  • 天然气锅炉供热备用方案

    新年好!现在有1五星级酒店,前期设计没考虑天然气中断,运营现在考虑到天然气后需要正常营业。天然气供给2台4T常压热水锅炉,1台1.5T蒸汽锅炉。大家平时的设计是怎么考虑的,有什么好的供热备用方案。

  • 上传几个天然气锅炉房照片

    上传几个天然气锅炉房照片

    上传几个天然气锅炉房照片

  • 上传几个天然气锅炉房照片2

    上传几个天然气锅炉房照片2

    上传几个天然气锅炉房照片

  • 上传几个天然气锅炉房照片3

    上传几个天然气锅炉房照片3

    上传几个天然气锅炉房照片

  • 上传几个天然气锅炉房照片4

    上传几个天然气锅炉房照片4

    上传几个天然气锅炉房照片

  • 上传几个天然气锅炉房照片5

    上传几个天然气锅炉房照片5

    上传几个天然气锅炉房照片

  • 上传几个天然气锅炉房照片6

    上传几个天然气锅炉房照片6

    上传几个天然气锅炉房照片

  • 上传几个天然气锅炉房照片7

    上传几个天然气锅炉房照片7

    上传几个天然气锅炉房照片

  • 上传几个天然气锅炉房照片8

    上传几个天然气锅炉房照片8

    上传几个天然气锅炉房照片

  • 上传几个天然气锅炉房照片9

    上传几个天然气锅炉房照片9

    上传几个天然气锅炉房照片

  • 1吨天然气锅炉改造项目环评报告

    1吨天然气锅炉改造项目环评报告

  • 上传几个天然气锅炉房照片10

    上传几个天然气锅炉房照片10

    上传几个天然气锅炉房照片

  • 上传几个天然气锅炉房照片11

    上传几个天然气锅炉房照片11

    上传几个天然气锅炉房照片

  • 悬赏天然气锅炉供暖可行性报告

    悬赏天然气锅炉供暖可行性报告!主要给市建委看,打算在内蒙开一家燃气锅炉供热公司。哪位大哥有啊,小弟不胜感激。最好报告地区为内蒙古呼和浩特,其他地区也可。报告精彩,可行的话,继续拿分送上。

  • 【请教】天然气锅炉房需要哪些保护措施?

    项目在北京地区,冬天需要天然气锅炉房来供暖,想请教一下大家该锅炉房中需要注意的哪些问题?目前我想到的:1.计量室和锅炉房灯具、插座均为防爆型。2.在锅炉房和计量室阀门处加防爆型气体探测器,由于天然气比空气密度小,探测器加在墙上距屋顶0.3m处;在计量室总进线阀门处,加湿式报警阀,达到规范上要求的浓度时,关闭阀门。3.锅炉房仪表处照度需达到200lx,计量室为500lx(强条)。问题:1.本锅炉房内,有通向本锅炉房的值班室、厕所、循环泵房,他们与锅炉房只是一门之隔,这些房间内还需要防爆灯具、防爆插座吗?设备控制箱需要加防爆吗?2.现在可燃气体探测器对探测距离没有明确表述,因为他探测是密度,是不是我只在阀门处装探测器就行了,不用再装其他探测器了?可燃气体探测器规范上要求,在探测气体比空气轻时,安装在距屋顶0.3米处,我只能在墙上安装时可以满足这个要求,在屋顶上怎么实现?!或者说,还有必要在屋顶上均匀布置吗?请大家赐教

  • 锅炉是用什么参数选择的

    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W

  • 哪位大哥有天然气锅炉供暖可行性报告

    悬赏天然气锅炉供暖可行性报告!主要给市建委看,打算在内蒙开一家燃气锅炉供热公司。哪位大哥有啊,小弟不胜感激。最好报告地区为内蒙古呼和浩特,其他地区也可。报告精彩,可行的话,继续拿分送上。

  • 如何计算锅炉的天然气管径

    已知道5t的锅炉,供气压力为中压,怎么计算锅炉的配管管径,或者还需要哪些已知道条件才能计算,求大神给予解答,是否能提供相应的计算公式。

  • 天然气供暖锅炉节能环保就是好

    节能供热采暖设备天然气供暖锅炉 利用太阳能集热器将太阳能转换成热能,供给建筑物冬季采暖和全年其他用热的系统。太阳能采暖可分为主动式和被动式两种方式。被动式太阳能采暖通过建筑的朝向和周围环境的合理布置,内部空间和外部形体的巧妙处理。 “呵,这用天然气烧的暖气就是好,刚半小时家里就这么暖和。”5日下午,家住老军营街办滨河一社区双塔西街南四巷32号的赵果,摸着家里的暖气兴奋地说。包括赵果家在内的西里村24户居民全换成了天然气供暖锅炉。据了解,这在太原市尚属首例。 崭新的管道、气派的锅炉、规范的使用说明……走进双塔西街南四巷,居民们正围在一起,谈论着天然气供暖锅炉这件稀罕物。赵果今年63岁,和老伴在这里居住十几年了。每到冬季,老两口就会为供暖发愁。他们住的房子共两层,约200平方米。以前一到冬天,光烧炭就得忙乎两三个小时,有时担心半夜不热,睡觉前还得加点炭。现在好了,只需按几个按钮就行,方便省事。 70岁的庞兰芝说,天然气供暖不仅操作简单、热得快,最主要的是环保。原来每到冬天,家家户户楼顶都是冒着黑烟,既污染环境还有安全隐患。“要特别感谢社区主任,全靠她几年来一次