结构。
为变频器的主电路提供通断控制信号的电路,称为控制电路。其主要任务是完成对逆变器开关器件的开关控制和提供多种保护功能。控制方式有模拟控制和数字控制两种。目前已广泛采用了以微处理器为核心的全数字控制技术,采用尽可能简单的硬件电路,主要靠软件完成各种控制功能,以充分发挥微处理器计算能力强和软件控制灵活性高的特点,完成许多模拟控制方式难以实现的功能=控制电路主要由以下部分组成: 1) 运算电路。运算电路的主要作用是将外部的速度、转矩等指令信号同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定变频器的输出频率和电压。 2) <
晶闸管电路的保护与其他控制电路 一、晶闸管保护电路1、主电路中的晶闸管保护电路 晶闸管阳极、阴极两端或晶闸管电源输入端、输出端经常加设相关保护电路,以对晶闸管提供过电压、过电流等相关保护。1)过电流保护 产生过载的主要原因:负荷过载、线路短路、电源缺相、晶闸管本身击穿损坏或误触发等,因晶闸管元件体积小,过载时会造成结温过高而烧毁,所以必须严格限制过载电流,除控制(电子)电路实施的保护外,在主电路中经常采用在电源串入快速熔断器,对晶闸管的过载进行保护,在发生6倍晶闸管额定电流时,一个周波可以熔断。此外,还可采用过电流继电器、直流快速断路器等用于过载和短路保护,但保护速度和效果不如快速熔断器。 快速熔断器的额定电流值为晶闸管电流平均值的1.25~1.5倍。 下图以直流调压电路为例,说明快速熔断器在主电路中的接法。 图1 快速熔断器在晶闸管主电路中的接法2)过电压保护 产生过电压的原因一般因感性负载电路的开闭、电源电压波动、快速熔断器熔断、电源侧侵入的浪涌电压等,针对形成过电压的不同
常用风机控制电路图(PDF)第一部分(共四部)
空压机自动控制电路,原来的用气压来控制限位,可该部很容易损坏.所以改成仪表加继电器控制 (原来是机械限位加无限位仪表),现在改成有限位的那种.控制如下:当气压低于0.4P时,LS1闭合,KM1线圈得电,KM1常开触点闭合,电动机启动;当气压达到0.6P时,LS2闭合,KM2线圈得电,KM2常闭触点断开,电动机停止。因为是气压,LS2在一定时间内还是会保持闭合,所以串联KM1常开触点,使电路右半边一动马上分断。(当气压低于0.4P时,电动机启动,达到0.6P时,马上停止)不知各位是否还有更好的思路?
请教各位:风机,水泵的控制电路图,也就是一次,二次接线图,大家都有画出来吗?包括等电位联结,大家设计的时候画出来还是注明见图籍呢?
图为隔离开关操作控制电路,SB1、SB2为合、跳闸按钮;YC、YT为合、跳闸线圈,QF为相应断路器辅助常闭触点,QSE为接地刀闸的辅助常闭触点;QS为隔离开关的辅助触点;S1、S2为隔离开关合、跳闸终端开关;P为隔离开关QS的位置指示器。合闸过程中,当隔离开关合闸后,跳闸终端开关S2断开(同时合闸终端开关S1合上为跳闸做好准备),问:为什么刀闸合闸到位S2可以断开?是什么原理?
99D303-2常用风机控制电路图
哪位有冷库配置氨制冷罗杆机组的使用说明及电路全图,最好是武汉新世界工业公司产的,制冷量390KW,且为自动控制的,拜求了!
空调器单片机控制电路解析.rar
《常用风机控制电路图》10D303-2 清晰、完整版,取自《常用电机控制电路图》10D303-2~3(2010年合订本)[ 本帖最后由 sparke 于 2011-7-15 19:03 编辑 ]