一、燃油的燃烧特点 燃油是一种液体燃料,它的沸点总是低于着火点,所以燃油的燃烧总是在气态下进行的。燃油经雾化后的油粒喷进炉膛以后,被蒸汽锅炉内高温烟气所加热,进行气化,气化后的油气和周围空气中的氧相遇,形成火焰。燃烧产生的热量有一部分传给油粒,使油粒不断气化和燃烧,直到燃烬。油粒直径越小,油粒的燃烧愈快。同样,油粒燃烧所需的氧能及时地供给,油粒的燃烧也愈快。因此要强化油的燃烧必须做到以下几点:1、提高雾化质量,减小油粒直径;2、增大空气与油粒的相对速度;3、合理配风。二、燃气的燃烧特点 燃用发热量高的燃气,空气用量大,要使燃气能充分燃烧,需要 大量的空气与之混合。燃气的燃烧过程没有燃油的雾化过程与气化过程。燃气与空气的混合方式,对燃烧的强度、火焰长度和火焰温度都有很大的影响。根据混合方式不同,燃气的燃烧方法可分为三种:1、扩散燃烧 此种燃烧方法即不预先混合,而是在燃气喷嘴口相互扩散,并燃烧。其优点燃烧稳定,燃具结构简单,但火焰较长,易产生不完全燃烧,使受热面积碳化。2、预混部分空气燃烧
燃油燃气锅炉运行与管理
图纸简介: 整套燃油燃气锅炉PLC\变频自动化控制原理图。含控制系统图(弱电部分)、车间热水计量系统图、电控柜电缆外部连接图(强电部分)、电控柜系统图、电缆敷设平面图、PI系统图、UPS配电系统图. 投稿网友: tanyianzhuang123 上传时间:
节能对于燃油燃气锅炉来说非常重要,这关乎到企业对锅炉投入的运行成本是多少。以下一些能够让燃油燃气锅炉更节能的技术措施,供大家参考和应用。 1、加强对低效锅炉的技术改造。 由于我国经济基础有限,不能将所有比较陈旧的锅炉都更新。对于未被列入更新范围,但效率不高有较多缺陷的锅炉应加强技术改造。对工业锅炉的技术改造,应尽量达到一改多效的目的,就是既要提高热效率节约燃料,又要提高出力、减轻污染,实现文明生产,同时还要能适应燃用劣质煤。 2、锅炉应充分使用变频调速技术。 锅炉水泵与风机的选型时,都在额定负荷上考虑一定裕量,所以,实际上锅炉运行时,风机和水泵的流量都小于设备的额定流量,都需进行调节。过去调节都是靠节流调节,即关小进出口节流阀或挡板的开度,使流量减少了,但电机功率没有明显地减少。供热信息网了解到变频调速是通过变频器使电机转速降低,而使电
本人马上要做一个余热电站的燃气锅炉房设计,但网上很难找到相关资料,一些燃油燃气锅炉资料都是工业锅炉的,容量偏小(手册规范都是65t以下的),不知哪位有相关资料可提供?(我要做的是90T燃气锅炉的锅炉房设计)
费用因素:主要是初投资费用和运行费用 初投资费用1.燃气锅炉构置费,沈阳市冬季采暖设施绝大多数为燃煤锅炉。现阶段对燃煤锅炉本体进行改造的技术手段还不成熟,故只有将燃煤锅炉更换为燃气锅炉。此项费用足以令大的燃煤锅炉房望而却步。
一个北京的项目,小型办公楼,总热负荷为120kW,选择什么样的燃气锅炉合适?需要整套锅炉系统吗?这种容量的锅炉,有没有类似壁挂炉一样的简单设备呢?
本帖最后由 dayingtao 于 2014-8-19 09:50 编辑 一个小学,建筑面积2300平米,地暖采暖,供回水45/35度,热负荷120kw,锅炉房集中供暖,如何根据热负荷选择燃气锅炉型号,尺寸
想选一台1.05MW常压燃气锅炉,看了锅炉样本,有立式,卧式和方型的。立式最大热负荷是0.7MW,那卧式和方形的选用有什么区别呢?刚开始学习暖通,请多多指教!
锅炉是博士精英,虽然夏天已经选择了夏季模式,但还是会隔几天就发现锅炉显示采暖温度在50度左右--似乎多数是在启用生活热水之后,同时锅炉哗哗的响,似乎是防冻功能启动? 请教了!
燃油和燃气是应用燃料或其余动力的热能,把水加热成为热水或蒸汽的机械装备。锅炉的重要作用就是将其发作的热水或蒸汽作为消费或生涯所需的热能。生涯中罕见的锅炉为电锅炉和热水锅炉;蒸汽锅炉则是工业锅炉中罕见的锅炉。工业锅炉重要应用于石化、纺织、橡胶、机车和工矿企业等行业。 下面介绍几种罕见的燃油燃气锅炉。 家用锅炉,家用锅炉重要是用来取温暖供给生涯用水,家用锅炉依据燃料的不同,又可分为燃油锅炉、燃气锅炉、燃煤锅炉和电锅炉,其中电锅炉是个别家庭广泛采取的锅炉。 工业锅炉,即用于工业消费用的锅炉,重要是供给热能,或将热能转化为机械能、电能等,为工业消费供给能量起源。能够说,锅炉为国度经济的开展起了重要作用。 锅炉管,是燃油燃气锅炉的重要组成局部,是一种无缝管,依据应用温度的上下不同可分为个别锅炉管和低压锅炉管,其制作的钢管资料国度有严厉的规则。钢管在低温低压条件下易发作氧化及侵蚀,因而,好的锅炉管基础由德国、日本出口。 锅炉要蒙受低温低压,因而锅炉的平安问题显得十分重要,国度对锅炉的选材、制作和测验都有严厉的法规规则,任何锅炉厂商都的遵照。
规范上说建筑物内的自备发电机房及其燃油燃气锅炉房需设水喷雾,那对于室外单独设置的发电机房及其燃油燃气锅炉房是否也需设水喷雾呢,有何不同吗
燃油燃气锅炉房的通风系统设计:
燃煤污染是造成我市大气污染的“四大污染源”之一。我国大力推广燃油燃气锅炉代替燃煤锅炉的使用,燃油燃气锅炉使用清洁能源。如何制定出一套切实可行、周密有效的方案,依法依规、分批限期治理,扎实有效推进中心城区燃煤污染治理呢?1月10日,市长袁占亭专题听取我市“1+4”大气污染治本方案中关于燃煤污染整治规划编制情况的汇报,与相关县区政府和部门的负责同志共同讨论、研究治理措施,并就当前及今后一段时期燃煤污染治理重点工作提出了具体要求。 市委常委、副市长俞敬东,市政府秘书长赵建利参加了汇报会。 按照省委、省政府和市委主要领导的指示精神,我市确定了“1+4”的大气污染治理方案制定模式,即制定一个环境污染综合治理方案和工业、燃煤、机动车尾气、扬尘等四个治本规划。这其中,燃煤污染整治规划要求,加强城市供热、自来水、污水、电力等管网建设的管理;加快“西热东输”、东城区供热管网工程等建设进度;从2012年至2014年底,逐年改造市及区属燃煤锅炉523台,中央及省属单位、部队、铁路部门燃煤锅炉297台;在城市建成区内积极推广使用燃气、天然气、液化石油气、太阳能、电等清洁能源,尝试推行以
请问做过燃油燃气锅炉房消防设计的高手:燃油燃气锅炉房的火灾危险性应定为哪类?是甲类,还是丁类?请高手们不吝赐教,指点迷津!
这个题我理解为发生火灾为气体火灾,严重等级。我同事理解固体火灾,所以选泡沫灭火。分歧为燃气锅炉着火是气体火灾还是固体火灾?
请问燃气锅炉房的局部照明需要注意些什么?如何选择局部照明的灯具?如何在锅炉本体附近布线
燃气锅炉,水平150米,然后垂直100米,这种的保温厚度怎么计算因为保温厚度,决定了温度降低,烟道最后的排气温度必须大于一定温度,要不会冷凝。高手们有没有遇到过这种情况
锅炉房设计规范GB 50041-2008,4.1.3条规定“当锅炉房和其他建筑物相邻或设置在内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下一层靠建筑物外墙部位。”