想做一个简单的水循环系统,水,在高处被加热,在管道里由上向下流,下面是风扇,将水的热量带走。 然后水由水泵抽到高处。不断循环。(简单的循环,要求流量稳定在200左右就可以)要求:水的流量是 200 cc/min问 :如何确定 管道的管径和长度。和水泵的选型。阀门的选择。 想了解计算方法。如果不用软件计算的话,大概步骤是什么? 多谢。
游泳池的水循环系统采用什么管材好?
从锅炉出来的热水直接供到各用水点,多余的热水或用水量少时,管道中的热水经热回水管到达与锅炉的冷水供水口连接,回到锅炉中,此时锅炉的冷水供水相当于补水.
据腾讯网报道,2016年5月8日,湖南省永州市道县县城低洼处发生内涝,被淹鱼塘里的鱼跑出,不少群众持电瓶在马路上捕鱼。湖南省近日遭遇持续强降雨。初步统计,全省共有8.9万人受灾,1人因雷击死亡,600余人紧急转移安置,100余间房屋倒塌。
现有以中央空调热水循环系统,有三台循环泵需要变频控制,请问控制那个数值比较合理,回水压力,出水压力,出回水管压差还是流量控制。急需各位的帮助。
我准备将壁挂炉的生活热水口接至电热器的冷水进水口,就是壁挂炉给电热水器供热水,然后在热水回水管配个热水循环泵,这样的话相当于电热水器起到一个循环保温的做样,一开龙头就有热水同时主要热水还是有壁挂炉提供。这个方案是否可以,配的电热水器多大容量比较合适,当然越小循环保温耗能越低,另外在哪些位置需要加单向阀。
有个学校,用了台4t的常压锅炉,间歇运行。但每次停泵后,发现最高的建筑采暖系统顶部没水(打开端部放气阀,检查后发现的)。再次启泵后,最高建筑的采暖才会有些温度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果还好。检查后,发现循环泵的压力有些偏低,这是主要原因吗?这是否说明系统未充满水?如何充满水?还有其它的原因吗》?
热水系统加热量按什么计算?按将水从低温加热到高温计算?按系统保持恒温时所需热量算?好象涉及到将水加热到所需温度所需的时间,不太明白,请高手们指点!
1.铜管锅炉与普通锅炉不一样,它对水流量有严格的要求,否则会影响锅炉使用寿命,甚至造成锅炉损坏。 2.锅炉在每次停火后要求水循环保持30秒~1分钟的延时时间,待温度平稳后,切断水流。 3.采用泵组与锅炉配置,虽然在总流量上可以保证,但在调节时对于每一台锅炉很难做到流量恒定,会出现流量干扰,这个现象在实际使用中会经常出现。 4.由于该系统换热设备安装位置及阻力差异较大,采用泵组只能以最大阻力考虑水泵扬程,而在实际运行时,当只有3区换热时,由于换热阻力极小,会造成水泵流量剧增(由于水泵的实际流与阻力成反比)。导致水泵和锅炉损坏。 5.该系统水泵节能性差,不能根据换热的需求自动准确的选择水泵开停,而是通过三通旁通的方式来调节水温,但水泵就必须一直保持工作,这样设计不够节能,特别是水泵又采用了高扬程大功率的泵组。
真空炉冷却水循环系统改造可行性分析(招标文件):一、 原有装置运行现状:陶瓷实验室现有两台高温烧结炉,性能指标如下:炉子名称 规格 功率 冷却分支数 应急水路 运行状况真空碳管炉 上海 65KW 4 1 正常运行真空烧结炉 集成研发 55KW 5 2 现维修中真空退火炉 自行研发 40KW 3 1 计划使用现有情况是:两台烧结炉的冷却水循环系统因为前期资金和人力资源限制,只是对原辽宁锦州热压炉(60KVA)冷却系统的水路进行了改造,其制冷量为在上半年基本是全天只能开启一台炉子,如果全开,现有冷却水循环机组无法承担,将会急剧损坏,况且:原冷却系统冷水机组的压缩机、冷凝器和冷却风机均在室内,工作时噪音大于85dB,高温区段室温在45℃上下,散热极端差,系统随时处于崩溃边缘,缘于此上所述,务必尽快对本实验室冷却水循环系统进行节能改造,以满足本课题组担当光荣艰巨之任务需要。二、 改造的具体思路:2.1.要求采用节能设计,突破原有工业化设计的每1KW制冷量只配10L~15L冷却水的逼仄想法,利用室外有利条件建设一座半
我们安装了一台地暖家用热水两用壁挂炉,带100L储水箱.家用热水由储水箱提供,我想控制用水点的热水使用时间和温度,那个大虾给各设计建议或者图.
现在人们的生活环境越来越好,房子也是随之越来越大, 但是现在很多大的房子,在建房子时都将热水器安装位置设计在阳台或厨房等等,布置较远,使用就会不方便。这时,我们的热水循环系统就可以派上用场了。
是一台旧式的星星冰柜,以前的制冷系统坏了,在柜中重新安装了一个制冷系统,现在一边制冷一边不制冷,制冷的这一边还结了好大的一块冰,要是系统堵了,制冷剂不就不循环了吗,现在为什么会出现这样的现象。要是除冰应该怎么除总不可以把电停了等冰化了吧,哪们同仁有个好办法,这样是不是还会使耗电量增加。
我目前正做北京一个项目,里面有注射用水。制水间在二层,供一二层注射水点使用。我计算了一下,循环泵的压力为0.60MPa,这样会造成起点的几个注射水点压力过大,用水时喷溅厉害。那么应该如何解决,我不清楚是否可以在出口处增加减压阀?望高人指点。
系统介绍: 现有一集中供冷的中央空调系统,单体建筑的冷冻水系统与市政管网之间没有经过板换换热,而是直接引入市政管网的冷冻水作为单体建筑的冷冻循环水(即从市政管网引入冷冻水直接到单体建筑的冷冻水循环系统,系统的回水又回到市政管网)寻求循环水泵的控制方案: 1、采用变频定压供水是否可行,该如何控制? 2、节能效果如何?系统稳定性如何?顺带咨询一个设备选型的情况: 是否有这种类型的汽水分离装置?——直接接入热水循环系统(非旁通式),但是需要有自动补水装置。 用于空调热水循环系统,该热水系统的膨胀由单独的膨胀罐来完成(但奇怪的是该系统的汽水分离装置却有一根管是与膨胀罐相连的,这根管起何作用?)急求高手赐教,非常感谢!
请教:全循环热水循环系统图式是这样的吗?王增长的统编教材《建筑给水排水工程》第四版,以及15规划的高教版(04年7)的教材中的图式,对吗?规范条文说明中解释:支管设置循环管道进行热水循环的难度很大。请问哪位作过支管热水循环的工程,给个图看看好吗??
图纸简介: 本图纸为常规的太阳能热水系统原理图的图纸,图纸内容包括一张系统流程图。太阳能系统分两区供回,分区分设三台热水锅炉辅助加热。 投稿网友: hvacxutao1988 上传时间: 2014-05-27