在检查绕组电阻还是通路的情况下,判断开关变压器的好坏,有四个办法:1、代换法 , 用好的变压器代换试验。或用怀疑坏的,装到其它电路上试验,得出判断;2、用电压/电流瞬时法检测,同时测量两只变压器,对比检测数据。在二次绕组用1.5V电池瞬时接入,测量一次绕组的(感应)短路电流值;对比感应电流值严重偏小的,变压器即是坏的。3、变换两种测量方法 , 如2方法,测量得出感应电流值后,
技术措施2009 P91页注一为:变压器低压总开关极母联开关,应视为电源转换的功能性开关。应作用于所有带电导体,切不能使其电源并联,故应选用四极开关。请问此处应该如何理解,是不是TN-S系统中,变压器低压侧出线和母联开关都应该选用四极开关?我以前做的可都是三极开关,TN-S系统。
现场遇见一个情况,变压器厂商要求接地铜排开口位置离地280,开关柜厂商接地铜排位置只能开到130,两者沟通后给出的答复是 低压柜与变压器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。我想问低压柜的接地铜排可以不用和变压器的接地铜排接到一起,单独做接地么?厂商的说法是否正确?
有两台500kVA的变压器,准备换成1000kVA的,现在低压主母线带的设备轻易没法停。有人提出从变压器低压套管那直接接铜排,引到新的配电柜,就像图上那样往两边分的那两个断路器。这样原来老的母排都不动,母排也不增容。这两台变压器低压侧的母联开关平时一直合着的。往左右分分的那两个断路器是去一面柜子的双路电源切换开关。这样做可以不?
一大型工厂5000KVA容量分4台1250KVA变压器,负荷中心较分散,打算建一中心变电所,所内只有10KV开关柜及所用变,而将4台变压器室分别建在负荷附近,最远的一台大约距离200m。这样做很经济,可不知道有没有规定变压器与开关柜的距离。请大家指教!
4.4.3 从总配电所以放射式向本部门的分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或手车式隔离触头组。4.4.5 6~lOkV母线的分段处,宜装设断路器,但属于下列情况之一时,可装设隔离开关或隔离触头组:(1)事故时手动切换电源能满足要求。 (2)不需要带负荷操作。(3)继电保护或自动装置无要求。(4)出线回路较少。---------------------------------------------请教两个问题:1、只要隔离开关就行吗?那如果发生电阻性短路,短路电流不大,总高压配电所的保护开关不动作,那一个隔离开关怎么关它啊?2、室内的话,隔离开关装在墙上就行了,还是要有高压开关柜?
两台1000KVA变压器并联使用,低压侧开关额定电流为2000A,次突然间跳闸,经查有一只电容炸开,其它正常,送电后运行正常,请教各位高手,这是什么原因.
王肇庆 辽宁省丹东市振安区农电局(118001) 实际工作中,常有不少农村电工弄不懂变压器分接开关是怎么回事,要弄清这一问题首先要了解变压器原理。 众所周知,变压器是根据电磁感应定律工作的,即: .(E1、 E2为一、二次感应电压,W1、W2为一二次线圈匝数.K为变压器变比)。 因为变压器线圈电阻很小,一般可忽略不计。 所以得:U1≈E1.U2≈E2 也就是说,通过一、二次绕组匝数不同,把一种电压转变为另一种电压。 在我们农村配电网中,大多是10/0.4kV配电变压器。为使变压器能有一个额定输出电压,就要通过改变一次绕组分接抽头的位置实现调压。也就是在变压器10kV侧的三相绕组中,根据不同匝数引出几个抽头。这些抽头按一定接线方式接在分接开关上,开关中心有一个会转动的触头。当变压器需调压时,改变分接开关的位置,即转动触头改变线圈匝数,也即改变变比。 由 U2= ×U1可知,改变一次绕组匝数W1,
我看过些图纸有的对开关,主要是关于变压器低压侧开关(比如:过载长延时,短路短延时值)进行整定,也有的没有。我后来问了一下院里的老工程师,他的意思是不需要整定,厂家会现场调试和整定,他说以前也做过整定,但等设备上了之后就会被更改。后来就干脆不做整定了,审图也照样通过。请问各位是怎么做的?
本人上次拜读了王厚余老先生一篇文章,是关于3P/4P开关选择方面的,他说TT系统变压器低压侧出线开关宜选用3P,相关解释是变电站变压器中性点直接接地并做等电位连接,处于同一电位,不存在电位差所以可采用3P开关,本人不明白的是如果变压器中性点直接接地,变压器中性点直接接地后并做等电位连接,那么它和保护接地都混在一起(保护接地做等电位连接),还叫TT系统吗?TT系统要求N和PE严格分开的呀!请高手指点。
双机运行时,本单元主变高压侧开关跳闸后,短路电流还有56.87kA,接近开关最大开断电流58kA,为一种上限临界状态,加上开关有一定的使用年数,此时要开断短路电流有不安全因素。考虑在双机运行方式下停一台机组,对系统及本厂影响不是很大。所以我们设置在双机运行时,高厂变电源开关保护动作于全停本单元发电机。 单机、两台主变运行时,即使220kV系统处于最大运行方式下,本单元主变高压侧开关跳闸后,短路电流只有49.8kA;单机、单台主变运行时,本单元主变高压侧开关跳闸后,短路电流只有34.3kA,均小于开关的最大开断电流58kA,开关
2018版国网反措要求“新建变电站的站用变压器、接地变压器不应布置在开关柜内或紧靠开关柜布置,避免其故障时影响开关柜运行”,哪位知道是什么原因呢?
目前广泛泛使用的变压器有载调压分接开关有电抗式和电阻式两种。电抗式分接开关与变压器器身位于同一油箱内;电阻式分接开关一般是在变压器的油箱中独立隔开一个小油箱放置切换装置,小油箱与变压器的油不相通,它本身有储油器,呼吸器和气体继电器等。因为我地供电公司使用的有载调压分接开关主要是电阻式的,我就以电阻式分接开关为例,谈一下检修有载分接开关的要点,供同行们参考。 1、 打开装有切换装置的小油箱的顶盖,拆开绕组抽头连接线和固定螺栓。
变压器有载分接开关
变压器分接开关实用技术
变压器与母线、总开关选择
本人前日参加一个电缆着火事件的事故调查,原因是这样的:现场施工有一箱式变压器,从变压器接至一级配电箱的聚氯乙烯电缆(大约120mm2)大约有300m长,在大约250m(离一级配电箱还有50m)地方有一道路,由于过该路段电缆保护不强,测量行使造成压坏电缆,电缆接地短路着火,但是后来发现变压器开关并未调开,此开关动作电流为500A,比较大的开关,工程师解释说:此开关动作电流过大,至少是其8倍左右方可动作,也就是达4000A多才能跳开。对此本人有许多不理解,因本人不是本专业的,特请教各位大侠:1:变压器的进线端是否需设开关,应设什么样的开关,开关是隔离开关吗?2:从变压器出线端是否要设开关,应设什么样的开关,是负荷开关吗?3:工程师解释要使开关动作,为何要达到此电流的8倍,而不直接是500A呢?4:既然电缆破坏已经接地短路,那么电阻应接近为0,接地电流应为无穷大呀,肯定要超4000A多呀,那么开关为何不动作?5:一级配电箱的开关为何开关,距离电缆那么近,为何也不动作呢?非常感谢朋友们能给予指导!
现在接触到有个工程,变压器为2000KVA,电压为10KV,中压配电进出线都为真空断路器,然后电缆引到变压室需要加入负荷开关柜,做检修时断开电源.该选什么型号呢!FN5可以不?
1250KVA变压器配10KV630A的高压开关可以吗?原来是315KVA的变压器,现增容为1250KVA,高压开关为10KV630A的,有没有必要换成1250A的,谢谢!!!
好多人问有关变压器及柱上开关的防雷接地的问题我这也是从网上下载的传上来供大家分享下